Georg III
Georg III
Эксперт

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

20.11.2014 в 17:08:18

Потребитель - дистиллятор :) В лабораторию. Эксплуатация внутри помещений при плюсовых Т. Однофазник на 12КВт. Розетка - на поверхность. Цена - разумная.

Думаю, взять 3ф розетку на 32А с номинальным током 415В. Это дает 13,28Квт на один полюс. Соответственно, можно будет использовать всего три контакта: N + P + E с подключением розетки к ВВГнг 3х10мм2. Что вы скажете по поводу, например, этой? http://www.electro-mpo.ru/card46561.html#.VG3yzDw9K1s

Вопрос второй: какой гибкий кабель 3х10мм2 выбрать для подключения потребителя к розетке? Только ПВС?

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

20.11.2014 в 18:00:25

Для начала - нафиг леграны. \Берите народный ИЭК. http://shop.avselectro.ru/catalog/1T2YVOR/A758VOR.html Качество достойное. У самого в пользовании несколько таких. Кстати, если дистиллятор установлен стационарно, то нафиг разъемы - щиток и в него АВ на 32А

0
vitichek
vitichek
Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

20.11.2014 в 18:16:45

Какой нафиг 32А, если дистиллятор на 12 кВт. Тут автомат на 50 должен стоять! По поводу разъема - можно подключить сразу в щиток

0
Georg III
Georg III
Эксперт

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

20.11.2014 в 18:16:47

AlexMax написал : Берите народный ИЭК

ИЭК лесом. Пусть сначала научатся указывать сечения подсоединяемых жил.

AlexMax написал : Кстати, если дистиллятор установлен стационарно

Не стационарно. На колесах он - катают туда-суда...

AlexMax написал : щиток и в него АВ на 32А

На 50А Вы хотели сказать?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.11.2014 в 19:11:05

Можно и однофазную взять

0
Вложение
Georg III
Georg III
Эксперт

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

20.11.2014 в 19:58:36

С такой нагрузкой не бывает однофазных на стену, увы.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.11.2014 в 20:07:39

Промышленные разъемы отличаются только количеством контактов. Ни один производитель не напишет на розетке 60А.

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

20.11.2014 в 20:12:07

Rumato, откуда такая уверенность? Хотите сказать можно брать любой пром. разъем и смело грузить его запредельными токами? А я дурак сижу на работе по каталогам смотрю какие вилки-розетки надо покупать на разные напряжения и токи :cool:

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.11.2014 в 20:27:24

Wernand написал : откуда такая уверенность?

Это не уверенность была, а провокация:) Теперь ТС знает, что бывают такие розетки.

0
Georg III
Georg III
Эксперт

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

20.11.2014 в 20:29:18

Rumato написал : Теперь ТС знает, что бывают такие розетки.

Какие "такие"? Бред какой-то...

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

20.11.2014 в 20:30:24

Georg III написал : На 50А Вы хотели сказать?

Не знаю, какая там мощность, но было четко указано 32А.

Georg III написал : ИЭК лесом. Пусть сначала научатся указывать сечения подсоединяемых жил.

Да ладно. Стоят такие разъемы и не пищат. Не один десяток.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу