20.10.2014 в 16:35:12
Нашея у себя документы на подключения и если я правильно вижу то система у меня должна быть TN-C-S..... Или все в корне не так ? Линия новая столбы железобитон Сип новый 2-3 года в эксплуатации транс тоже
Вот что имеем на данный момент в ЩУ
А вот заветная бумажка
Свиток хотел перебирать на вот такой
В связи с выше перечисленным какую систему делать ? В доме будет заземление ZZ-6 от ZANDZ
20.10.2014 в 21:06:56
Incognito написал : Или все в корне не так ?
Какой-то набор слов, никакого смысла. Вы хотели сделать, как на нижнем рисунке,а получилось, как на фото вверху? От вводного автомата до счетчика сечение провода 4 кв.мм.? Что за однополюсный автомат в щитке?
20.10.2014 в 22:15:01
D_A_N написал : Какой-то набор слов, никакого смысла.
Волнуюсь )))
D_A_N написал : Вы хотели сделать, как на нижнем рисунке,а получилось, как на фото вверху?
Местный электрик сделал как на фото, а я хочу переделать как на рисунке
D_A_N написал : От вводного автомата до счетчика сечение провода 4 кв.мм.?
Скорее всего да, нужно 6м2 ?
D_A_N написал : Что за однополюсный автомат в щитке?
На этом автомате сейчас живет весь участок две бытовки и колодец, что самое интересное после автоматы стоит ухо 0,03 Так вот если в ранетки попадает влага то ухо всегда отрабатывает на ура ......
20.10.2014 в 22:43:50
20.10.2014 в 23:14:05
Incognito написал : Нашея у себя документы на подключения и если я правильно вижу то система у меня должна быть TN-C-S
Да.
Incognito написал : Вот что имеем на данный момент в ЩУ
Муть.
Incognito написал : А вот заветная бумажка
Ещё большая муть. Что за ..... рисовал, или я вообще читать разучился :o.
Предлагаю третий и самый правильный вариант! Вы говорите что вам нужно, вам постараются помочь и нарисовать для сборки правильную схему.
20.10.2014 в 23:57:41
Incognito, на фото можно увидеть пожизненный абонемент на геморрой. ) Если это ваше - пересоберите.
человек-электрик
21.10.2014 в 01:30:09
jaja написал : Incognito, на фото можно увидеть пожизненный абонемент на геморрой. ) Если это ваше - пересоберите.
В том то и дело что это мой ящик пока дело не дошло до электрики да же и не думал что так все плохо (( Пересобирать в соответсвии с картинкой ?
21.10.2014 в 08:53:40
Incognito написал : Местный электрик сделал как на фото, а я хочу переделать как на рисунке
Думаю, что это вы сами его и собирали, а не якобы какой-то электрик, иначе это был самый криворукий из криворуких.
21.10.2014 в 10:19:40
Обычный среднестатистический ЩУ на 15кВт, половина собирают сами, половина нанимают кого нибудь по дешевке, отсюда результат и разные темы с проблемами!
21.10.2014 в 10:44:12
jaja написал : на фото можно увидеть пожизненный абонемент на геморрой. ) Если это ваше - пересоберите.
а что не так в собранном ящике???
да на ту не все правильно
Incognito написал : В том то и дело что это мой ящик пока дело не дошло до электрики да же и не думал что так все плохо (( Пересобирать в соответсвии с картинкой ?
я так понимаю кроме собранного ЩУ на опоре (фото) больше ничего нет УЗО в него вставили потому что больше некуда(то что это УЗО а не АВ вообще похвально) землю еще никто не делал ИМХО
21.10.2014 в 11:16:54
Alexiy написал : УЗО 3-полюсное? :applause::D
смущает наличие или номинал УЗО?:)
21.10.2014 в 11:42:22
Alexiy написал : УЗО 3-полюсное? :applause: :D
В том и дело, что нарисован бред какой то. И ведь заверили, потом удивляешься, почему в стране всё через ж......... делается :(.
21.10.2014 в 11:50:13
luzgin написал : я так понимаю кроме собранного ЩУ на опоре (фото) больше ничего нет УЗО в него вставили потому что больше некуда(то что это УЗО а не АВ вообще похвально) землю еще никто не делал ИМХО
Все верно, я это безобразие не собирал.... я лишь поставил туда ухо что б родителей не трахнуло и заземление сделал в виде 4 метровой арматуры забитой в землю у бытовки ..... и в бытовке щеток с двумя автоматами розетки 16С улица 16С и свет 6С подключаю переносной от столба ....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу