23.10.2014 в 11:44:44
Знаю, что сворачивать кабель в кольца нельзя - индукция, нагрев и т.д. Поэтому распределил запас ВВГ-П 3х6 в виде змейки:
Допускается ли такое в правильном электромонтаже? Нагрузка будет постоянная, но небольшая - 2 кВт (бойлер).
23.10.2014 в 12:14:37
Jurgen написал : индукция, нагрев
Какой нагрев при таком сечении? :) Индукция за счёт плоского (не витого) провода?
23.10.2014 в 12:48:44
ВТБ! написал : Какой нагрев при таком сечении? :) Индукция за счёт плоского (не витого) провода?
Понимаю, что при четырёхкратном запасе сечения можно уже не заморачиваться с петлями и индукцией. Интересно, допускаются ли вообще такие змейки в правильном электромонтаже, или есть более правильные способы укладки запаса кабеля?
23.10.2014 в 12:56:05
Jurgen написал : Интересно, допускаются ли вообще такие змейки в правильном электромонтаже, или есть более правильные способы укладки запаса кабеля?
петля должна быть такого размера чтобы синусоида 220 проходила без искривления:)
23.10.2014 в 13:14:11
у каждой марки кабеля есть минимальный паспортный радиус изгиба . хотя бы это проследите ,чтоб изломов у вас не получилось. у вашего 7.5 диаметров
23.10.2014 в 13:52:06
Jurgen, а запас такой зачем?
23.10.2014 в 14:26:36
haramamburu написал : а запас такой зачем?
Рука не поднимается обрезать несколько метров дорогого, честного и качественного кабеля. Этот кабель должен был быть проложен до проточного водонагревателя над ванной, но вместо проточника решили в противоположном углу установить бойлер, остаток ВВГ-П 3х6 зашить в нише со стояками водоснабжения, предварительно соединив вот в
23.10.2014 в 14:39:42
Jurgen написал : Рука не поднимается обрезать несколько метров дорогого, честного и качественного кабеля.
Так наоборот, если отрежете - то сможете его в дело пустить.
А то так и будет ваш честный и качественный кабель змейкой без дела лежать
23.10.2014 в 14:58:05
Solovey написал : Так наоборот, если отрежете - то сможете его в дело пустить. А то так и будет ваш честный и качественный кабель змейкой без дела лежать
Совершенно не представляю, куда пустить 3-метровый кусок ВВГ-П 3х6. И если в будущем вернусь к идее установить проточный водонагреватель, то не придётся наращивать обрезанный кабель. Логика примерно такая...
23.10.2014 в 17:34:15
Jurgen написал : сворачивать кабель в кольца нельзя - индукция, нагрев и т.д.
это справедливо только для одножильного провода (в котором ток течёт по единственной жиле в одну сторону). Например, провод к электроду от сварочного аппарата Если же свернуть колечком обычный сетевой кабель, то магнитное полн тока в фазной жиле должно полностью уравновешиваться током в нулевой жиле. Бояться не надо. Надо знать. ;) Сверните колечком и всё.
23.10.2014 в 17:49:09
Alexiy, вы развеяли мои сомнения.
24.10.2014 в 14:18:50
Alexiy написал : это справедливо только для одножильного провода (в котором ток течёт по единственной жиле в одну сторону). Например, провод к электроду от сварочного аппарата Если же свернуть колечком обычный сетевой кабель, то магнитное полн тока в фазной жиле должно полностью уравновешиваться током в нулевой жиле. Бояться не надо. Надо знать. ;) Сверните колечком и всё.
Не вводите людей в заблуждение, в том то и дело, что нужно знать, прежде чем советовать. Не верите, сходите подключите к китайской катушке метров тридцать потребителя киловатта на три и посмотрите что случится.
24.10.2014 в 15:10:59
АлексПатутин написал : подключите к китайской катушке метров тридцать потребителя киловатта на три и посмотрите что случится
И что же случится? Неужели возникнет магнитное поле, опасное для человека или бытовой техники?
Ах, изоляция поплавится? А тут не тридцать метров, а три. Не катушка, а свободные витки. Не три киловатта, а полтора-два. И не 0.75мм2, а 6мм2. :D
24.10.2014 в 15:36:42
АлексПатутин написал : нужно знать, прежде чем советовать
К Вам это в первую очередь относится. Одно дело индукция, которой, и в этом Alexiу абсолютно прав, в катушке из двужильного кабеля в принципе возникнуть не может, другое делобанальный перегрев этой же катушки из-за плохого теплоотвода
24.10.2014 в 18:54:22
Я же говорю попробуйте, прежде чем воздух сотрясать. Я в шоке, тут мастера вообще сидят?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу