Всех приветствую!

Хочу попросить вас проверить, и дать дельные советы по оптимизации моего варианта щитка (техническом и ценовом) исполнении. Всем зарание спасибо!

Дом новый, электропроводка отсутствует, в квартиру от щитка идут два провода 3*2,5 и один 3*6 на электро плиту. Фото то что в щите на фото + еще счетчик. (Правда все это украдено уже, негодяями...:))

Какого производителя выбрать Schneider Electric или АВВ? Какую серию?
Ставить перед счетчиком Рубильник OT63F3 до 63А 3х-полюсный? или в моей схеме он не к чему? Q4 УЗО 10мА нужно на 40А у АВВ не нашол.

0
Вложение
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

23.10.2014 в 00:22:57

dipapik написал : Фото то что в щите на фото + еще счетчик. (Правда все это украдено уже, негодяями... :))

Если не учитывать номиналы, то вполне неплохо сделано. А как понять украдено, у всех украли и вы без электричества сидите? Надо разобраться кто последний видел, а видел тот, кто сфоткал ;).

А чего счетчик у вас в квартире делает?

0
dipapik
dipapik
Новичок

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

23.10.2014 в 00:38:49

Songo написал : А как понять украдено, у всех украли и вы без электричества сидите? Надо разобраться кто последний видел, а видел тот, кто сфоткал .

Сам у себя не мог)))). А вообще вырезали под корень все у всех 5-ти квартир на нашем этаже, дом мало еще заселен сдали его только в конце лета.

Songo написал : Если не учитывать номиналы, то вполне неплохо сделано.

Голова уже гудит), по производителям кого посоветуете?...чтоб цена и качество

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

23.10.2014 в 00:47:17

dipapik написал : вырезали под корень все у всех 5-ти квартир на нашем этаже

Барыги с местного рынка налёт сделали, идите выкупайте :).

dipapik написал : Голова уже гудит), по производителям кого посоветуете?...чтоб цена и качество

Legrand Schneider Electric ABB (если уверены что не подделка) Еще можно Hager, Eaton (Moeller).

add: Q3 - можно заменить на выключатель нагрузки 63А Q4 - 63A 30mA Q10 - 16A (какая мощность духовки?) Q19 - 16А Q21 - 16A Q22 - 16A p.s. Рисуйте/делайте подводу в ВА, УЗО с одной стороны, а не у одного снизу, у другого сверху.

0
dipapik
dipapik
Новичок

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

23.10.2014 в 00:52:50

Songo написал : ABB (если уверены что не подделка)

хочу покупать тут http://www.minimaks.ru/ на сайте ABB они дилеры вроде.

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

23.10.2014 в 00:55:01

dipapik написал : хочу покупать тут http://www.minimaks.ru/ на сайте ABB они дилеры вроде.

Тут я не силён :(. Если в дилерах есть, возможно всё Ок.

0
dipapik
dipapik
Новичок

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

23.10.2014 в 01:09:31

Songo написал : Q4 - 63A 30mA

хотел 10mA - в ванной в принципе только пару розеток и свет, а все остальное т.е. бойлер и стирал в туалет там сухо.

Songo написал : Q10 - 16A (какая мощность духовки?)

Примерно 3500-3700Вт

Songo написал : Q19 - 16А Q21 - 16A Q22 - 16A

с эти согласен, просто по цене не такая сильна разница вот и воткнул

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

23.10.2014 в 01:25:56

dipapik написал : хотел 10mA - в ванной в принципе только пару розеток и свет, а все остальное т.е. бойлер и стирал в туалет там сухо.

10мА максимум 25А бывает и то поискать нужно и не у ABB.

dipapik написал : Примерно 3500-3700Вт

Значит Q10 - 16A

dipapik написал : с эти согласен, просто по цене не такая сильна разница вот и воткнул

Дело не в цене, а защитных свойствах. Для кабеля 3х2,5мм2 - 16А, для 3х1,5мм2 - 10А (это всё с запасом и с защитой от заниженного сечения).

0
dipapik
dipapik
Новичок

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

23.10.2014 в 01:44:30

Songo написал : 10мА максимум 25А бывает и то поискать нужно и не у ABB.

Значит Q10 - 16A

Дело не в цене, а защитных свойствах. Для кабеля 3х2,5мм2 - 16А, для 3х1,5мм2 - 10А (это всё с запасом и с защитой от заниженного сечения).

Спасибо! Щас подправлю схему.

0
dipapik
dipapik
Новичок

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

23.10.2014 в 01:59:06

dipapik написал : Спасибо! Щас подправлю схему.

0
Вложение
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

23.10.2014 в 09:21:29

dipapik написал : А вообще вырезали под корень все у всех 5-ти квартир на нашем этаже

в погоне за дорогущим ИЕК ом:)