Georg III

С учётом того, что табличные значения "впритык", предпочтительнее три одножильных. И шнур 3*10, потому что реальное сечение почти наверняка занижено. :(

0
Аватар пользователя
Georg III

Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

21.11.2014 в 14:02:31

Гм. Теперь вопрос, три ож ВВГ или ПВ1? Прокладка в коробе за подвесным потолком из ГКЛ (класс Г1). Следовательно, ВВГнг LS можно кидать без короба (в тех местах, где углы), а ПВ1 нельзя. С другой стороны, ПВ1 существенно гибче.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

21.11.2014 в 18:29:57

Georg III, если есть нужда в гибком кабеле, кидайте ВВг на 16мм2. С этого сечения у ввгшек идет уже многопроволочная жила. Сечение будет больше десятки, а прокладывать будет легче.

0
Аватар пользователя
Georg III

Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

21.11.2014 в 18:37:53

AlexMax, Спасибо! Это мысль! Я и не знал о таком повороте... А многопроволочный ВВГ можно использовать вместо ПВС или КГ? Я имею в виду кабель для подключения потребителя к розетке? Думаю, может стоит ПВС 3х10 заменить на ВВГ 3х16, или существенно жестче выйдет?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

21.11.2014 в 18:43:10

Georg III, пробуйте. Кстати, ввг на 16 мм2 может быть как с одно так и с многопроволочной жилой. Ищите. По поводу жесткости-тоже пробуйте. Да, будет жестче(сечение больше) но, возможно гибкость ввгшки устроит.

0