Incognito написал :
1) на столбе собрать щит в соотвествии с картинкой в первом посте где вводной и селективное трех фазное УЗО
УЗО должно стоять во ВРУ. На это есть несколько причин.
Не знаю, кто додумался ставить УЗО на улице, но точно не от большого ума.
Incognito написал :
2) На участке сделать основной распределительный щит (ГРЩ)
по такому принципу
А Вы видели рабочую температуру вашего оборудования? Подходит для установки на улице?
Я бы смонтировал ОМ и прочее содержимое щитка (который Вы обозвали ГРЩ) в доме (совместил его с ВРУ) и УЗО поставил бы там же
Ответ из серии потому-что
А что тогда будет защищять кабель идущий к дому,к бытовке ?
У меня и так щиток домовой на 96 модулей на 120 это уже перебор (((
РЕN-проводник требуется разделять до вводного коммутационного аппарата, который необходимо установить до прибора учёта электроэнергии.2. В соответствии с правилами устройства электроустановок, вводной кабель (провод) запрещено подключать непосредственно к прибору учёта электроэнергии. Для безопасной эксплуатации электрооборудования на вводе в щит должен быть установлен аппарат управления для снятия напряжения со всех фаз. Автоматический выключатель следует рассматривать как коммутационный аппарат, аппарат защиты и управления.
Никаких вопросов со стороны специалистов энергоснабжающих организаций не должно быть, так как данная схема подключения ввода соответствует требованиям ПУЭ.
Более подробную информацию о том, как выполнить разделение PEN-проводника Вы можете прочитать в статье «Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Как выполнить разделение PEN-проводника в электроустановке (ВРУ, ГРЩ). Начало».
ПУЭ-7
1.7.145
Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
7.1.24
ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,
7.1.25
На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
7.1.64
Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65
После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
А вот и схема включения счетчика
5) Тут сказать не чего да устройство стоит дорого но именно на этом месте оно полноценно выполняет свои функции....
Incognito написал :
1) по этому и ставится УЗО 0,1 а не 0,03 на чем основан ваш вывод ?
возьмите хотя бы прокалывающий зажим для СИП, рассмотрите его внимательно со всех сторон и подумайте - возможна ли с него утечка
Найдите хотя бы один нормативный документ или типовой проект, в котором предлагается защищать наружные сети от утечки тока
Incognito написал :
2) от -35 до +70 вот тут написанно
а суточные перепады температуры в 10-20 градусов и 100% влажность тоже учтены?
Incognito написал :
3) По этому и ставится тип S (Селективное)
пофиг. Если бы оно никогда не срабатывало, то его бы и не ставили.
Incognito написал :
4) Где такое написанно и что говорит ПЭУ ?
нет такого документа. Есть ПУЭ.
Цитата из статьи, в которой авторы даже тип системы заземления дачного дома верно определить не могут - это не аргумент. Хотите привести доказательства - ссылайтесь на нормативные документы.
и при чём тут схема счётчика? Мы же про УЗО говорим. УЗО само по себе, счётчик сам по себе.
Установка счётчика вне здания - это само по себе идиотизм с технической точки зрения, но объективная реальность в сегодняшней экономической ситуации.
Почему УЗО надо ставить перед счётчиком? На этот вопрос никто внятно ответить не сможет.
Incognito написал :
5) Тут сказать не чего да устройство стоит дорого но именно на этом месте оно полноценно выполняет свои функции....
нет, не на месте.
Что оно защищает? Проводку от ЩУ до ВРУ? А надо её от утечек защищать?
Incognito написал :
стандарт Тропическое исполнениесогласно IEC/EN 60068-2
нахрена? Чтоб не заплесневел и термиты не съели? :D
Ну, это не важно. Главное, что тропическое исполнение несовместимо с российским климатом при наружной установке.
Alexiy написал :
нахрена? Чтоб не заплесневел и термиты не съели?
Ну, это не важно. Главное, что тропическое исполнение несовместимо с российским климатом при наружной установке.
Я не профессионал в этом деле и с каждым днем все больше вопросов нежели ответов, НО у каждого профессионала свое мнение по одному и тому же вопросу .....
Лично для меня было бы удобнее применить схему приведенную в сообщении №18а именно
ЩУ на столбе далее так называемый мной ГРЩ(главный распределительный щит) стоял бы на участке и после него все основные и вспомогательные потребители
по след. причинам делать отводы от дома очень проблематично и что то не всегда нужно на постоянку, затягивать в ВРУ (внутренний распределительная установка) в доме очень проблематично ....
НО как сделать это правильно я не знаю и пытаюсь разобраться в ТУ у меня написанно что трансформатор с глухо заземленной нейтрально следовательно систему ТТ применять нельзя и высоковольтная линия у мены выполнена СИП-4 ...
Помогите сделать правильно и безопасно для меня и моей семьи
Incognito написал :
Помогите сделать правильно и безопасно для меня и моей семьи
правильно и безопасно - это ещё не все критерии.
важно ещё чтобы было:
надёжно
просто монтировать
удобно пользоваться и обслуживать
по возможности недорого
У меня кой-какой опыт именно в проектировании есть, поэтому я вам советую по возможности максимально сконцентрировать всё оборудование электроснабжения в зоне установки ВРУ дома (или где у вас там основное ВРУ). Разные хотелки и местные обстоятельства мне неизвестны, поэтому пока больше никаких рекомендаций не возникает.
Alexiy написал :
У меня кой-какой опыт именно в проектировании есть, поэтому я вам советую по возможности максимально сконцентрировать всё оборудование электроснабжения в зоне установки ВРУ дома (или где у вас там основное ВРУ). Разные хотелки и местные обстоятельства мне неизвестны, поэтому пока больше никаких рекомендаций не возникает.
в доме вот что вылезло
из дома пойдут провода на всякие септик насосы и автоматику обеспечивающие жизнеобеспечение дома
а бытовую питать от дома глупо она почти у столба
от дома до бытовки 50 метров ....
воздушку делать не хочу из за эстетических соображений по этому мне было бы удобнее если бы была схема разводки как я описал выше ....
Incognito написал :
а бытовую питать от дома глупо она почти у столба
от дома до бытовки 50 метров ....
это надо план участка со всеми точками подключения электропотребителей смотреть, чтоб топологию сети оптимальную спроектировать
но наружную проводку всё равно под УЗО ставить глупо.
Тогда щиток распределительный ставите в Бытовке №2. Только ГРЩ его не называйте. ГРЩ обычно - это такое ВРУ, которое рассчитано на ток от 1000 А. Это не ваш случай ;)
В той же бытовке можете и генератор поставить при желании.
Бытовка №2 в ней просто не куда впихивать ВРУ траншея до дома должна идти по линии септика и бытовки №2 в любой момент может не стать это временное строение легко перемещаемое в отличии от других