Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.11.2014 в 09:55:38

Georg III написал : Получается, что при прокладке трехжильным кабелем нужно брать столбец "один двужильный", т.к. по Земле ток не течет. Получаем искомые 10мм2 для трехжильного кабеля (это если брать левую часть таблицы). Если брать правую часть (она подходит для ВВГ и ПВС??), то получаем, что трехжильный ВВГ 3х10мм2 в кабель-канале рассчитан вообще на 70А! Что не так?

Эмм, длительный допустимый ток как для ПВС так и для ВВГ смотрим по таблице 1.3.4 ПУЭ. Наш случай смотрим действительно по столбцу один двухжильный - это 55А

Georg III, еще раз у вас спрашиваю, о какой длине проводов идет речь?

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

21.11.2014 в 11:13:48

Solovey написал : длительный допустимый ток как для ПВС так и для ВВГ смотрим по таблице 1.3.4 ПУЭ.

Т.е. 16мм2 не нужны. Теперь вопрос: страховаться ли и прокладывать три ож 10мм2 или ограничиться одним трехжильным 3х10мм2?

Solovey написал : о какой длине проводов идет речь?

14 метров кабеля в коробе до розетки. И 1,5 метра гибкого - от розетки до потребителя.

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

21.11.2014 в 11:15:03

Solovey написал : Блин, нельзя умножить номинал напряжения розетки, на номинальный ток розетки и получить номинальную мощность 32*415=13280 - это полная чушь! Это два разных параметра, и каждый из них надо соблюдать отдельно.

:) Понятно!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

21.11.2014 в 11:44:00

Solovey написал : длительный допустимый ток как для ПВС так и для ВВГ смотрим по таблице 1.3.4 ПУЭ

Разве не по 1.3.8? Тогда получается 6мм2.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

21.11.2014 в 11:51:54

Georg III написал : 14 метров кабеля в коробе до розетки. И 1,5 метра гибкого - от розетки до потребителя

До розетки ВВГ 3*10, шнур ПВС 3*6.

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

21.11.2014 в 11:58:13

Мне кажется, получше будет ПВ1 10мм2, нежели ВВГ: греться будут меньше, изгибать под 90 можно с меньшим радиусом. Цена та же или чуть дешевле.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.11.2014 в 12:04:48

ВТБ! написал : Разве не по 1.3.8?

да фиг знает, я теперь сам в сомнениях к какому кабелю (проводу) и при каких условиях какую таблицу следует применять.

ВТБ! написал : Тогда получается 6мм2.

не, вот 6 квадрат как ни крути не получается. я бы менее 10 квадрат ПВС на такую дурмашину точно бы не смотрел. Я дома проточник 8 кВт шестеркой временно подключал - кабель греется ощутимо, а при 12кВт...

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

21.11.2014 в 12:10:16

Так что, отцы, ПВ1 или ВВГ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

21.11.2014 в 12:43:34

Georg III

С учётом того, что табличные значения "впритык", предпочтительнее три одножильных. И шнур 3*10, потому что реальное сечение почти наверняка занижено. :(

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

21.11.2014 в 14:02:31

Гм. Теперь вопрос, три ож ВВГ или ПВ1? Прокладка в коробе за подвесным потолком из ГКЛ (класс Г1). Следовательно, ВВГнг LS можно кидать без короба (в тех местах, где углы), а ПВ1 нельзя. С другой стороны, ПВ1 существенно гибче.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

21.11.2014 в 18:29:57

Georg III, если есть нужда в гибком кабеле, кидайте ВВг на 16мм2. С этого сечения у ввгшек идет уже многопроволочная жила. Сечение будет больше десятки, а прокладывать будет легче.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу