Georg III написал : Какие "такие"? Бред какой-то...
Да ладно. Сходу ИЭК АВВ - Все, что нужно - 2P+N
20.11.2014 в 20:32:55
Georg III написал : Какие "такие"? Бред какой-то...
Да ладно. Сходу ИЭК АВВ - Все, что нужно - 2P+N
20.11.2014 в 20:34:53
Rumato написал : Это не уверенность была, а провокация:) Теперь ТС знает, что бывают такие розетки.
Ничосебе, приходишь такой на форум, а тебе мало того что подсказать толком не могут, ещё и провоцируют :) вот это дела... Если ТС не знал и не верил в существование однофазных розеток на такую мощность, то Вы уж конкретно рубанули. А так он сейчас подумает и не будет брать трех фазную, а возьмет, надеюсь, правильную. Думаю что ещё одна картинка ему точно поможет:
20.11.2014 в 20:35:08
Georg III написал : Какие "такие"? Бред какой-то...
Ага. Наверно давление шалит:)
20.11.2014 в 20:36:14
Georg III написал : Какие "такие"? Бред какой-то...
Уважаемый, Вам каталожный номер сказать розетки на 63А три полюса?
20.11.2014 в 20:50:51
Georg III написал : Думаю, взять 3ф розетку на 32А
мало
Georg III написал : Однофазник на 12КВт.
55 А рабочего тока... однако...
Georg III написал : с подключением розетки к ВВГнг 3х10мм2
мало, 3*16 - это минимум (при длине в десяток метров), а если расстояние больше то уже надо смотреть на допустимое подение напряжения...
Georg III написал : Вопрос второй: какой гибкий кабель 3х10мм2
опять мало
20.11.2014 в 23:33:58
AlexMax написал : ИЭК АВВ - Все, что нужно - 2P+N
Беру свои слова обратно...
Solovey написал : мало
Не мало. Вы не только на ток смотрите, но и на напряжение. У приведенной 3-фазной - 415В. Это 13кВт.
Solovey написал : мало, 3*16 - это минимум (при длине в десяток метров), а если расстояние больше то уже надо смотреть на допустимое подение напряжения...
Тогда заменю на три одножильных по 10мм2.
20.11.2014 в 23:47:03
Кстати, по поводу сечения. Дистиллятор будет работать по 20 мин в день. Смотрим вот эту таблицу (ПУЭ, как я понимаю) - Получается, что при прокладке трехжильным кабелем нужно брать столбец "один двужильный", т.к. по Земле ток не течет. Получаем искомые 10мм2 для трехжильного кабеля (это если брать левую часть таблицы). Если брать правую часть (она подходит для ВВГ и ПВС??), то получаем, что трехжильный ВВГ 3х10мм2 в кабель-канале рассчитан вообще на 70А! Что не так?
21.11.2014 в 08:08:33
Georg III написал : Не мало. Вы не только на ток смотрите, но и на напряжение. У приведенной 3-фазной - 415В. Это 13кВт.
Смотреть надо на реальное напряжение на дистиляторе. Кабель подключения какой длины?
21.11.2014 в 09:09:43
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
21.11.2014 в 09:42:09
Georg III написал : Не мало. Вы не только на ток смотрите, но и на напряжение. У приведенной 3-фазной - 415В. Это 13кВт.
Тьфу, вы меня вчера сбили , а я повелся...
У вас девайс на 12 кВт питается от одной фазы 220В - значит 12000/220=55А (это еще без учета косинуса)
Теперь найденная розетка: номиналом 32А и 415В. Блин, нельзя умножить номинал напряжения розетки, на номинальный ток розетки и получить номинальную мощность :D 32*415=13280 - это полная чушь! Это два разных параметра, и каждый из них надо соблюдать отдельно.
Это как попытаться в отверстие 2м*2м (4 квадратных метра) пытаться впихнуть что-то размером 1м*3м (3 квадратных метра) и удивляться почему не влезает, ведь запихиваемая площадь гораздо меньше площади отверстия :)
От тока в 55А эта розетка (номиналом 32А) может достаточно быстро сдохнуть (а может и не сдохнуть - но это никто не будет гарантировать).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу