Аватар пользователя
diress

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Москва

Сообщений: 67

30.10.2014 в 18:23:20

после чудесной бригады электриков досталось такое Дифф не рабочий.Освещение перекинуто на 32А автомат который отвечает за плиту.Ну и все в таком духе.Естесственно решил переделать все.Но оставить в старом корпусе.Дом п44т.Есть 2 дифавтомата 40A 30Ma.Вот набросал схему но незнаю как соединить по группам нижние атоматы(вернее как лучше сгруппировать)?

0
Вложение
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.10.2014 в 18:35:48

1) Нужно знать сечение кабелей на потребители. 2) По фотке толком непонятно, в доме есть заземление, или нет. Вроде стояк проходит в квартире через данный щит, а где счетчик?

add: К примеру так: УЗО 40А 30мА ВА 16А - Розетки комнат ВА 16А - Стиралка ВА 16А - Посудомойка ВА 16А - Кондиционер ВА 10А - Свет санузел, кухня

УЗО 40А 30мА ВА 10А - Свет комнат и коридора ВА 16А - Розетки кухни ВА 16А - Духовой шкаф ВА 32А - Плита

add: Или так: ВА 16А - Кондиционер ВА 32А - Плита

УЗО 40А 30мА ВА 16А - Розетки комнат ВА 16А - Стиралка ВА 16А - Посудомойка ВА 10А - Свет санузел, кухня

УЗО 40А 30мА ВА 10А - Свет комнат и коридора ВА 16А - Розетки кухни ВА 16А - Духовой шкаф

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

30.10.2014 в 18:55:05

Ув. Songo, это именно что квартирный щит, в домах серии П-44 счётчик в этажном щите, там же, видимо, и вводной АВ. РЕ в этажном щите есть? Модернизация стояка была?

0
Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

30.10.2014 в 19:13:56

бардак, но зато даже АВ подписаны, неправильно, но все же прогресс! :) Старую все модульку будете использовать? У Вас реально 63А на квартиру выделено или поставили от балды, а в этажном щите меньшего номинала?

0
Аватар пользователя
diress

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Москва

Сообщений: 67

30.10.2014 в 19:16:48

PE есть...модернизация стояка вряд ли была - дом новый .на фото не видно просто...Освещение -(свет комнат и коридора).На площадке в подъезде стоит счетчик и дифф на 50А (от строителей) А вообще стоит ли кондиционер и плиту пускать через дифф ?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.10.2014 в 19:37:05

diress написал : PE есть...модернизация стояка вряд ли была - дом новый

Ничего не понял. Какого года дом? Может фотку щита на площадке сделаете?

0
Аватар пользователя
diress

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Москва

Сообщений: 67

30.10.2014 в 19:42:16

фотка только дифа на стояке.. дому года 4 . А это квартирный в оригинале-

0
Вложение
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.10.2014 в 20:02:58

diress написал : А вообще стоит ли кондиционер и плиту пускать через дифф ?

Так как у вас новый дом с заземлением, то можно на плиту и кондиционер не ставить УЗО с условием стационарного подключения (кабель подключается напрямую без розеток и вилок) и наличие подключенного PE к прибору.

0
Аватар пользователя
diress

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Москва

Сообщений: 67

30.10.2014 в 20:55:30

Songo написал : кабель подключается напрямую без розеток и вилок) и наличие подключенного PE к прибору.

кондей и плита именно так и подключены ...

0
Аватар пользователя
vitichek

Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

30.10.2014 в 20:59:47

Ух как лихо про УЗО, если что то там плита включается через розетку 32А спаренную с 16А-ной. Поэтому узо надо поставить, а если будет индукционная плита и варочная панель, то узо 32А/30мА тип А.

0
Аватар пользователя
diress

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Москва

Сообщений: 67

30.10.2014 в 21:24:31

vitichek написал : Ух как лихо про УЗО, если что то там плита включается через розетку 32А спаренную с 16А-ной. Поэтому узо надо поставить, а если будет индукционная плита и варочная панель, то узо 32А/30мА тип А.

как понять спаренную?из щитка отдельный провод для индукционной панели...

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.10.2014 в 21:32:14

diress написал : кондей и плита именно так и подключены

Ок. Все варианты в посте №2.

0
Аватар пользователя
vitichek

Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

30.10.2014 в 21:53:18

Да, розетки плиты и обычная в одном корпусе, но линии отдельные идут из щита.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.10.2014 в 23:49:51

vitichek написал : Да, розетки плиты и обычная в одном корпусе, но линии отдельные идут из щита.

Это вы о чем?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

31.10.2014 в 05:20:59

Я предполагаю, что речь идет о розеточном блоке Прима 32+16А (есть такое богомерзкое поделие), но не пойму, как его пытаются приплести к теме...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу