20.10.2014 в 12:10:01

Добрый день! Есть тепловая пушка ТПЦ-9 (3-фазная, 9 кВт.) Стоял "родной" клемник - перегорел. Поставили с такими же характеристиками, на 12А - через какое-то время снова перегорел. Подскажите какой надо поставить? Достаточно ли будет на 18А?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

20.10.2014 в 12:19:46

Теоретически - 18 должно хватить, фактически - смотря какой клеммник и как к нему подключаются. 12 мало, естественно.

0
Аватар пользователя
Serbsky

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 19

20.10.2014 в 12:50:21

Спасибо! Клемник IEK. Как подключаются, к сожалению, не могу объяснить. Я не специалист - просто переставляю кабели на новый клемник. Попробую, 18А. Надеюсь этого будет достаточно. Если снова перегорит, попробую уже все более подробно описать, может фотографии сделать. Еще раз спасибо.

0
Аватар пользователя
radeon2006

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Москва

Сообщений: 125

21.10.2014 в 10:35:04

Вот Офигительный клемник. СтОит 130 руб, но он того действительно стОит! http://www.electro-mpo.ru/card44613.html Их можно стыковать друг с другом, получая большее кол-во клемм. Есть возможность крепить саморезом-винтом или на узкую Дин рейку. Также можно многопроволочную жилу зажать, так как винт давит на пластину, которая уже давит на проводник. (Хотя, более правильно использовать наконечник, а уже потом под клемник)

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

21.10.2014 в 12:47:58

Serbsky написал : Попробую, 18А. Надеюсь этого будет достаточно. Если снова перегорит, попробую уже все более подробно описать, может фотографии сделать.

я вот сейчас на ВАГО 224 смотрю 24 А:)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114805

21.10.2014 в 13:16:11

radeon2006 написал : так как винт давит на пластину,

точно там есть пластина?

0
Аватар пользователя
radeon2006

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Москва

Сообщений: 125

22.10.2014 в 00:23:23

BV написал : точно там есть пластина?

лично покупал, ставил на мощную сплит систему. монтажники кондеев пустили сплит на обычную розетку, она плавится- за пару лет- сменил 2 пары розетка-вилка- надоело, взял этот клемник- не нарадуюсь. Еще один клемник остался, могу увеличить- сфоткать и выложить- посмотрите на пластину. Она еще хитро сделана- подпружиненна- когда винт откручиваешь- приподнимается, красота)))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114805

22.10.2014 в 00:32:21

radeon2006 написал : Еще один клемник остался, могу увеличить- сфоткать и выложить- посмотрите на пластину. Она еще хитро сделана- подпружиненна- когда винт откручиваешь- приподнимается, красота)))

будьте добры..... несколько фото.... И спасибо за наводку.... как раз есть задачи под кучу клемм - замена эл щитов наращивание концов под новые выводы....

0
Аватар пользователя
radeon2006

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Москва

Сообщений: 125

22.10.2014 в 14:01:21

BV написал : будьте добры..... несколько фото....

Вот ссылка, нафоткал как мог по максимуму + небольшое описание+ артикулы МПО-Электромонтажа+ Технический лист клемника, подгонять под размер чтобы сюда залить просто нет времени. Решил архив ссылки кинуть. https://yadi.sk/d/MZ0nqenXcCqi5 Будут вопросы, постараюсь ответить.

0