02.11.2014 в 21:44:17
начало темы было здесь
новостройка. застройщик выполнил проводку. схема этажного щита сейчас такая.
планирую сделать в квартире свой щиток и прокинуть дополнительные кабеля.
проблемы
варочная панель - по инструкции мощность подключения д.б. 10400 Вт
проводка в щитке - выполнена 6 кв.мм проводом.
вопросы -
1.какой кабель прокинуть в квартирный щиток?
на каком расстоянии от стояка с водой и канашкой прокладывать кабель к варке? прокладывать думаю по полу, на полу будет стяжка.
этажный щиток прямо за кужонной стенкой, можно ли напрямую пробить отверстие, и пропустить туда свой кабель? чем его заделывать, достаточно будет запенить? или просто алебастром замазать?
02.11.2014 в 21:45:31
Andrey099 написал : чем его заделывать, достаточно будет запенить?
Монтажная пена и электричество вещи несовместимые.
02.11.2014 в 21:56:49
Разводку можно сделать 10-кой, к плите 6 мм. кв. минимум под защитой 40А, или 50А если там тянуть не далеко и есть возможность кинуть три отдельных одножильных провода в трубе. Расстояние от стояков ну 10 см можно, это ж не высоковольтные провода. если пробить на прямую, то заделать надо составом для проходки через конструкции, типа стопогонь. Ну и для плиты лучше диф или узо+автомат ставить у себя в щитке, а не на площадочном.
02.11.2014 в 22:02:40
разводка в щитке уже выполнена. переделывать - это надо счетчик будет заного пломбировать, да и врядли дадут переделать. или как вариант оставить "типа 6 квадратов" на плиту, а остальное прокинуть самому.
до квартирного щитка - 6 кв. тянуть?
02.11.2014 в 22:03:31
vitichek написал : к плите 6 мм. кв. минимум под защитой 40А, или 50А если там тянуть не далеко
Может 80? С запасом?
vitichek написал : Расстояние от стояков ну 10 см можно,
НТД читать не пробовали?
vitichek написал : если пробить на прямую, то заделать надо составом для проходки через конструкции, типа стопогонь.
Сравним цену с гипсовой штукатуркой?
02.11.2014 в 22:12:34
Rumato, а кроме сарказма (или критики) может совет по теме дадите? было бы время, поообщался бы с удовольствием, но увы. надо рассчитать все чтоб получится за пару дней, потом заказать все и штробить, сверлить и т.п. время мало очень.
зы, т.к. в щитке все 6мм, то 3х10 на варку уже не стоит закладывать?
02.11.2014 в 22:16:39
ну про 80 круто, а вот три одножильных провода в трубе на 6 мм.кв. выдерживают 60А длительной нугрузки. Значит можно его защитить 50А автоматом, да и плита установленной мощности 10,4 кВт - это 50А с копейками. НТД в наше время пишется как надо кому-то, много раз встречал на работе по проектированию линий 20-500 кВ. Про прокладку через стену - да любая фигня на основе гипса, лишь бы не дуло оттуда.
02.11.2014 в 22:18:05
там на плите (у меня тоже 10 кВт индукционная) клеммы под 6 мм.кв., 10 полюбому придется обрезать чтобы засунуть.
02.11.2014 в 22:23:29
vitichek написал : три одножильных провода в трубе на 6 мм.кв. выдерживают 60А
т.е. это лучше чем ввг-лс 3х6?
зы марку не скажете?
02.11.2014 в 22:24:33
vitichek написал : там на плите (у меня тоже 10 кВт индукционная) клеммы под 6 мм.кв., 10 полюбому придется обрезать чтобы засунуть.
у меня из плиты выходит гибкий кабель. 9 концов, соединены по 3 шутки.
02.11.2014 в 22:26:24
Andrey099 написал : переделывать - это надо счетчик будет заного пломбировать
Это самая меньшая проблема при ремонте.
02.11.2014 в 22:30:02
ну разные они бывают, если вести не далеко, то 10 там не нужна, если в стяжку, то туда труба ПВХ гладкая и три провода одножильных и все. в домах с плитами трубы уже в плитах перекрытия есть, даже протянуть можно за старые провода. вот соединить через хороший винтовой клеммник.
02.11.2014 в 22:35:05
т.е. если длина около 8 метров - то может и не стоит прокладывать новый кабель?
02.11.2014 в 22:41:07
нет, когда кабель три жилы в одной оболочке, то по нагреву он не пройдет и на него можно посадить 46А всего, а вот если три провода в без единой оболочки - то 60А. если есть старый именно кабель, то лучше переложить.
02.11.2014 в 22:46:17
старый - не по времени, а проложенный застройщиком. дом сдан весной, ключи получил только неделю назад. измерял диаметр - выводы неутешительные. 3х6 получилось Сечение = 4,79 мм2 3х2,5 соответственно - 1,89 мм2