Владимир

Сообщений: 799

02.11.2014 в 21:44:17

начало темы было здесь

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217090&p=4793967&viewfull=1#post4793967

новостройка. застройщик выполнил проводку. схема этажного щита сейчас такая.

планирую сделать в квартире свой щиток и прокинуть дополнительные кабеля.

проблемы

  1. варочная панель - по инструкции мощность подключения д.б. 10400 Вт

  2. проводка в щитке - выполнена 6 кв.мм проводом.

вопросы -

1.какой кабель прокинуть в квартирный щиток?

  • каким автоматом его защищать в щитке этажном?
  1. на каком расстоянии от стояка с водой и канашкой прокладывать кабель к варке? прокладывать думаю по полу, на полу будет стяжка.

  2. этажный щиток прямо за кужонной стенкой, можно ли напрямую пробить отверстие, и пропустить туда свой кабель? чем его заделывать, достаточно будет запенить? или просто алебастром замазать?

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.11.2014 в 21:45:31

Andrey099 написал : чем его заделывать, достаточно будет запенить?

Монтажная пена и электричество вещи несовместимые.

0
Аватар пользователя
vitichek

Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

02.11.2014 в 21:56:49

Разводку можно сделать 10-кой, к плите 6 мм. кв. минимум под защитой 40А, или 50А если там тянуть не далеко и есть возможность кинуть три отдельных одножильных провода в трубе. Расстояние от стояков ну 10 см можно, это ж не высоковольтные провода. если пробить на прямую, то заделать надо составом для проходки через конструкции, типа стопогонь. Ну и для плиты лучше диф или узо+автомат ставить у себя в щитке, а не на площадочном.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

02.11.2014 в 22:02:40

разводка в щитке уже выполнена. переделывать - это надо счетчик будет заного пломбировать, да и врядли дадут переделать. или как вариант оставить "типа 6 квадратов" на плиту, а остальное прокинуть самому.

до квартирного щитка - 6 кв. тянуть?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.11.2014 в 22:03:31

vitichek написал : к плите 6 мм. кв. минимум под защитой 40А, или 50А если там тянуть не далеко

Может 80? С запасом?

vitichek написал : Расстояние от стояков ну 10 см можно,

НТД читать не пробовали?

vitichek написал : если пробить на прямую, то заделать надо составом для проходки через конструкции, типа стопогонь.

Сравним цену с гипсовой штукатуркой?

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

02.11.2014 в 22:12:34

Rumato, а кроме сарказма (или критики) может совет по теме дадите? было бы время, поообщался бы с удовольствием, но увы. надо рассчитать все чтоб получится за пару дней, потом заказать все и штробить, сверлить и т.п. время мало очень.

зы, т.к. в щитке все 6мм, то 3х10 на варку уже не стоит закладывать?

0
Аватар пользователя
vitichek

Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

02.11.2014 в 22:16:39

ну про 80 круто, а вот три одножильных провода в трубе на 6 мм.кв. выдерживают 60А длительной нугрузки. Значит можно его защитить 50А автоматом, да и плита установленной мощности 10,4 кВт - это 50А с копейками. НТД в наше время пишется как надо кому-то, много раз встречал на работе по проектированию линий 20-500 кВ. Про прокладку через стену - да любая фигня на основе гипса, лишь бы не дуло оттуда.

0
Аватар пользователя
vitichek

Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

02.11.2014 в 22:18:05

там на плите (у меня тоже 10 кВт индукционная) клеммы под 6 мм.кв., 10 полюбому придется обрезать чтобы засунуть.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

02.11.2014 в 22:23:29

vitichek написал : три одножильных провода в трубе на 6 мм.кв. выдерживают 60А

т.е. это лучше чем ввг-лс 3х6?

зы марку не скажете?

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

02.11.2014 в 22:24:33

vitichek написал : там на плите (у меня тоже 10 кВт индукционная) клеммы под 6 мм.кв., 10 полюбому придется обрезать чтобы засунуть.

у меня из плиты выходит гибкий кабель. 9 концов, соединены по 3 шутки.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

02.11.2014 в 22:26:24

Andrey099 написал : переделывать - это надо счетчик будет заного пломбировать

Это самая меньшая проблема при ремонте.

0
Аватар пользователя
vitichek

Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

02.11.2014 в 22:30:02

ну разные они бывают, если вести не далеко, то 10 там не нужна, если в стяжку, то туда труба ПВХ гладкая и три провода одножильных и все. в домах с плитами трубы уже в плитах перекрытия есть, даже протянуть можно за старые провода. вот соединить через хороший винтовой клеммник.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

02.11.2014 в 22:35:05

т.е. если длина около 8 метров - то может и не стоит прокладывать новый кабель?

0
Аватар пользователя
vitichek

Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

02.11.2014 в 22:41:07

нет, когда кабель три жилы в одной оболочке, то по нагреву он не пройдет и на него можно посадить 46А всего, а вот если три провода в без единой оболочки - то 60А. если есть старый именно кабель, то лучше переложить.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

02.11.2014 в 22:46:17

старый - не по времени, а проложенный застройщиком. дом сдан весной, ключи получил только неделю назад. измерял диаметр - выводы неутешительные. 3х6 получилось Сечение = 4,79 мм2 3х2,5 соответственно - 1,89 мм2

0