Добрый день. Я работаю проектировщиком по слаботочке, но по долгу службы приходится иметь дело с высоким напряжением. Столкнулся со следующей проблемой: На территории заказчика (речь не о здании, а о большом земельном участке) есть ТПшка. От неё мы и будем запитываться. Рядом мы установили ДГУ - выполняет роль резерва электроснабжения, так же в контейнере с ДГУ стоит АВР. Получается так, что мы тянем кабель от ТПшки к АВРу, а уже от него к потребителям. Кабель после АВР взят мечением 70мм2, т.к. большая протяженность и большие потери на кабеле, судя по расчётам. потребляемая мощность не превышает 46А. В ТПшке, необходимо поставить счётчик электроэнергии. Проблема в том, что в счетчике максимально допустимое сечение - 16мм2, так чт окабель 70мм я туда при всём желании не засуну.
В связи с этим встал вопрос, что делать? Можно ли проложить кабель 70мм до счетчика, там перейти на сечение 16мм2, подключиться к счетчику и через клеммы снова выдать 70мм2 и в таком виде протянуть до АВР? При таких раскладах получается, что длина кабеля 16мм будет не более 10-15см. Вроде как, согласно ПУЭ таблица 1.3.4, кабель 16мм2 может пропускать через себя до 100А. Можно ли сделать так, как я описал выше? или нужно придумать что нибудь другое?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

10.11.2014 в 16:55:51

kpectoff, для этого существуют трансформаторы тока ***/5
70 квадрат вы в счётчик не "запихаете" при всём желании.....

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.11.2014 в 16:57:02

kpectoff написал : В связи с этим встал вопрос, что делать?

поставьте трансформаторы тока и не парьтесь с переходами на 16 квадратов и обратно. кроме того, это позволит вести учет не меняя счетчика и при значениях тока, бОльших чем те на которые рассчитаны счетчики прямого включения.

0
vitichek
vitichek
Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

10.11.2014 в 16:57:14

через трансформаторы тока подключить соответствующий счетчик, иначе толку что Вы 70 мм. кв. положили кабель.

0
kpectoff
kpectoff
Новичок

Регистрация: 10.11.2014

Москва

Сообщений: 5

10.11.2014 в 16:57:44

Юрий-Электр написал : kpectoff, для этого существуют трансформаторы тока ***/5
70 квадрат вы в счётчик не "запихаете" при всём желании.....

А можно, пожалуйста, чуть поподробней? просто я от этого совсем далёк. Может быть ссылка на соответствующий материал по теме?

0
vitichek
vitichek
Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

10.11.2014 в 17:02:06

http://www.electro-mpo.ru/card25315.html#.VGDFEfnCun0 таких три штуки на каждую фазу, и счетчик с подключением трансформаторов тока.

0
vitichek
vitichek
Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

10.11.2014 в 17:06:39

50/5А означает что в первичной обмотке (ваш провод) будет 50А, а во вторичной (которая будет подключаться в счетчик) будет 5А., коэффициент трансформации 10, т.е. значения надо умножать на 10 раз, или не надо если номинал ТТ заносится в счетчик.

1
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.11.2014 в 17:08:09

kpectoff написал : А можно, пожалуйста, чуть поподробней?

  1. ставите 3 штуки трансформаторов тока типа таких http://www.electro-mpo.ru/card25317.html#.VGDF4TSsU_Q (у вас же трехфазный ввод?)
  2. покупаете счетчик типа такого http://www.incotexcom.ru/m234art.htm на ток 5(10)А и подключаете его согласно схеме. в данном случае - на стр. 36 руководства по эксплуатации
0
Pekkonen
Pekkonen
Резидент

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

10.11.2014 в 17:15:07

kpectoff написал : Я работаю проектировщиком по слаботочке, но по долгу службы приходится иметь дело с высоким напряжением.

Возможно стоит не заниматься не своим делом... Иногда надо уметь говорить НЕТ, очень помогает по жизни. Сори за офтоп...

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

kpectoff
kpectoff
Новичок

Регистрация: 10.11.2014

Москва

Сообщений: 5

10.11.2014 в 17:18:29

andrewkhv написал :

  1. ставите 3 штуки трансформаторов тока типа таких http://www.electro-mpo.ru/card25317.html#.VGDF4TSsU_Q (у вас же трехфазный ввод?)
  2. покупаете счетчик типа такого http://www.incotexcom.ru/m234art.htm на ток 5(10)А и подключаете его согласно схеме. в данном случае - на стр. 36 руководства по эксплуатации
  1. у нас однофазный ввод
  2. у нас заложен и куплен вот такой счетчик http://www.incotexcom.ru/m203_2t.htm
0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

10.11.2014 в 17:22:47

kpectoff написал : у нас однофазный ввод

кто это вам одну фазу 70 квадрат дал ??

0