20.10.2014 в 16:35:12
#4780857
Нашея у себя документы на подключения и если я правильно вижу то система у меня должна быть TN-C-S..... Или все в корне не так ? Линия новая столбы железобитон Сип новый 2-3 года в эксплуатации транс тоже
Вот что имеем на данный момент в ЩУ
А вот заветная бумажка
Свиток хотел перебирать на вот такой
В связи с выше перечисленным какую систему делать ? В доме будет заземление ZZ-6 от ZANDZ
20.10.2014 в 21:06:56
#4781313
Incognito написал : Или все в корне не так ?
Какой-то набор слов, никакого смысла. Вы хотели сделать, как на нижнем рисунке,а получилось, как на фото вверху? От вводного автомата до счетчика сечение провода 4 кв.мм.? Что за однополюсный автомат в щитке?
20.10.2014 в 22:15:01
#4781464
D_A_N написал : Какой-то набор слов, никакого смысла.
Волнуюсь )))
D_A_N написал : Вы хотели сделать, как на нижнем рисунке,а получилось, как на фото вверху?
Местный электрик сделал как на фото, а я хочу переделать как на рисунке
D_A_N написал : От вводного автомата до счетчика сечение провода 4 кв.мм.?
Скорее всего да, нужно 6м2 ?
D_A_N написал : Что за однополюсный автомат в щитке?
На этом автомате сейчас живет весь участок две бытовки и колодец, что самое интересное после автоматы стоит ухо 0,03 Так вот если в ранетки попадает влага то ухо всегда отрабатывает на ура ......
20.10.2014 в 22:43:50
#4781524
ksiman написал : Может УЗО?
Именно оно УЗО
PS: Все эта новая мак ось сама меняет слова (((
20.10.2014 в 23:14:05
#4781610
Incognito написал : Нашея у себя документы на подключения и если я правильно вижу то система у меня должна быть TN-C-S
Да.
Incognito написал : Вот что имеем на данный момент в ЩУ
Муть.
Incognito написал : А вот заветная бумажка
Ещё большая муть. Что за ..... рисовал, или я вообще читать разучился :o.
Предлагаю третий и самый правильный вариант! Вы говорите что вам нужно, вам постараются помочь и нарисовать для сборки правильную схему.
20.10.2014 в 23:57:41
#4781730
Incognito, на фото можно увидеть пожизненный абонемент на геморрой. ) Если это ваше - пересоберите.
человек-электрик
21.10.2014 в 01:30:09
#4781902
jaja написал : Incognito, на фото можно увидеть пожизненный абонемент на геморрой. ) Если это ваше - пересоберите.
В том то и дело что это мой ящик пока дело не дошло до электрики да же и не думал что так все плохо (( Пересобирать в соответсвии с картинкой ?
21.10.2014 в 08:53:40
#4782139
Incognito написал : Местный электрик сделал как на фото, а я хочу переделать как на рисунке
Думаю, что это вы сами его и собирали, а не якобы какой-то электрик, иначе это был самый криворукий из криворуких.
21.10.2014 в 09:04:59
#4782159
Incognito написал : А вот заветная бумажка
УЗО 3-полюсное? :applause::D
21.10.2014 в 10:19:40
#4782258
Обычный среднестатистический ЩУ на 15кВт, половина собирают сами, половина нанимают кого нибудь по дешевке, отсюда результат и разные темы с проблемами!
21.10.2014 в 10:44:12
#4782302
jaja написал : на фото можно увидеть пожизненный абонемент на геморрой. ) Если это ваше - пересоберите.
а что не так в собранном ящике???
да на ту не все правильно
Incognito написал : В том то и дело что это мой ящик пока дело не дошло до электрики да же и не думал что так все плохо (( Пересобирать в соответсвии с картинкой ?
я так понимаю кроме собранного ЩУ на опоре (фото) больше ничего нет УЗО в него вставили потому что больше некуда(то что это УЗО а не АВ вообще похвально) землю еще никто не делал ИМХО
21.10.2014 в 11:16:54
#4782334
Alexiy написал : УЗО 3-полюсное? :applause::D
смущает наличие или номинал УЗО?:)
21.10.2014 в 11:42:22
#4782369
Alexiy написал : УЗО 3-полюсное? :applause: :D
В том и дело, что нарисован бред какой то. И ведь заверили, потом удивляешься, почему в стране всё через ж......... делается :(.
