kpectoff
kpectoff
Новичок

Регистрация: 10.11.2014

Москва

Сообщений: 5

10.11.2014 в 17:24:29

сейчас точно цифры не помню, но там по падению напряжения столько вышло. там длина линии что-то типа +-3000м.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.11.2014 в 17:25:26

kpectoff написал : Можно ли проложить кабель 70мм до счетчика, там перейти на сечение 16мм2, подключиться к счетчику и через клеммы снова выдать 70мм2 и в таком виде протянуть до АВР? При таких раскладах получается, что длина кабеля 16мм будет не более 10-15см. Вроде как, согласно ПУЭ таблица 1.3.4, кабель 16мм2 может пропускать через себя до 100А. Можно ли сделать так, как я описал выше? или нужно придумать что нибудь другое?

Не вижу никаких противоречий при таком варианте

kpectoff написал : потребляемая мощность не превышает 46А.

соответственно автомат какого номинала стоит? Если не более 63А то смело переходите на медь 16 квадрат и вперед в счетчик.

ЗЫ! Единственный вопрос - счетчик коммерческого учета?... Место перехода с одного сечения на другое возможно потребуется как-то опломбировать для исключения несанкционированного подключения с целью искажения показаний счетчика.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.11.2014 в 17:29:09

kpectoff написал : там длина линии что-то типа +-3000м.

ох ты ж ни фига себе как далеко :eek:

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.11.2014 в 18:27:40

kpectoff написал : там длина линии что-то типа +-3000м.

На такие расстояния низкое однофазное не передают - экономически нецелесообразно...

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

10.11.2014 в 18:28:34

Я вообще не понимаю в чем проблема. Ведь у вас перед счетчиком должен стоять автомат. В автомат заводите ваш кабель 70 мм.кв. (через наконечники или как там у вас получиться) а после автомата берете медь на 16 мм. кв. и в счетчик, как вам уже сказали выше. Трансформаторы тока вам не дадут поставит при токе нагрузки в 46 А поскольку ТТ используються при токах превышающим ток счетчика прямого включения, а это в основном 100 А. Тем более что ввод однофазный.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

10.11.2014 в 18:33:13

kpectoff написал : там длина линии что-то типа +-3000м

Не знаю как вы там считали потери но у меня вышло при 70 мм кв по алюминию потери 54%, а если брать по меди 70 мм.кв, то 35%. Напомню что допустимые потери не больше 5%. При такой длине даже переход на три фазы погоды не сделает. ИМХО бесполезная затея.

0
Cheb5030
Cheb5030
Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

10.11.2014 в 19:32:54

Shturman1 написал : Не знаю как вы там считали потери но у меня вышло при 70 мм кв по алюминию потери 54%, а если брать по меди 70 мм.кв, то 35%. Напомню что допустимые потери не больше 5%. При такой длине даже переход на три фазы погоды не сделает. ИМХО бесполезная затея.

Цена только кабеля за пол ляма перевалит. А нагрузка с приемлемыми потерями будет меньше киловатта... )

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

10.11.2014 в 20:17:17

kpectoff написал : От неё мы и будем запитываться.

А что подключаться будет? Дом?

0
kpectoff
kpectoff
Новичок

Регистрация: 10.11.2014

Москва

Сообщений: 5

11.11.2014 в 09:19:18

Shturman1 написал : Не знаю как вы там считали потери но у меня вышло при 70 мм кв по алюминию потери 54%, а если брать по меди 70 мм.кв, то 35%. Напомню что допустимые потери не больше 5%. При такой длине даже переход на три фазы погоды не сделает. ИМХО бесполезная затея.

Там суть в том, что идёт магистраль с понижением сечения и на ней 10+ шкафов потребителей. в общем, по подбору сечения там точно проблем нет. проблемы только на коммутации со счетчиком.

0
Cheb5030
Cheb5030
Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

11.11.2014 в 18:32:46

70мм. у вас все равно пойдет с выходного автомата щита АВР. С ДГУ и ТП до щита тяните 16 медью. Если 70 провод не лезет в выходной автомат щита АВР, перейдите на 70ку после него, через проходную клемму. Они существуют до сечений 240мм.

0
30rus
30rus
Новичок

Регистрация: 20.03.2014

Москва

Сообщений: 3

14.11.2014 в 22:09:39

kpectoff написал : Там суть в том, что идёт магистраль с понижением сечения и на ней 10+ шкафов потребителей. в общем, по подбору сечения там точно проблем нет. проблемы только на коммутации со счетчиком.

Для того что бы уменьшить потери можно установить прибор учёта максимально близко к ТП. Протянуть Ваши 70 квадрат до потребителей с переходом на вводных устройствах на оптимальное сечение. Потребители скорее всего будут подключаться шлейфом. Для надёжного соединения лучше использовать шинки или АВ с возможностью подключения кабеля Вашего сечения.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу