07.11.2014 в 15:24:07
#4818351
Имеется стандартная 3-х комнатная кв-ра в новом доме. На освещение автоматы+на розетки диф. Правда как обычно у нас делается освещение ванной и туалета тоже на розеточной группе. Выбило диф (где то утечка) , временно перекинул на автомат, так теперь при включении света в ванной или туалете включается свет на кухне в пол накала ,ну и в ванной в пол накала , причём выключатель в кухне отключен. Распред коробки в разных местах и зашпаклёваны. Вот тут я и растерялся...где копать? Понятно что сейчас освещение кухни идёт через лампочку в ванной, но как это возможно?:confused:
07.11.2014 в 15:44:42
#4818386
uc1wwg написал : Имеется стандартная 3-х комнатная кв-ра в новом доме. На освещение автоматы+на розетки диф. Правда как обычно у нас делается освещение ванной и туалета тоже на розеточной группе. Выбило диф (где то утечка) , временно перекинул на автомат, так теперь при включении света в ванной или туалете включается свет на кухне в пол накала ,ну и в ванной в пол накала , причём выключатель в кухне отключен. Распред коробки в разных местах и зашпаклёваны. Вот тут я и растерялся...где копать? Понятно что сейчас освещение кухни идёт через лампочку в ванной, но как это возможно?:confused:
Копать в сторону: где утечка, от самодеятельности по перекидыванию потенциально опасной нагрузки на незащищенную и проблемную линию до несчастного случая - один шаг. Что делать? Мыться при свечах, или, возможно, свечи будут зажигать в церкви.
07.11.2014 в 15:53:13
#4818405
Wernand, если бы все тут отвечали как ты ,то 7 лет я тут не находился. тролли проходим мимо.
07.11.2014 в 15:59:11
#4818416
uc1wwg написал : Вот тут я и растерялся...где копать?
Хоть бы рисуночек... а то ведь фиг поймёшь, что куда перекинули и как оно было до "модернизации"...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.11.2014 в 16:02:20
#4818420
sergey_sav написал : Хоть бы рисуночек... а то ведь фиг поймёшь, что куда перекинули и как оно было до "модернизации"...
Господину из Витебска тут семь лет помогали экстрасенсы и телепаты, а вы сразу рисунки требуете.
07.11.2014 в 16:18:02
#4818435
uc1wwg написал : Имеется стандартная 3-х комнатная кв-ра в новом доме. На освещение автоматы+на розетки диф.
Проводка от застройщика или переделывалась? Схемка не помешала бы!
07.11.2014 в 16:32:21
#4818458
uc1wwg,
На этом форуме действительно мягкая администрация, на некоторых других за такую постановку вопроса отправляют в бан.
07.11.2014 в 16:34:52
#4818462
В том то и дело , что ничего не переделывалось...всё стандартно. Правда дополнительно проброшены две линии на дух.шкаф и стиралку,но к схеме квартиры никакого отношения не имеют. Пока на ум приходит только взаимодействие двух линий в распред коробке и даже неважно в какой - первой или условно последней. Досконально проверить пока возможности не было ( элементарно посмотреть , что на выключателе ноль или фаза), но думаю,что эти две линии где то пересеклись.
07.11.2014 в 16:39:14
#4818470
ИМХО диф и начал срабатывать из за утечки одной части проводки на другую. Где то проявилась плохая изоляция. Случай тяжелый и даже со схемами дистанционно почти не лечится. Только очно. Зовите нормального электрика.
07.11.2014 в 16:40:56
#4818472
BV написал :
- Рисуете схему что есть и что стало
ничего от застройщика не менялось
BV написал :
- Не то и не так перекинули, тк возможно выключатель был в нуле - соединили свет ванны/туалета последовательно с кухней.
ничего не перекидывалось...доступа к коробкам нет, только вместо дифа на площадке временно ( не для проживания) накинут автомат.
07.11.2014 в 16:42:22
#4818477
uc1wwg написал : .всё стандартно.
Прям вот во всех домах бывшего СНГ по одной кальке? Да думать можно хоть до морковкина заговенья. Надо схему рисовать и проверять все соединения сняв электричество на вводе....
07.11.2014 в 16:45:41
#4818482
будете упираться со схемой и выдачей прочей информации, кроме стеба ничего не получите. Вам нужно проблему решить или мне? Я в своей квартире разберусь. А вот вы - навряд ли.
