Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

20.10.2014 в 16:35:12

Нашея у себя документы на подключения и если я правильно вижу то система у меня должна быть TN-C-S..... Или все в корне не так ? Линия новая столбы железобитон Сип новый 2-3 года в эксплуатации транс тоже

Вот что имеем на данный момент в ЩУ

А вот заветная бумажка

Свиток хотел перебирать на вот такой

В связи с выше перечисленным какую систему делать ? В доме будет заземление ZZ-6 от ZANDZ

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

20.10.2014 в 21:06:56

Incognito написал : Или все в корне не так ?

Какой-то набор слов, никакого смысла. Вы хотели сделать, как на нижнем рисунке,а получилось, как на фото вверху? От вводного автомата до счетчика сечение провода 4 кв.мм.? Что за однополюсный автомат в щитке?

0
Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

20.10.2014 в 22:15:01

D_A_N написал : Какой-то набор слов, никакого смысла.

Волнуюсь )))

D_A_N написал : Вы хотели сделать, как на нижнем рисунке,а получилось, как на фото вверху?

Местный электрик сделал как на фото, а я хочу переделать как на рисунке

D_A_N написал : От вводного автомата до счетчика сечение провода 4 кв.мм.?

Скорее всего да, нужно 6м2 ?

D_A_N написал : Что за однополюсный автомат в щитке?

На этом автомате сейчас живет весь участок две бытовки и колодец, что самое интересное после автоматы стоит ухо 0,03 Так вот если в ранетки попадает влага то ухо всегда отрабатывает на ура ......

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.10.2014 в 22:35:17

Incognito написал : ухо 0,03

Может УЗО?

0
Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

20.10.2014 в 22:43:50

ksiman написал : Может УЗО?

Именно оно УЗО

PS: Все эта новая мак ось сама меняет слова (((

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

20.10.2014 в 23:14:05

Incognito написал : Нашея у себя документы на подключения и если я правильно вижу то система у меня должна быть TN-C-S

Да.

Incognito написал : Вот что имеем на данный момент в ЩУ

Муть.

Incognito написал : А вот заветная бумажка

Ещё большая муть. Что за ..... рисовал, или я вообще читать разучился :o.

Предлагаю третий и самый правильный вариант! Вы говорите что вам нужно, вам постараются помочь и нарисовать для сборки правильную схему.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

20.10.2014 в 23:57:41

Incognito, на фото можно увидеть пожизненный абонемент на геморрой. ) Если это ваше - пересоберите.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

21.10.2014 в 01:30:09

jaja написал : Incognito, на фото можно увидеть пожизненный абонемент на геморрой. ) Если это ваше - пересоберите.

В том то и дело что это мой ящик пока дело не дошло до электрики да же и не думал что так все плохо (( Пересобирать в соответсвии с картинкой ?

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

21.10.2014 в 08:53:40

Incognito написал : Местный электрик сделал как на фото, а я хочу переделать как на рисунке

Думаю, что это вы сами его и собирали, а не якобы какой-то электрик, иначе это был самый криворукий из криворуких.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 09:04:59

Incognito написал : А вот заветная бумажка

УЗО 3-полюсное? :applause::D

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

21.10.2014 в 10:19:40

Обычный среднестатистический ЩУ на 15кВт, половина собирают сами, половина нанимают кого нибудь по дешевке, отсюда результат и разные темы с проблемами!

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

21.10.2014 в 10:44:12

jaja написал : на фото можно увидеть пожизненный абонемент на геморрой. ) Если это ваше - пересоберите.

а что не так в собранном ящике???

да на ту не все правильно

Incognito написал : В том то и дело что это мой ящик пока дело не дошло до электрики да же и не думал что так все плохо (( Пересобирать в соответсвии с картинкой ?

я так понимаю кроме собранного ЩУ на опоре (фото) больше ничего нет УЗО в него вставили потому что больше некуда(то что это УЗО а не АВ вообще похвально) землю еще никто не делал ИМХО

0
Аватар пользователя
artem_vld

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

21.10.2014 в 11:16:54

Alexiy написал : УЗО 3-полюсное? :applause::D

смущает наличие или номинал УЗО?:)

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.10.2014 в 11:42:22

Alexiy написал : УЗО 3-полюсное? :applause: :D

В том и дело, что нарисован бред какой то. И ведь заверили, потом удивляешься, почему в стране всё через ж......... делается :(.

0
Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

21.10.2014 в 11:50:13

luzgin написал : я так понимаю кроме собранного ЩУ на опоре (фото) больше ничего нет УЗО в него вставили потому что больше некуда(то что это УЗО а не АВ вообще похвально) землю еще никто не делал ИМХО

Все верно, я это безобразие не собирал.... я лишь поставил туда ухо что б родителей не трахнуло и заземление сделал в виде 4 метровой арматуры забитой в землю у бытовки ..... и в бытовке щеток с двумя автоматами розетки 16С улица 16С и свет 6С подключаю переносной от столба ....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу