Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

07.11.2014 в 11:22:45

Доброго времени суток :) Есть цельносварной металлический вагончик/контейнер, каркас, изнутри утеплен ватой и обшит отделочными листами. Где-то там будут стоять потребители 220В или 380В - не суть важно. Сама конструкция заземляется, а для этого снаружи предусмотрены шпильки или болты для присоединения к местному контуру. Как и кто его будет заземлять и где будет стоять этот вагончик мне не принципиально. Помещение не бытовое, и как грамотно объяснить людям что пускать дополнительный контур заземления в виде стальной(или медной) полосы это как-то лишне? Или нелишне? Считаю что раз весь корпус контейнера заземлен, то достаточно приварить длинную гайку или болты/шпильки к полу контейнера и на него сажать желто-зеленый провод РЕ. А то какой-то сюр - от пола контейнера поднять полосу на допустимую высоту, провести её по периметру этого помещения, так же с наваренными длинными гайками или болтами.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27636

07.11.2014 в 11:25:41

Wernand написал : Помещение не бытовое

А какое? Что за оборудование там будет установлено? Пол металлический?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

07.11.2014 в 11:34:10

ВТБ! написал : А какое? Что за оборудование там будет установлено? Пол металлический?

Не бытовое в смысле там жить никто не будет, но люди будут захаживать. А оборудование - суть важно? Может быть обогреватель, может быть розетка будет для инструмента или чайник туда будут включать. Может быть ДГУ туда установят, или трансформатор какой-нибудь. Пол металлический, приварен как единое целое с контейнером, т. е. как часть каркаса.

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

07.11.2014 в 11:37:00

Посмотрел фотографии в сети, как выполнены разные металлоконструкции типа модульных блоков, бытовых вагончиков, контейнеров тех же ДГУ и нигде не увидел контура. Правильно ли это, или нет, где хоть прочитать про это? В ПУЭ точно нет, не те варианты.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.11.2014 в 12:09:33

Wernand, вам сюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=865235#post865235 Там много полезной инфы по вопросам электроснабжения, заземления и электробезопасности для вашего случая.

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

07.11.2014 в 12:12:57

andrewkhv написал : Wernand, вам сюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=865235#post865235 Там много полезной инфы по вопросам электроснабжения, заземления и электробезопасности для вашего случая.

Ооо, спасибо огромнейшее! Начал читать и похоже это то, что нужно!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.11.2014 в 17:40:24

Wernand написал : А оборудование - суть важно?

Да, суть важно.

Wernand написал : Может быть ДГУ туда установят, или трансформатор какой-нибудь.

В обязательном порядке должны иметь видимый контур заземления. Мало того стальная полоса должна проходить через стену в стальной трубе и в двух местах присоединятся к наружному контуру заземления. Для технологического оборудования так же может потребоваться видимый контур. В целом же следует ориентироваться на ГОСТ Р 50669-94. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения.

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

12.11.2014 в 15:59:39

Извините, либо забыл ответить, либо забыл что читал Ваш ответ, только сейчас решил проверить тему и увидел :) Вот то, что я нашел в ГОСТе

  • заземление внутри зданий всех открытых проводящих частей стационарного электрооборудования. При этом в качестве заземляющих проводников могут быть также использованы металлические конструкции зданий;

Требования, это мне и было нужно. Смысл мне делать контур заземления внутри контейнера, это масло масляное, проще приземлять сразу на пол или стены.