куплена индукционная панель Siemens EH975SK11E
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7916385&hid=237418&track=tabs потребляемая мощность написана 10400 Вт сегодня был в квартире (для которой и покупал) под плиты застройщик проложил 3х4 кв.мм кабель. автомат на плиту с32. вводной в квартиру с50 как считаете, нужно ли перекладывать кабель на плиту, или не стоит? нужен совет.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

26.10.2014 в 21:18:16

нужно. Еще неплохо бы перед этим посмотреть схему подключения и почитать рекомендации производителя.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

26.10.2014 в 21:29:45

Не понимаю, зачем покупать плиты, которые выжираю почти всю выделенную Вам мощность? :)

инструкция При однофазном подключении на плиту B50 и кабель 3*10. (Лучше всего плиту ограничивать до 40А. Остается надеяться, что не будете кочегарить на всех конфорках.) При двухфазном два АВ по B25 и кабель 5*6. - мне так видеться. По двухфазному подключению могу ошибаться.

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

26.10.2014 в 21:36:04

схему перечитал, производитель не указывает сечение кабеля для подключения. максимальная мощность врядли будет когда либо достижима, т.к. для этого надо включить 3 контура в режим буста.

подключка будет однофазная. 3х10 кабель думаю не дадут подключить.

придется значит прокладывать еще кабель. а этот оставим тогда на духовку.

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

26.10.2014 в 21:37:01

crazy_duck написал : Не понимаю, зачем покупать плиты, которые выжираю почти всю выделенную Вам мощность?

аналогичных нет с потребление в 1 киловат.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

26.10.2014 в 21:38:28

Andrey099 написал : 3х10 кабель думаю не дадут подключить.

кто не даст? Имеете в виду, что по сечению в клеммник плиты не зайдет?

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

26.10.2014 в 21:39:38

Andrey099 написал : схему перечитал, производитель не указывает сечение кабеля для подключения.

я думаю, что производитель предполагает трехфазное подключение, как основное. то бишь 3 отдельных линии 3*2,5. ИМХО

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

26.10.2014 в 22:00:00

crazy_duck написал : кто не даст? Имеете в виду, что по сечению в клеммник плиты не зайдет?

из плиты выходит кабель. обжатый. он уже объединен для 1 фазного подключения (3 жилы фазного проводо обжаты в один наконечник).

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

26.10.2014 в 22:16:49

Andrey099 написал : он уже объединен для 1 фазного подключения (3 жилы фазного проводо обжаты в один наконечник).

маркировки с сечением жил на нем случаем нет?

Andrey099 написал : из плиты выходит кабель. обжатый.

ну так отлично, соединяйте через клеммник в распредкоробке с новой линией, старую 3*4 на духовку, как и планировали. Не?

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

26.10.2014 в 22:22:56

crazy_duck написал : маркировки с сечением жил на нем случаем нет?

завтра посмотрю.

crazy_duck написал : соединяйте через клеммник в распредкоробке с новой линией

осталось только эту новую протянуть, а для начала решить какой новый тянуть.

и через клемник обязательно? можно ли поставить 3х полюсный автомат типа с32 рядом с плитой? чтоб если что не бегать в коридор включать его. а в щитке поставить на плиту с40.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

26.10.2014 в 22:28:29

Andrey099 написал : и через клемник обязательно?

Нет, конечно. Можете еще через пром.розетку на 40А, раз у варочной кабель гибкий.

Andrey099 написал : можно ли поставить 3х полюсный автомат типа с32 рядом с плитой

зачем 3-ф, если у Вас однофазное подключение? А так можно, почему нет. Только зачем? Так далеко бегать? Да и я сомневаюсь, что вы разом на полной мощности на всех 5 конфорках жарить будете, чтобы АВ пол тепловому расцепителю выбило. Да и выбивает его не ежесекундно, какое-то время перегрузку по линии еще будет тянуть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.