Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

20.10.2014 в 16:35:12

#4780857

Нашея у себя документы на подключения и если я правильно вижу то система у меня должна быть TN-C-S..... Или все в корне не так ? Линия новая столбы железобитон Сип новый 2-3 года в эксплуатации транс тоже

Вот что имеем на данный момент в ЩУ

А вот заветная бумажка

Свиток хотел перебирать на вот такой

В связи с выше перечисленным какую систему делать ? В доме будет заземление ZZ-6 от ZANDZ

Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

20.10.2014 в 21:06:56

#4781313

Incognito написал : Или все в корне не так ?

Какой-то набор слов, никакого смысла. Вы хотели сделать, как на нижнем рисунке,а получилось, как на фото вверху? От вводного автомата до счетчика сечение провода 4 кв.мм.? Что за однополюсный автомат в щитке?

Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

20.10.2014 в 22:15:01

#4781464

D_A_N написал : Какой-то набор слов, никакого смысла.

Волнуюсь )))

D_A_N написал : Вы хотели сделать, как на нижнем рисунке,а получилось, как на фото вверху?

Местный электрик сделал как на фото, а я хочу переделать как на рисунке

D_A_N написал : От вводного автомата до счетчика сечение провода 4 кв.мм.?

Скорее всего да, нужно 6м2 ?

D_A_N написал : Что за однополюсный автомат в щитке?

На этом автомате сейчас живет весь участок две бытовки и колодец, что самое интересное после автоматы стоит ухо 0,03 Так вот если в ранетки попадает влага то ухо всегда отрабатывает на ура ......

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.10.2014 в 22:35:17

#4781506

Incognito написал : ухо 0,03

Может УЗО?

Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

20.10.2014 в 22:43:50

#4781524

ksiman написал : Может УЗО?

Именно оно УЗО

PS: Все эта новая мак ось сама меняет слова (((

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

20.10.2014 в 23:14:05

#4781610

Incognito написал : Нашея у себя документы на подключения и если я правильно вижу то система у меня должна быть TN-C-S

Да.

Incognito написал : Вот что имеем на данный момент в ЩУ

Муть.

Incognito написал : А вот заветная бумажка

Ещё большая муть. Что за ..... рисовал, или я вообще читать разучился :o.

Предлагаю третий и самый правильный вариант! Вы говорите что вам нужно, вам постараются помочь и нарисовать для сборки правильную схему.

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

20.10.2014 в 23:57:41

#4781730

Incognito, на фото можно увидеть пожизненный абонемент на геморрой. ) Если это ваше - пересоберите.

человек-электрик

Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

21.10.2014 в 01:30:09

#4781902

jaja написал : Incognito, на фото можно увидеть пожизненный абонемент на геморрой. ) Если это ваше - пересоберите.

В том то и дело что это мой ящик пока дело не дошло до электрики да же и не думал что так все плохо (( Пересобирать в соответсвии с картинкой ?

Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

21.10.2014 в 08:53:40

#4782139

Incognito написал : Местный электрик сделал как на фото, а я хочу переделать как на рисунке

Думаю, что это вы сами его и собирали, а не якобы какой-то электрик, иначе это был самый криворукий из криворуких.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 09:04:59

#4782159

Incognito написал : А вот заветная бумажка

УЗО 3-полюсное? :applause::D

Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

21.10.2014 в 10:19:40

#4782258

Обычный среднестатистический ЩУ на 15кВт, половина собирают сами, половина нанимают кого нибудь по дешевке, отсюда результат и разные темы с проблемами!

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

21.10.2014 в 10:44:12

#4782302

jaja написал : на фото можно увидеть пожизненный абонемент на геморрой. ) Если это ваше - пересоберите.

а что не так в собранном ящике???

да на ту не все правильно

Incognito написал : В том то и дело что это мой ящик пока дело не дошло до электрики да же и не думал что так все плохо (( Пересобирать в соответсвии с картинкой ?

я так понимаю кроме собранного ЩУ на опоре (фото) больше ничего нет УЗО в него вставили потому что больше некуда(то что это УЗО а не АВ вообще похвально) землю еще никто не делал ИМХО

Аватар пользователя
artem_vld

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

21.10.2014 в 11:16:54

#4782334

Alexiy написал : УЗО 3-полюсное? :applause::D

смущает наличие или номинал УЗО?:)

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.10.2014 в 11:42:22

#4782369

Alexiy написал : УЗО 3-полюсное? :applause: :D

В том и дело, что нарисован бред какой то. И ведь заверили, потом удивляешься, почему в стране всё через ж......... делается :(.

Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

21.10.2014 в 11:50:13

#4782383

luzgin написал : я так понимаю кроме собранного ЩУ на опоре (фото) больше ничего нет УЗО в него вставили потому что больше некуда(то что это УЗО а не АВ вообще похвально) землю еще никто не делал ИМХО

Все верно, я это безобразие не собирал.... я лишь поставил туда ухо что б родителей не трахнуло и заземление сделал в виде 4 метровой арматуры забитой в землю у бытовки ..... и в бытовке щеток с двумя автоматами розетки 16С улица 16С и свет 6С подключаю переносной от столба ....

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

21.10.2014 в 13:23:06

#4782525

Alexiy написал : УЗО 3-полюсное?

... и фазы не расписаны по АВ,

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

21.10.2014 в 13:42:56

#4782555

luzgin написал : а что не так в собранном ящике???

я, конечно, не самый большой специалист в гадании по фото, но меня очень смущают черненькие провода заходящие во вводной автомат и в нулевую клемму счетчика.

человек-электрик

Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

21.10.2014 в 13:44:18

#4782557

BV написал : ... и фазы не расписаны по АВ,

К сожалению нет

Я хотел бы сделать следующим образом

1) на столбе собрать щит в соотвествии с картинкой в первом посте где вводной и селективное трех фазное УЗО 2) На участке сделать основной распределительный щит (ГРЩ) по такому принципу

3) А в дому уж ВРУ дома

Правильные мысли или нет

PS: Возле ГРЩ повторное заземление в виде или уголка или арматуры или стрежней в землю, И в доме тоже повторное заземление......

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

21.10.2014 в 14:24:02

#4782616

jaja написал : но меня очень смущают черненькие провода заходящие во вводной автомат и в нулевую клемму счетчика.

и что конкретно вас смущает?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

21.10.2014 в 14:33:56

#4782636

Incognito, У вАс будут трехфазные потребители? Если да - то по уму, для них бы делал все отдельно от ввода....

Incognito написал : и селективное трех фазное УЗО

Четырехполюсное? ......интересно, успеет оно вылететь при однофазном замыкании на землю, или вводной ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ!!! автомат (см ТУ первое сообщение) окажется шустрее? :)

Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

21.10.2014 в 14:46:54

#4782668

BV написал : У вАс будут трехфазные потребители?

Нет...

BV написал : Четырехполюсное?

Да 4 полюсное АВВ 2CSF204901R2630

BV написал : ......интересно, успеет оно вылететь при однофазном замыкании на землю, или вводной ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ!!! автомат (см ТУ первое сообщение) окажется шустрее?

В вод трех полюсной .....

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 14:47:00

#4782669

artem_vld написал : смущает наличие или номинал УЗО?

через УЗО всегда проходит нулевой проводник, если он есть, а по схеме нулевой проводник ответвляется до УЗО. Это БРЕД. Разработчик - конченный дебил. Те кто утвердил и согласовали - тоже дебилы.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 14:50:37

#4782680

BV написал : ... и фазы не расписаны по АВ,

да... я себе таких вольностей не позволяю, но тут, может быть подразумевается, что свет - на одну фазу, а розетки на 2 остальные... Но почему бы это не обозначить? и фазные шины обозначаются как L1,L2,L3, а не просто L но я не стал про всё это писать - слишком очевидно, что просто недоделка.

Но ноль, идущий мимо УЗО - это выше всякого добра и зла!

Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

21.10.2014 в 14:52:21

#4782684

Alexiy написал : через УЗО всегда проходит нулевой проводник, если он есть, а по схеме нулевой проводник ответвляется до УЗО

Вы про какую схему именно ?

Alexiy написал : Это БРЕД. Разработчик - конченный дебил.

Если вы про картинку, то по чему ?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 14:54:31

#4782686

Incognito написал : Вы про какую схему именно ?

ту, что с 3-мя печатями

Incognito написал : Если вы про картинку, то по чему ?

Alexiy написал : через УЗО всегда проходит нулевой проводник, если он есть, а по схеме нулевой проводник ответвляется до УЗО.

Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

21.10.2014 в 14:58:50

#4782699

Alexiy написал : ту, что с 3-мя печатями

Это так у нас за деньги согласовывают дал сумму и через 3 часа все стоит и лампочка светится было 4 года назад ......
ТУ переделывать есть смысл ? Звонил в энергосбыт сказали переделывайте как хотите приедем пломбируем ......

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

21.10.2014 в 15:08:03

#4782725

BV написал : или вводной ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ!!! автомат (см ТУ первое сообщение) окажется шустрее?

я такого АВ не нашел:(

Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

21.10.2014 в 15:10:15

#4782733

luzgin написал : я такого АВ не нашел

http://www.abb-rus.ru/index.php?unifid=d737661ec6a79a768ccc9c74f9d8c15d

Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

21.10.2014 в 15:12:51

#4782738

подскажите по посту #18 мысли правильные ?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

21.10.2014 в 15:15:58

#4782745

luzgin написал : я такого АВ не нашел

где? В продаже, каталогах, или схеме?

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу