Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

07.11.2014 в 15:24:07

Имеется стандартная 3-х комнатная кв-ра в новом доме. На освещение автоматы+на розетки диф. Правда как обычно у нас делается освещение ванной и туалета тоже на розеточной группе. Выбило диф (где то утечка) , временно перекинул на автомат, так теперь при включении света в ванной или туалете включается свет на кухне в пол накала ,ну и в ванной в пол накала , причём выключатель в кухне отключен. Распред коробки в разных местах и зашпаклёваны. Вот тут я и растерялся...где копать? Понятно что сейчас освещение кухни идёт через лампочку в ванной, но как это возможно?:confused:

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

07.11.2014 в 15:44:42

uc1wwg написал : Имеется стандартная 3-х комнатная кв-ра в новом доме. На освещение автоматы+на розетки диф. Правда как обычно у нас делается освещение ванной и туалета тоже на розеточной группе. Выбило диф (где то утечка) , временно перекинул на автомат, так теперь при включении света в ванной или туалете включается свет на кухне в пол накала ,ну и в ванной в пол накала , причём выключатель в кухне отключен. Распред коробки в разных местах и зашпаклёваны. Вот тут я и растерялся...где копать? Понятно что сейчас освещение кухни идёт через лампочку в ванной, но как это возможно?:confused:

Копать в сторону: где утечка, от самодеятельности по перекидыванию потенциально опасной нагрузки на незащищенную и проблемную линию до несчастного случая - один шаг. Что делать? Мыться при свечах, или, возможно, свечи будут зажигать в церкви.

0
Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

07.11.2014 в 15:53:13

Wernand, если бы все тут отвечали как ты ,то 7 лет я тут не находился. тролли проходим мимо.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2014 в 15:59:11

uc1wwg написал : Вот тут я и растерялся...где копать?

Хоть бы рисуночек... а то ведь фиг поймёшь, что куда перекинули и как оно было до "модернизации"...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

07.11.2014 в 16:02:20

sergey_sav написал : Хоть бы рисуночек... а то ведь фиг поймёшь, что куда перекинули и как оно было до "модернизации"...

Господину из Витебска тут семь лет помогали экстрасенсы и телепаты, а вы сразу рисунки требуете.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

07.11.2014 в 16:18:02

uc1wwg написал : Имеется стандартная 3-х комнатная кв-ра в новом доме. На освещение автоматы+на розетки диф.

Проводка от застройщика или переделывалась? Схемка не помешала бы!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115439

07.11.2014 в 16:32:21

uc1wwg,

  1. Рисуете схему что есть и что стало, без этого ... ждите дальнейшего стёба.
  2. Не то и не так перекинули, тк возможно выключатель был в нуле - соединили свет ванны/туалета последовательно с кухней.
  3. Насчет утечек и свечей в церкви сказано абсолютно верно.
  4. Подумайте сами, насколько подробно и информативно описание проблемы в вашем вопросе. Тут действительно нет экстрасенсов.

На этом форуме действительно мягкая администрация, на некоторых других за такую постановку вопроса отправляют в бан.

0
Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

07.11.2014 в 16:34:52

В том то и дело , что ничего не переделывалось...всё стандартно. Правда дополнительно проброшены две линии на дух.шкаф и стиралку,но к схеме квартиры никакого отношения не имеют. Пока на ум приходит только взаимодействие двух линий в распред коробке и даже неважно в какой - первой или условно последней. Досконально проверить пока возможности не было ( элементарно посмотреть , что на выключателе ноль или фаза), но думаю,что эти две линии где то пересеклись.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

07.11.2014 в 16:39:14

ИМХО диф и начал срабатывать из за утечки одной части проводки на другую. Где то проявилась плохая изоляция. Случай тяжелый и даже со схемами дистанционно почти не лечится. Только очно. Зовите нормального электрика.

0
Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

07.11.2014 в 16:40:56

BV написал :

  1. Рисуете схему что есть и что стало

ничего от застройщика не менялось

BV написал :

  1. Не то и не так перекинули, тк возможно выключатель был в нуле - соединили свет ванны/туалета последовательно с кухней.

ничего не перекидывалось...доступа к коробкам нет, только вместо дифа на площадке временно ( не для проживания) накинут автомат.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115439

07.11.2014 в 16:42:22

uc1wwg написал : .всё стандартно.

Прям вот во всех домах бывшего СНГ по одной кальке? Да думать можно хоть до морковкина заговенья. Надо схему рисовать и проверять все соединения сняв электричество на вводе....

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

07.11.2014 в 16:45:41

будете упираться со схемой и выдачей прочей информации, кроме стеба ничего не получите. Вам нужно проблему решить или мне? Я в своей квартире разберусь. А вот вы - навряд ли.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115439

07.11.2014 в 16:46:19

uc1wwg написал : ничего от застройщика не менялось

ну и разбирайтесь самостоятельно по той схеме, в которой ничего не менялось.... У нас Вашей схемы нет, у Вас - есть. Зачет тогда здесь спрашиваете? Что хотите услышать? Чудо?

uc1wwg написал : только вместо дифа на площадке временно ( не для проживания) накинут автомат.

рисуйте, задолбало отгадывать загадки и дать подробную информацию

0
Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

07.11.2014 в 17:35:23

Схемы у меня нет, квартира не моя...вопрос согласен для стороннего человека не совсем понятен. Скажу иначе...в квартиру заходит две линии питания. Одна линия через выключатель на одну лампочку, вторая линия через выключатель на другую лампочку.Одна распред.коробка для двух линий.Получаем 6 скруток ну + одна земляная. При каких обстоятельствах лампочки могут светиться в пол накала?.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.11.2014 в 17:48:31

uc1wwg написал : При каких обстоятельствах лампочки могут светиться в пол накала?.

Когда соединены последовательно. Фаза приходит на одну лампочку, с неё на какой-то левый нештатный контакт между линиями, оттуда на другую лампочку, и с неё на ноль.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.