29.10.2014 в 14:58:06
Уже задавал некоторые вопросы по своему случаю в общей теме, но доделывать не мало, и посоветовали все свое собрать в одну отдельную, чтоб не размазывать по всему форуму. Выполняю указания.
Анамнез. Дом панельный, 9эт., 1-ЛГ-600 "корабль". Газовая плита, колонки нет. Лет 7 назад была заменена вся проводка в квартире, со старой проектной люмини, на медь SEVKABEL 3х1,5 свет и розетки в комнаты, 3х2,5 розетки на кухню. Поставлен двухтарифный счетчик. По коридору, кухне и санузлу проводка по потолку открытая, в комнатах штробы (включая горизонтальные по несущим стенам и диагонали к люстрам по перекрытию :mad:)
В коробках струтка + пайка + синяя_изолента™:)
То, что автоматы надо менять на 10 для 3х1.5 и 16 для 3х2.5 м добавить узо уже знаю. Было предложено оставить в старом щитке только счетчик а все автоматы и узо собрать в новом ящике, ниже имеющегося (повешу прямо на стену, вмуровывать не буду).
На лестнице есть техническая ниша со всем проводами (электрика и коммуникации), по два на этаже. Никакого электрооборудования там не стоит, просто идут провода и заходят в квартиры. Земли в доме никогда не было, вся старая проводка - двужилка. Заземляющей шины в щитке на лестнице тоже не припомню. Внутренность сфотографирую позже (там сменили замок "интернетчики", надо добыть ключ или еще раз сменить замок)
1.
Сильное беспокойство вызывает ввод в квартиру.
Смутно припоминаю, что электрики под ввод заложили толстенный медный кабель (4квадрата вроде, но могу путать. точно даже на вид весьма толстый), вывели его в лестничную нишу, но что-то_пошло_не_так, и им подключится они не смогли. Причин не помню, все это было без моего участия.
Тот кабель так и остался в воздухе, а подключили они как-то...
Вот рассматриваю щиток и...
Я правильно понимаю, что они просто посадили на скрутку заходящий в квартиру старый алюминий (белые проводки, точнее сильно пожелтевшие) на новую медь (синий и черный)? Это косяк, избавляться срочно? как сделать правильно?
Стояковая разводка (или как это правильно в электрике?) до сих пор старая алюминиевая. Ее менять пока никто не планирует. Но учитывая что ей лет 30, может и будут... Ждать до замены стояков и тогда и переделать свой ввод?
Теперь про хотелки, чего на момент переделок не планировалось. В ванной ТП и стиралка, на кухне вытяжка.
2. Хочу сейчас заложит кабель, а подключить к щитку потом, когда дойдет до его переделки, т.к. надо завершить стойку в санузле, а то помыться хочется... Пока не переделаю щиток, ТП пользовать не буду (кстати, до заливки его надо как-нибудь протестировать?), а СМ буду подключать только на время стирки, скорее всего удлинителем от старой розетки с кухни, к которой 3х2,5. И разумеется не стану затягивать с новыми автоматами и узо.
Для розетки в ванной уже посоветовали 3х2,5. Значит уже имеющийся кабель 3х1,5 в ванной пойтет на тп. он идет до распредкоробки в коридоре, там его отсоединю и наращу до щитка (скрутка + пайка + синяя_изолента™). Или строго обязательно старый короткий кусок снять и пустить целым от самого щитка?
3. На кухню приходит 3х2,5 и в коробке раздваивается на две стены. С одной стороны холодильник, с другой - вытяжка, + розетки для миксеров и прочих мясорубок, где их удобно будет использовать. Так и оставить, с разветвлением на самой кухне, или вести от счетчика 2 кабеля 3х2,5 к каждой стене?
4. Планировал еще врезные в стену розетки внизу, под столом (для поджига и света в газ.плите), "под потолком" для вытяжки. А вот рощетки для кухонной утвари вмуровывать в стену в районе "фартука" не хочу, эстетика не нравится. Хочется из поставить снаружи на дно подвесных шкафов. Так их почти не будет видно. Включатся не очень удобно, в курсе, но таким уже пользовался, устраивает. Эти розетки запитать простым штекером через розетку под потолком (для простоты демонтажа шкафов). Так можно или совсем левак-косяк?
5. Местная "подшкафная" подсветка. Ее можно запитать от линии розеток (так же, просто штепсель в стационарную розетку и разводка по шкафам), или правильнее вести свою отдельную линию от счетчика?
6. И еще смешная хотелка, почему-то воображается что такое будет удобно. Сейчас свет на кухне включается в коридоре. Думаю поставить дублирующий выключатель на самой кухне, чтоб и там и там можно было включать и выключать (схема элементарная, включатели такие уже купил). Чтоб не идти в неосвещенное помещение по коридорчику, и не бегать из кухни в коридор чтоб включить или выключить верхний свет. Стоит так делать, или плохая идея?
7. И что по количеству автоматов и узо посоветуете. Сейчас один общий входной 25А (так и оставлять?) и 4 линии: весь свет и три линии розеток (кухня, и две на три комнаты). По номиналу уже понятно (2,5кв - 16А, 1,5кв - 10А). Там где по номиналу годятся старые, их и оставить (ИЭК какой-от, годные?)? Где брать новые, что посоветуете? На розетку и на ТП в ванную еще два отдельных автомата, так? Какого номинала и сколько ставить УЗО? Какого производителя?
8. По новому щитку От счетчика в старом ящике (потороха все снимаем) в новый ящик пустить кабель, каким сечением? можно ли имеющимся 3х1,5 (еще осталось с монтажа запас) но в несколько параллельных (сколько?)? В новом ящике собираем автоматы и узо. Что еще там надо? Где посмотреть правильную схему и примеры монтажа посоветуете? И буду очень рад советам и подробным указаниям, как именно делать демонтаж старого и монтаж нового, т.к. понимаю серьезность электричества и что оно не терпит панибратства, может сильно наказать.
пс. извините за много букв, думаю мало кто осилит.
29.10.2014 в 15:09:05
BV написал : Еще бы фото щита где располагаются подъездные автоматы или вставки....
В подвале есть железный черный ящик. Закрыт. Внутренности вряд ли смогу сфоткать. Внешний вид что-то даст? Щелкну, мне не трудно.
Ящик висит стой стороны стены, к которой по потолку идут черные бронированные (в жести) кабеля на переднем плане:
Эти кабеля по потолку идут от крт, который на улице. Из ящика расходятся на право и налево по дому и вверх по моему стояку.
BV написал : Современный эл счетчик, например НЕВА займет раза в два меньше места ....
Не вижу большого смысла его менять. А пример щитка впечатляет. И мне вот это вот все тоже надо?:eek:
29.10.2014 в 15:47:17
z0rg написал : на медь SEVKABEL 3х1,5 свет и розетки в комнаты
= АВ 10А на розетки
z0rg написал : В коробках струтка + пайка + синяя_изолента™
хорошо.
z0rg написал : Я правильно понимаю, что они просто посадили на скрутку заходящий в квартиру старый алюминий
вскрытие покажет. Клеммник помощнее пока можно...
z0rg написал : Стояковая разводка (или как это правильно в электрике?) до сих пор старая алюминиевая. Ее менять пока никто не планирует. Но учитывая что ей лет 30, может и будут... Ждать до замены стояков и тогда и переделать свой ввод?
Ввод менять сейчас .. .к тому щитку что на ключе...
z0rg написал : (кстати, до заливки его надо как-нибудь протестировать?)
сопротивление жилы- омы, сопр изол 2500в мегомметр > 1 GOm, и после заливки....
z0rg написал : Значит уже имеющийся кабель 3х1,5 в ванной пойтет на тп. он идет до распредкоробки в коридоре, там его отсоединю и наращу до щитка (скрутка + пайка + синяя_изолента™).
ок
z0rg написал : 2 кабеля 3х2,5 к каждой стене?
лучше так, практика = на кухню две группы
z0rg написал : "под потолком" для вытяжки.
достаточно вывод 1метр и клеммник, можно и прямо к клеммнику вытяжки
z0rg написал : Эти розетки запитать простым штекером через розетку под потолком (для простоты демонтажа шкафов).
не надо. Коробка + клеммник например КЛК-5С. Но по уму на фартуке как то лучше - шнуры не болтаются
z0rg написал : Местная "подшкафная" подсветка
тот же клемник, что и вытяжка Или лучше от линии света и поставить обычный выключатель при входе..... не надо назад бегать и выключать отдельно
z0rg написал : Стоит так делать, или плохая идея?
если удобно - да. Можно и один свет перед входом на кухню
z0rg написал : Сейчас один общий входной 25А (так и оставлять?)
да
z0rg написал : и 4 линии: весь свет и три линии розеток (кухня, и две на три комнаты). По номиналу уже понятно (2,5кв - 16А, 1,5кв - 10А). Там где по номиналу годятся старые, их и оставить (ИЭК какой-от, годные?)? Где брать новые, что посоветуете? На розетку и на ТП в ванную еще два отдельных автомата, так? Какого номинала и сколько ставить УЗО? Какого производителя?
Без схемы разговор ровно ниочём. См темы со схемами щитков... их полно...
z0rg написал : По новому щитку От счетчика в старом ящике (потороха все снимаем) в новый ящик пустить кабель, каким сечением? можно ли имеющимся 3х1,5 (еще осталось с монтажа запас) но в несколько параллельных (сколько?)?
нет :) Кабель ну лучше 3х6
z0rg написал : Внешний вид что-то даст?
да
z0rg написал : Не вижу большого смысла его менять.
много тарифный старый? Разве что из-за места, и новый ставится на ДИН рейку как автомат. Цена вопроса не сильно велика, а место жалко.
z0rg написал : И мне вот это вот все тоже надо?
Минимизировал и ужимался как мог :) Вводной дифавтомат селективный на лестничном щитке, и там же еще вводной до счетчика выключатель нагрузки ну и счетчик там же....
Темки с щитками почитай..... пока еще смысла подробно обсуждать нет.... не готов еще :)
29.10.2014 в 19:49:58
BV написал : = АВ 10А на розетки
АВ - это модель/бренд? Гугл как-то не очень помог...
BV написал : Клеммник помощнее пока можно...
В общей ветке Al-Cu советуют на болт с шайбами скрутить... Пока не греется наверное лучше не трогать, а чуть позже сразу все переделать как надо. Думаю еще, звать ли в гости тех мастеров, что делали. Контакты врожде сохранились. Вопросы им позадавать, о чем там они бумали скрутив медь с люминем и поставив 16А автоматы. Или ну их?
BV написал : Ввод менять сейчас .. .к тому щитку что на ключе...
К чему готовиться технически? По памяти, изначально там идет вертикальны толстый Al провод ("стояк" - правильно такое называть?). На квартиру отвод шел чуть тоньше. соединялось все Al гильзой... то ли трубка, толи пластика сернутая в трубку, сверху белый пвх кембрик. Может они и постеснялись это соединение тревожить и решили скруточку в квартире сговнякать... "мастера" ёкма...
BV написал : сопр изол 2500в мегомметр > 1 GOm
а такого приборчика у мну нету...:o
BV написал : практика = на кухню две группы
самое прожерливое на кухне была СМ. Уедет в ванную. Эл. грилей, микроволновок, вафельниц нет и не предвидится. А если гриль и появится, то вряд ли буду включать одновременно с вафельницей и утюгом...ну вот и к чему мне там 2 группы? Вообще сильно надеюсь что приборы будут снидать свое потребление а не наращивать. Зря надеюсь?
BV написал : достаточно вывод 1метр и клеммник, можно и прямо к клеммнику вытяжки
А чем розетка то плоха? 190Вт всего. Дергать розетку никто туда сюда не будет... Ну разве что под коробку с клемниками можно не врезать подрозетник в стену...
BV написал : Но по уму на фартуке как то лучше - шнуры не болтаются
Вопрос спорный. Долго думал как хочу. Понял что розеток в фартуке не хочу, совсем. Не нравятся как выглядят. Скрытые в столешницу тоже не лучший вариант, и место занимают и вообще. А на дно шкафов - самое оно... И монтаж намного легче чем в бетон врезать.
BV написал : Или лучше от линии света и поставить обычный выключатель при входе...
Выключатель подшкафного освещения разумеется будет на кухне. Если покупать светодиодный набор, то там и выключатель свой маленький, вполне удобно прямо под шкафами и расположить... Но стандартный выключатель наверное тоже поставлю, если буду для верхнего света делать задумку с двойными выключателями то и этом поместится. только штробу придется делать побольше, уже три кабеля нарисовались, ТП верхний свет и подшкафный. Хотя на свет к двойному выключателю хватит и одного 3х1.5...
BV написал : Можно и один свет перед входом на кухню
Можно и так. Но хочется попробовать двойной разнесенный выключатель, вдруг удобно? :)
BV написал : Кабель ну лучше 3х6
В чем принципиальное отличие от трех кабелей 3х1,5?
BV написал : много тарифный старый? Разве что из-за места, и новый ставится на ДИН рейку как автомат.
Почему старый? всего 7 лет... Вот до него стоял 25-ти летний ебонитовый, он да, старичок :) Если заменить на современный маленький, то все равно все хозяйство в старый ящик не влезет... тогда ради чего?
BV написал : Темки с щитками почитай..... пока еще смысла подробно обсуждать нет.... не готов еще
Ага, почитаю. Про водопровод почитал, стоимость вводного узла выросла в 20 раз. С электрикой перспектива тоже открывается широкая... :)
29.10.2014 в 20:09:29
z0rg написал : АВ - это модель/бренд?
Трудный день? ;) Автоматический Выключатель, Автомат = АВ
z0rg написал : В общей ветке Al-Cu советуют на болт с шайбами скрутить... Пока не греется наверное лучше не трогать, а чуть позже сразу все переделать как надо.
Спаяй. Ищи по форуму - писал уже. Или маленький орех - см ниже... Но нужно отключение. Работает - не трогай, до замены ввода.
z0rg написал : Думаю еще, звать ли в гости тех мастеров, что делали. Контакты врожде сохранились. Вопросы им позадавать, о чем там они бумали скрутив медь с люминем и поставив 16А автоматы. Или ну их?
Если те, которые 6 лет назад не поленились купить отличный кабель, и пропаять все скрутки :applause:- зови. Таких - единицы.... (только вот почему на комнаты 1,5мм2 на розетки сэкономили)
z0rg написал : К чему готовиться технически? По памяти, изначально там идет вертикальны толстый Al провод ("стояк" - правильно такое называть?). На квартиру отвод шел чуть тоньше.
отключение стояка, кусачками старое, новую медь - через орехи - сжимы ответвительные. Сразу закладывать 3-х жильный... 6-ку, если недалеко и в надежде на светлое будущее с отменой газа - 10-ку
z0rg написал : а такого приборчика у мну нету...
аренда на день, может и с человеком в придачу, или кто из форумчан поможет
z0rg написал : самое прожерливое на кухне была СМ. Уедет в ванную. Эл. грилей, микроволновок, вафельниц нет и не предвидится. А если гриль и появится, то вряд ли буду включать одновременно с вафельницей и утюгом...ну вот и к чему мне там 2 группы? Вообще сильно надеюсь что приборы будут снидать свое потребление а не наращивать. Зря надеюсь?
у меня на кухне ээээ 4 группы, исключаем варку - три, стиралку ....ну две минимум. А эл духовка. Короче рисуй схему - не привык словами это писать...
z0rg написал : А чем розетка то плоха? 190Вт всего. Дергать розетку никто туда сюда не будет... Ну разве что под коробку с клемниками можно не врезать подрозетник в стену...
именно. Бесполезная ненужная работа. Куда-то вкрячивать эту розетку...
z0rg написал : Выключатель подшкафного освещения разумеется будет на кухне.
Вот был раньше..... поставил при входе... не жалею
29.10.2014 в 20:24:32
z0rg написал : Но хочется попробовать двойной разнесенный выключатель, вдруг удобно?
удобно, но иногда лишне.
z0rg написал : В чем принципиальное отличие от трех кабелей 3х1,5?
Даже не думай про этот бред :)
z0rg написал : то все равно все хозяйство в старый ящик не влезет... тогда ради чего?
два небольших но встроенных щитка. Подумать.
z0rg написал : С электрикой перспектива тоже открывается широкая...
щиток - тыщь на 20...25...
29.10.2014 в 21:47:25
BV написал : Трудный день?
Есть немного. + общая усталость от вечной стройки... конца и края не видать. Проблема в том, что за что не возьмись, все надо делать одновременно. не получается начисто сделать ванную, а потом заниматься кухней и коридором... Будет в ванне плитка, как сверлиться для подвески шкафов на кухне и восстановления антресоли в коридоре? 5см стена, плитке каюк будет. И так по кругу. Это раньше того нельзя, тут раньше этого. Как сделать дыры под дюбеля для рейки подвесных шкафов, если за проект кухни я еще не брался, не знаю какого размера они будут. На компе все заранее не просчитать, каналья с водопроводом научили, начнешь собирать - вылезет куча нюансов. И вот сижу, читаю, пишу, считаю и черчу... а у самого ощущение, что нифига по ремонту не делается. Впрочем ладно, чего это я разнылся?..
BV написал : Спаяй. Ищи по форуму - писал уже.
Так там же и критиковали, что пайка со временем греется... не? Орех это болт-шайбы-гайка?
BV написал : Если те, которые 6 лет назад не поленились купить отличный кабель, и пропаять все скрутки - зови.
Те. Спайка скруток в коробках (правда все не проверял) самого удивила, когда полез розеточку добавить. С одной стороны. С другой: горизонтальные штробы в несущих, автоматы 16, недоделанный ввод. Полторы бухты кабеля, бухта гофры и автомат остались, типа не пригодилось... Вроде и хорошо что себе в тихую не забрали, с другой стороны, а зачем клиент за это заплатил?
Но хотелось бы их припахать доделать ввод по человечески. Все же у них опыта побольше... Только наверное стоит весь щиток продумать, со всем переделками, все купить, и там с их отключением и свое перекинуть...
BV написал : у меня на кухне ээээ 4 группы
минус панель, духовка, стиралка... остается одна :)
BV написал : Бесполезная ненужная работа. Куда-то вкрячивать эту розетку...
Ну а внизу, под столами все де рощетку ставить разрешишь? :) Для газплиты, свет/поджиг. И еще одну на всякий...
BV написал : удобно, но иногда лишне.
Если не понравится, то как минимум второй модно не пользоваться. а в стенке все равно штробиться под регулятор ТП.
BV написал : Даже не думай про этот бред
Ну ты же знаешь, я сделаю как правильно, но не думать не могу. :) Мне понять надо почему несколько кабелей вместо одного толстого в данном случае косяк-левак.
BV написал : два небольших но встроенных щитка.
Опять встроенных. Если в старую нишу не помещается (а скорее всего так), то второй щиток буду вешать на стену. Ну его нафиг там долбить...
02.11.2014 в 20:16:07
Господа, а покажите (ссылки на темы) как оформлять правильную квартирную схему? Задокументирую что уже сделано и что надо добавить, чтоб обсуждать проще было. А то уже веток 5 просмотрел, там все на словах... ну без картинок как-то не наглядно ведь :)
03.11.2014 в 12:30:07
Rumato, спасибо.
Подскажите, подрозетники ставятся в плоскость конечной отделки? Ну вот в ванной, там плитка будет. Заранее рассчитать конечную толщину всей отделки над черновой стеной трудно. Подрозетник крепить уже после плитки, или нет ничего страшного, если подрозетник утоплен на 5-10ии глубже плоскости стены?
Понимаю, это сосем не самый важный вопрос в электрике... Просто задумался, а как это должно быть правильно? Где обои и покраска - там гораздо проще. А ванная ко всему прочему еще и мокрая...
03.11.2014 в 12:49:48
z0rg написал : подрозетники ставятся в плоскость конечной отделки?
Да.
z0rg написал : Заранее рассчитать конечную толщину всей отделки над черновой стеной трудно.
Можно,но не нужно.
z0rg написал : Подрозетник крепить уже после плитки, или нет ничего страшного, если подрозетник утоплен на 5-10ии глубже плоскости стены?
Можно и так и так,всё зависит от плиточника:если он заморочится с вырезанием в керамограните ровных круглых отверстий диаметром 67 мм2(ну или какой там у вас диаметр подрозетника) - то я использую подрозетники для полых стен.Если нет(просто прямоугольные дырки - то использую длинные крепёжные саморезы.Главное в этом случае знать какая плитка будет и как хотят что бы рамки встали ...
z0rg написал : Просто задумался, а как это должно быть правильно?
Главное не попасть на раковину или плиту :p
И это пройдёт ...
03.11.2014 в 14:02:55
z0rg написал : Подскажите, подрозетники ставятся в плоскость конечной отделки
По мне, так не обязательно. Лишь бы не торачали и штукатуры не сделали из штукатурки воронку, а получился прямой угол. А потом можно взять саморезы подлиннее и прикрутить розетки-выключатели ими.
11.11.2014 в 13:47:40
BV написал :
z0rg написал : Если у меня на входе всего два провода, то занулением имею ввиду подключение ЖЗ провода разводки розеток на нулевую шинку в щите.
Материал провода? Сечение? Есть желание устроить вынос потенциала 220 на железки в случае аварии = обрыва нуля? ;) Уж сам смотри - нужен тебе "электрический стул", или еще пожить хочется....
Старая проводка была алюминиевая. Стояки до сих пор такие. В квартиру заходит 2 провода, люминь, наверное 4мм но не поручусь. (ну не 2,5 же на входе?) В щитке струточка на медь. Сидит ли сейчас ЖЗ на нулевой шине - не знаю. Что с ним делать, так и оставлять в воздухе? Все розетки с незадействованным третьим проводом оставлять? А как быть с СМ в ванной? Ну 3х2,5 я туда приведу, узо поставлю хотя бы на эту линию... постараюсь на всю разводку несколько по пачкам групп, хотя даже одно сейчас воткнуть некуда. Это похоже надо весь щиток выдирать и ставить новый. Добавить к этому еще один тоже не просто, как проводку из старого в новый перекидывать, наращивать?
Так надо занулять или нет?
11.11.2014 в 13:58:42
z0rg написал : (ну не 2,5 же на входе?)
может быть и так....
z0rg написал : Что с ним делать, так и оставлять в воздухе?
для того, чтобы можно было использовать PEN стояка он должен быть не менее 10мм2 медь, или 16мм2 Ал. Ответ - висеть везде в воздухе.
z0rg написал : Это похоже надо весь щиток выдирать и ставить новый.
уже говорил про это....
z0rg написал : как проводку из старого в новый перекидывать, наращивать?
да, пайка, сварка, опрессовка.... или ряд клемм на дин рейку в доступном месте
z0rg написал : Так надо занулять или нет?
Толщина стояка Ал менее 16мм2 - ? Если менее - НЕТ.