Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.11.2014 в 21:53:44

Общепринято класть витую пару и ТВ в гофру, т.к. штукатурка на неё... в общем понятно. Возникла такая мысль - а если одевать слаботочку в термоусадку, усаживать и класть в штробу. Возможен такой вариант? Какие могут быть проблемы? Сразу говорю, цена и трудоемкость не интересуют. Интерес чисто технический.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

09.11.2014 в 22:09:02

Тогда для наружной прокладки лучше использовать. Ему в штукатурке точно ничего не будет

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

09.11.2014 в 22:13:39

Rumato написал : Возможен такой вариант? Какие могут быть проблемы?

Так и делаю ,занимает мало места и нет опасений за кабель

0

@fev.santeh Инста

baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

10.11.2014 в 00:40:55

А затягивать кучу метров в термоусадку, это же сколько гемора. Неужели оправдано?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

10.11.2014 в 00:52:54

Rumato написал : усаживать

вот пока усаживаете все кабеля и переплавите(100 градусов и полиэтилену кирдык), берите поприличней витуху и коаксиал, у них изоляция выдержит штукатурку

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

10.11.2014 в 05:55:41

Ага, я как-то засунул витуху в ТУТ и прогрел. Благо сразу обнаружилось, изоляция отдельных жилок превратилась в монолит :) ИМХО - можно, только без дутья феном. Или просто в ПВХ кембрик.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.11.2014 в 06:30:26

Rumato написал : а если одевать слаботочку в термоусадку, усаживать и класть в штробу.

лучше уж изолентой обмотать. сначала ПВХ, поверх нее - тряпичной

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.11.2014 в 08:37:12

юра Т написал : вот пока усаживаете все кабеля и переплавите(100 градусов и полиэтилену кирдык), берите поприличней витуху и коаксиал, у них изоляция выдержит штукатурку

Спасибо. Учту.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

10.11.2014 в 12:32:00

Rumato написал : Учту.

Греть то зачем? Можно подобрать диаметр близко к кабелю ,а греть слегка только для фиксации когда трубок несколько....

0

@fev.santeh Инста

Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

10.11.2014 в 12:43:02

Rumato написал : Какие могут быть проблемы?

Такие, что она не только по диаметру, но и по длине усаживается

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.11.2014 в 12:53:20

Викторыч написал : Такие, что она не только по диаметру, но и по длине усаживается

Можно с концов насадить еще отрезок, а вообще действительно, зачем её греть? Короче мысль не бредовая, всем спасибо.

andrewkhv написал : лучше уж изолентой обмотать. сначала ПВХ, поверх нее - тряпичной

И сверху скотчем? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.