30.10.2014 в 11:14:41
ввод новый 3х10 в этажном щитке автомат на 63а На розетки 3х2,5 на свет 3х1,5 на варочную 3х6 диф на варочную 32а на стиралкк 25а
30.10.2014 в 11:21:37
kostychek написал : на стиралкк 25а
Почему так много на СМ? Сечение кабеля там какое? 3х4? Если 3х2,5, то АВ мах. на 16А. Я вообще бы добавил дифф. защиты. Квартира в новостройке? Без отделки? Ремонт тотальный делать будете?
30.10.2014 в 11:30:48
Нам бы фото снятое фотоаппаратом, а не тапком. Внешний вид не пойдёт, нужно глядеть внутрь. Автоматы хорошие, номиналы плохие.
30.10.2014 в 11:42:05
квартира не новостройка, ремонт уже сделан. В ванну идет кабель 3х2,5 на двойную розетку. одна стиралка одна фен и прочая ерунда.
На стиралку и так стоит диф на 25 А 30ma № 12 на фото
30.10.2014 в 11:56:56
kostychek написал : На стиралку и так стоит диф на 25 А 30ma
А защищает он кабель 3х2,5. Вот это-то и плохо! Надо 16А 30мА, а лучше на 10мА тип А. На розеточные линии надо УЗО или Диффы. И да, номиналы АВ у Вас не те.
30.10.2014 в 12:34:20
ок, про диф на ванную понял. поменяю на 16А. На фото 3 автомат 32 А стоит на духовой шкаф, понимаю что это много, но провод заложен 3х6 так и оставить? На фото автоматы 9 и 6 выключенные это на 2 кондиционера. Нормально? автоматы 7 и 5 на 25А это на розетки кухни и комнаты. Как я понял Вы предлагаете заменить их на дифы по 25А. Так?
И ничего не сказали по варочную? кабель 3х6 и диф на 32 А нормально?
30.10.2014 в 12:37:50
kostychek написал : И ничего не сказали по варочную? кабель 3х6 и диф на 32 А нормально?
Если правильно, то чего говорить ...
30.10.2014 в 12:40:32
Понял, спсаибо
30.10.2014 в 12:43:59
kostychek, снимайте в цвете, чб электрике не к лицу.
Щит надо фотографировать со снятой передней панелью.
30.10.2014 в 12:49:20
Это я уже понял, буду дома сниму панель и пришлю цветное фото.
30.10.2014 в 14:09:32
kostychek написал : На фото 3 автомат 32 А стоит на духовой шкаф, понимаю что это много, но провод заложен 3х6 так и оставить? На фото автоматы 9 и 6 выключенные это на 2 кондиционера. Нормально? автоматы 7 и 5 на 25А это на розетки кухни и комнаты. Как я понял Вы предлагаете заменить их на дифы по 25А. Так?
Смотрите: Если сечение провода/кабеля: 1,5 -Автомат мах. 10А, 2,5 -АВ мах. 16А, 4 -25А, 6-32А и т.д. АВ служит для защиты проводки и только её! УЗО служит для защиты человека. А Дифференциальный автомат (АВДТ) - это совмещение в одном корпусе АВ и УЗО. Из этого при подборе и исходите. Про духовой шкаф: Он у Вас с хлебозавода? Откуда такая мощность? А подключён он как? Отдельно или за компанию с плитой?
kostychek написал : Как я понял Вы предлагаете заменить их на дифы по 25А. Так?
не, я такого не предлагал:) Если на розеточные линии кабель 2,5 кв. мм то дифф. должен быть на 16А.
30.10.2014 в 14:50:18
Духовой шкаф обычный, подключен отдельно через накладную розетку, провод под него уже был заложен в стене, отдельный на 6мм. вот поэтому и автомат 32 А
Итак, нижнею группу автоматов которые по 16 А меняю на аналогичные но по 10. Вместо обычных Автоматов на 25 А которые на розеточные группы кухни и комнаты, на дифы по 16А 30ma. Диф на ванную вместо 25А ставлю на 16А 30ma. (или на 10ma?) Еще в этажном щитке стоит обычный автомат на 63А Legrand осталять его или потсавить Диф на 63А 300ma?
И еще если я заменю диф на ванную с 25А на 16А, куда в моей схеме можно применить автомат 25А чтоб без дела не остался?
На кондиционеры у меня тоже 2 автомата по 25А, но кондеи подключены напрямую через провод, без розеток. Так и оставить?
30.10.2014 в 15:12:55
kostychek написал : осталять его или потсавить Диф на 63А 300ma?
ИМХО, бессмысленно. Либо ничего не ставить, либо к АВ на 63А селективное УЗО (очень дорогое).
kostychek написал : Духовой шкаф обычный, подключен отдельно через накладную розетку, провод под него уже был заложен в стене, отдельный на 6мм. вот поэтому и автомат 32 А
kostychek написал : На кондиционеры у меня тоже 2 автомата по 25А, но кондеи подключены напрямую через провод, без розеток. Так и оставить?
Если сечения проводки соответствуют номиналам, то можно оставить. Но если денег не жалко заменить на АВ 16А (точно выяснив мах. потребляемую мощность устройств - если меньше 3600Вт. то менять.)
kostychek написал : И еще если я заменю диф на ванную с 25А на 16А, куда в моей схеме можно применить автомат 25А чтоб без дела не остался?
Вот если на кондиционеры менять АВ не будете, то вместо одного АВ на 25А, можно поставить дифф. на 25А.:)
30.10.2014 в 15:20:17
Alarm написал : не, я такого не предлагал Если на розеточные линии кабель 2,5 кв. мм то дифф. должен быть на 16А.
АВ на 16А не потому что сечение кабеля 2,5 кв.мм, а потому что все бытовые розетки рассчитаны на 16 А
30.10.2014 в 15:30:42
D_A_N; Это справедливо.:sorry: Тогда на духовку только 16А!