21.10.2014 в 11:50:13
#4782383
luzgin написал : я так понимаю кроме собранного ЩУ на опоре (фото) больше ничего нет УЗО в него вставили потому что больше некуда(то что это УЗО а не АВ вообще похвально) землю еще никто не делал ИМХО
Все верно, я это безобразие не собирал.... я лишь поставил туда ухо что б родителей не трахнуло и заземление сделал в виде 4 метровой арматуры забитой в землю у бытовки ..... и в бытовке щеток с двумя автоматами розетки 16С улица 16С и свет 6С подключаю переносной от столба ....
21.10.2014 в 13:42:56
#4782555
luzgin написал : а что не так в собранном ящике???
я, конечно, не самый большой специалист в гадании по фото, но меня очень смущают черненькие провода заходящие во вводной автомат и в нулевую клемму счетчика.
человек-электрик
21.10.2014 в 13:44:18
#4782557
BV написал : ... и фазы не расписаны по АВ,
К сожалению нет
Я хотел бы сделать следующим образом
1) на столбе собрать щит в соотвествии с картинкой в первом посте где вводной и селективное трех фазное УЗО 2) На участке сделать основной распределительный щит (ГРЩ) по такому принципу
3) А в дому уж ВРУ дома
Правильные мысли или нет
PS: Возле ГРЩ повторное заземление в виде или уголка или арматуры или стрежней в землю, И в доме тоже повторное заземление......
21.10.2014 в 14:24:02
#4782616
jaja написал : но меня очень смущают черненькие провода заходящие во вводной автомат и в нулевую клемму счетчика.
и что конкретно вас смущает?
21.10.2014 в 14:33:56
#4782636
Incognito, У вАс будут трехфазные потребители? Если да - то по уму, для них бы делал все отдельно от ввода....
Incognito написал : и селективное трех фазное УЗО
Четырехполюсное? ......интересно, успеет оно вылететь при однофазном замыкании на землю, или вводной ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ!!! автомат (см ТУ первое сообщение) окажется шустрее? :)
21.10.2014 в 14:46:54
#4782668
BV написал : У вАс будут трехфазные потребители?
Нет...
BV написал : Четырехполюсное?
Да 4 полюсное АВВ 2CSF204901R2630
BV написал : ......интересно, успеет оно вылететь при однофазном замыкании на землю, или вводной ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ!!! автомат (см ТУ первое сообщение) окажется шустрее?
В вод трех полюсной .....
21.10.2014 в 14:47:00
#4782669
artem_vld написал : смущает наличие или номинал УЗО?
через УЗО всегда проходит нулевой проводник, если он есть, а по схеме нулевой проводник ответвляется до УЗО. Это БРЕД. Разработчик - конченный дебил. Те кто утвердил и согласовали - тоже дебилы.
21.10.2014 в 14:50:37
#4782680
BV написал : ... и фазы не расписаны по АВ,
да... я себе таких вольностей не позволяю, но тут, может быть подразумевается, что свет - на одну фазу, а розетки на 2 остальные... Но почему бы это не обозначить? и фазные шины обозначаются как L1,L2,L3, а не просто L но я не стал про всё это писать - слишком очевидно, что просто недоделка.
Но ноль, идущий мимо УЗО - это выше всякого добра и зла!
21.10.2014 в 14:58:50
#4782699
Alexiy написал : ту, что с 3-мя печатями
Это так у нас за деньги согласовывают дал сумму и через 3 часа все стоит и лампочка светится было 4 года назад ......
ТУ переделывать есть смысл ?
Звонил в энергосбыт сказали переделывайте как хотите приедем пломбируем ......
21.10.2014 в 15:08:03
#4782725
BV написал : или вводной ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ!!! автомат (см ТУ первое сообщение) окажется шустрее?
я такого АВ не нашел:(
21.10.2014 в 15:10:15
#4782733
luzgin написал : я такого АВ не нашел
21.10.2014 в 15:15:58
#4782745
luzgin написал : я такого АВ не нашел
где? В продаже, каталогах, или схеме?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу