Подскажите пожалуйста, если можно со ссылками, нарушила ли эксплуатирующая организация ПУЭ. Имеем пятиэтажный дом на 20 квартир, ввод в подвал дома идет под землей бронированным кабелем. В прошлом году, при проблемах с повышенным и пониженным напряжением на разных фазах, определили, что,видимо, проблема с нулем. Естественно, электрики заморачиваться не стали и прокинули ноль по столбам неизолированным алюминием до стены дома, и опустили в подвал СИПом. Очень уж хочется поругаться с ЭО

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25039

09.11.2014 в 19:44:26

"1.7.134. ... Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников."

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25039

09.11.2014 в 19:50:50

гадкий83 написал : нарушила ли эксплуатирующая организация ПУЭ

Нарушение настолько... Своеобразное, что составители ПУЭ такого не предусмотрели. :)

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

09.11.2014 в 19:53:19

ВТБ! написал : Нарушение настолько... Своеобразное, что составители ПУЭ такого не предусмотрели. :)

Вот и я о том же, всем ясно, что фигня полная, но придраться вроде как и не к чему(((

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.11.2014 в 21:35:12

Чего только не придумают, лишь бы не работать... Интересно, они ноль откуда взяли? Не удивлюсь, если с ближайшей линии...

А по делу - нельзя линию расщеплять по разным типам и трассам, а не написано потому, что это идиотизм

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

09.11.2014 в 21:52:55

ВТБ! написал : .... Нарушение настолько... Своеобразное, что составители ПУЭ такого не предусмотрели. ....

В "старом", в 6-м ПУЭ, было точно что-то такое что нельзя было так делать.

Просто, помню, что был такой у меня случай, когда абоненты хотели сделать такой же вариант а мы должны были принять. Пришлось искать законную отмазку чтобы это не делать и чтобы делали все как положено. Такой пункт был найден точно. Но как он звучал - не помню, давно было ...

А в отвлечение, книжка была хорошая. Не единожды приходилось с ее помощью водить фейсом по столу "умнейших" товарищей. ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

09.11.2014 в 22:00:13

ksiman написал : Чего только не придумают, лишь бы не работать... Интересно, они ноль откуда взяли? Не удивлюсь, если с ближайшей линии...

А по делу - нельзя линию расщеплять по разным типам и трассам, а не написано потому, что это идиотизм

Ну взяли-то они ноль с ТП, тут до нее сто метров. И идиотизм крепчает, бред конечно, но где написано что так нельзя, вот в чем вопрос.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10607

09.11.2014 в 22:56:45

гадкий83 написал : электрики заморачиваться не стали и прокинули ноль по столбам неизолированным алюминием до стены дома

ПУЭ Издание седьмое

4.1.17. Защитные (РЕ) проводники и шины могут быть проложены без изоляции. Нулевые рабочие (N) проводники, шины и совмещенные (PEN) проводники прокладываются с изоляцией.

Не оно?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.11.2014 в 23:19:41

гадкий83 написал : Подскажите пожалуйста, если можно со ссылками, нарушила ли эксплуатирующая организация ПУЭ.

Да:

2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускаетсяприменение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1кВ с использованием их оболочки в качественулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока(осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленнойнейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, вкоторых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляетболее 75 % допустимого длительного тока фазного провода. Использование для указаннойцели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь вреконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

10.11.2014 в 01:17:51

Спасибо всем, сегодня пойду в ЭО проверять гл инженера на вшивость:-)

0
Zipper
Zipper
Новичок

Регистрация: 19.09.2014

Великий Новгород

Сообщений: 18

10.11.2014 в 01:33:26

А ещё бы и петлю померять - ток КЗ скорее всего не пройдёт