21.11.2014 в 12:43:34
Georg III
С учётом того, что табличные значения "впритык", предпочтительнее три одножильных. И шнур 3*10, потому что реальное сечение почти наверняка занижено. :(
21.11.2014 в 14:02:31
Гм. Теперь вопрос, три ож ВВГ или ПВ1? Прокладка в коробе за подвесным потолком из ГКЛ (класс Г1). Следовательно, ВВГнг LS можно кидать без короба (в тех местах, где углы), а ПВ1 нельзя. С другой стороны, ПВ1 существенно гибче.
21.11.2014 в 18:29:57
Georg III, если есть нужда в гибком кабеле, кидайте ВВг на 16мм2. С этого сечения у ввгшек идет уже многопроволочная жила. Сечение будет больше десятки, а прокладывать будет легче.
21.11.2014 в 18:37:53
AlexMax, Спасибо! Это мысль! Я и не знал о таком повороте... А многопроволочный ВВГ можно использовать вместо ПВС или КГ? Я имею в виду кабель для подключения потребителя к розетке? Думаю, может стоит ПВС 3х10 заменить на ВВГ 3х16, или существенно жестче выйдет?
21.11.2014 в 18:43:10
Georg III, пробуйте. Кстати, ввг на 16 мм2 может быть как с одно так и с многопроволочной жилой. Ищите. По поводу жесткости-тоже пробуйте. Да, будет жестче(сечение больше) но, возможно гибкость ввгшки устроит.