ministr7
ministr7
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 17

05.11.2014 в 19:09:12

Ввод 15 Квт, 3 фазы, будет со столба, или воздушный СИПом или подземный авббшв4х16. На столбе будет щиток с автоматом,и счетчиком. Более ничего не известно, так как пока щитка еще нет.

Если делать подземный ввод кабелем авббшв4х16 нужно ли заземлять его экран, и если нужно то как?

Линия старая, с голым аллюминием. Заземление столба есть, но какоето мутное, выполненно ржавым куском арматуры 8 мм. Стоит ли в этом случае делать заземление TN-C-S Или ограничится ТТ?

На сколько полюсов ставить трехфазный автомат в вводной щиток?

На сколько полюсов ставить трехфазный автомат в распределительный щит?

Можно ли проложить вводной ВВГнг 5х10 длинной 25 метров по деревянному чердаку дома в жесткой ПВХ трубе?

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.11.2014 в 19:17:06

ministr7 написал : Стоит ли в этом случае делать заземление TN-C-S

Нет.

ministr7 написал : ограничится ТТ?

Да.

ministr7 написал : На сколько полюсов ставить трехфазный автомат в вводной щиток?

3

ministr7 написал : На сколько полюсов ставить трехфазный автомат в распределительный щит?

3

ministr7 написал : Можно ли проложить вводной ВВГнг 5х10 длинной 25 метров по деревянному чердаку дома в жесткой ПВХ трубе?

Нет. Хотя бы металлорукав.

8 УЗО... Вы пробовали посчитать во сколько щит обойдется?

0
ministr7
ministr7
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 17

05.11.2014 в 19:26:44

Rumato написал : Нет. Хотя бы металлорукав.

А если у меня сделана разводка по чердаку на розетки кабелями 2.5 и свет 1.5 в серой гофре, то значит нужно переделывать?

Rumato написал : 8 УЗО... Вы пробовали посчитать во сколько щит обойдется?

Если поставить по одному на каждую фазу, после контактора?

Почему трехполюсные автоматы? на вводе у меня будет стоять селлективное узо, которое на 4 полюса, с ним как?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.11.2014 в 19:31:33

ministr7 написал : А если у меня сделана разводка по чердаку на розетки кабелями 2.5 и свет 1.5 в серой гофре, то значит нужно переделывать?

Угу.

ministr7 написал : Если поставить по одному на каждую фазу, после контактора?

А контактор точно нужен?

ministr7 написал : Почему трехполюсные автоматы?

Потому что ноль лишний раз рвать не надо.

ministr7 написал : на вводе у меня будет стоять селлективное узо, которое на 4 полюса, с ним как?

На фиг не нужно.

0
ministr7
ministr7
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 17

05.11.2014 в 19:38:30

Rumato написал : А контактор точно нужен?

Хотелось бы иметь защиту то перенапряжений, если ноль на линии отгорит-оборвется 3 УЗМ-51М на каждую фазу будет дорого, решил ставить РНПП 311М + контактор, без этого как то стремно, темболее линия старая.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.11.2014 в 19:45:01

ministr7 написал : 3 УЗМ-51М на каждую фазу будет дорого

Тогда может одно? - http://meandr.ru/uzm63

0
ministr7
ministr7
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 17

05.11.2014 в 19:58:41

Rumato написал : Тогда может одно? - http://meandr.ru/uzm63

Спасибо за ссылку, можно конечно и его, не на много дороже получится.

Вариант с тремя УЗО на каждую фазу после УЗМ,вместо семи имеет право на жизнь?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.11.2014 в 20:00:16

ministr7 написал : Вариант с тремя УЗО на каждую фазу после УЗМ,вместо семи имеет право на жизнь?

Конечно.

0
ministr7
ministr7
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 17

05.11.2014 в 21:06:29

А как же электрокотел? на него свое УЗО трехфазное, или можно подключить его к трем однофазным?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.11.2014 в 21:35:24

На котел своё трехфазное. На бойлер я бы поставил отдельно дифавтомат 16А-10мА. На баню УЗО не надо, там все равно свой щиток делать, там и поставите. Все остальное можно разбить на 2 УЗО 40А-30мА, только не отдельно свет и розетки, а поровну, под каждым УЗО и свет и розетки. Номинал 32А-30мА я не встречал.

0
ministr7
ministr7
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 17

05.11.2014 в 22:24:01

Rumato написал : На котел своё трехфазное.

Хорошо

дифавтомат 16А-10мА довольно редкий и дорогой Тогда уж УЗО на 10мА+автомат 16А, как на стиральную машину

Баня пока недостроена, и когда будет достроена незнаю. До щитка там еще далеко, но кабель проложен и от него питается насосная станция. Узо полюбому надо, пока там небудет своего щитка.

Rumato написал : Все остальное можно разбить на 2 УЗО 40А-30мА,

3 фазы - 2узо? как же распределение нагрузки по фазам?

Rumato написал : Номинал 32А-30мА я не встречал.

Например IEK ВД1-63IEK ВД1-63

0