07.11.2014 в 16:46:19
#4818484
uc1wwg написал : ничего от застройщика не менялось
ну и разбирайтесь самостоятельно по той схеме, в которой ничего не менялось.... У нас Вашей схемы нет, у Вас - есть. Зачет тогда здесь спрашиваете? Что хотите услышать? Чудо?
uc1wwg написал : только вместо дифа на площадке временно ( не для проживания) накинут автомат.
рисуйте, задолбало отгадывать загадки и дать подробную информацию
07.11.2014 в 17:35:23
#4818549
Схемы у меня нет, квартира не моя...вопрос согласен для стороннего человека не совсем понятен. Скажу иначе...в квартиру заходит две линии питания. Одна линия через выключатель на одну лампочку, вторая линия через выключатель на другую лампочку.Одна распред.коробка для двух линий.Получаем 6 скруток ну + одна земляная. При каких обстоятельствах лампочки могут светиться в пол накала?.
07.11.2014 в 17:48:31
#4818566
uc1wwg написал : При каких обстоятельствах лампочки могут светиться в пол накала?.
Когда соединены последовательно. Фаза приходит на одну лампочку, с неё на какой-то левый нештатный контакт между линиями, оттуда на другую лампочку, и с неё на ноль.
07.11.2014 в 17:56:52
#4818577
AlexeyL написал : с неё на какой-то левый нештатный контакт между линиями
вот такой значит контакт и присутствует в какой то распред коробке,но при условии,что они уже зашпаклёваны и под обоями,то найти минимально повредив красивые обои архи сложно.
07.11.2014 в 18:07:27
#4818598
uc1wwg написал : то найти минимально повредив красивые обои архи сложно.
Или просто невозможно... если самостоятельно этим займётесь
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.11.2014 в 18:19:01
#4818618
07.11.2014 в 18:33:54
#4818650
uc1wwg написал : вот такой значит контакт и присутствует в какой то распред коробке,
Или не в коробке. Неизвестно, схемы нет.
07.11.2014 в 18:46:52
#4818675
uc1wwg написал : а почему так категорично?
Схемы нет, где распредкоробки похоронены не ведомо, нет уверенности, что косяк вообще в коробке... А "слепому мастеру" не так уж и трудно испортить красивые обои...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.11.2014 в 18:48:15
#4818679
AlexeyL написал : Или не в коробке. Неизвестно, схемы нет.
Согласен...может и в розетке какой расплавились провода и ноль с "землёй" встретились. можно тупо физически откинуть в этажном щитке одну линию (полностью с нулём и землёй) и смотреть потом в квартире откуда ноги растут.Тем более ничего полностью не проверял...может на осветительной группе через выключатель ноль идёт , а на силовой (где освещение ванной и туалета) через фазу...отсюда и вся котовасия .Подумалось может уже кто сталкивался с схожей ситуацией. Завтра буду разбираться.
07.11.2014 в 18:50:06
#4818685
sergey_sav написал : Схемы нет, где распредкоробки похоронены не ведомо
Стандартное литьё типовой 9-ти этажки...ничего нового.Ну на крайняк можно у соседей снизу или сверху посмотреть.
07.11.2014 в 18:56:06
#4818696
sergey_sav написал : А "слепому мастеру" не так уж и трудно испортить красивые обои...
Не испорчу...правда последние 15 лет работаю в аварийной жкх города ,на водителя надежды нет (не обучены они у нас) , напарника тоже нет ( в выходные и ночью один электрик на город) ,привык принимать оперативно решения сам. Но тут случай другой...спешка ни к чему...можно семь раз подумать.
07.11.2014 в 19:42:19
#4818771
uc1wwg написал : Стандартное литьё типовой 9-ти этажки...ничего нового.
Один шаблон на всю страну, на все серии и на все времена... Причём и монтажник один! чтобы всё стандартно... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.11.2014 в 10:20:13
#4819701
возможно на один из выключателей приходит ноль, а не фаза. вот и идет через другую лампочку. проверьте фазы в выкл.
08.11.2014 в 10:57:41
#4819727
uc1wwg написал : Скажу иначе...в квартиру заходит две линии питания. Одна линия через выключатель на одну лампочку, вторая линия через выключатель на другую лампочку.Одна распред.коробка для двух линий.Получаем 6 скруток ну + одна земляная. При каких обстоятельствах лампочки могут светиться в пол накала?.
нарисуйте - узнаете
08.11.2014 в 19:23:30
#4820498
Проблема решена...вскрытие распред.кробки показало, что после монтажников туда уже залезали шаловливые ручки и на скрутках красовались так мною нелюбимые в хлам расплавленные ваго. тема закрыта.