Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.11.2014 в 20:50:51

Georg III написал : Думаю, взять 3ф розетку на 32А

мало

Georg III написал : Однофазник на 12КВт.

55 А рабочего тока... однако...

Georg III написал : с подключением розетки к ВВГнг 3х10мм2

мало, 3*16 - это минимум (при длине в десяток метров), а если расстояние больше то уже надо смотреть на допустимое подение напряжения...

Georg III написал : Вопрос второй: какой гибкий кабель 3х10мм2

опять мало

0
Аватар пользователя
Georg III

Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

20.11.2014 в 23:33:58

AlexMax написал : ИЭК http://shop.avselectro.ru/catalog/...5JVJVOR.html АВВ - http://shop.avselectro.ru/catalog/__...___GCWVOR.html Все, что нужно - 2P+N

Беру свои слова обратно...

Solovey написал : мало

Не мало. Вы не только на ток смотрите, но и на напряжение. У приведенной 3-фазной - 415В. Это 13кВт.

Solovey написал : мало, 3*16 - это минимум (при длине в десяток метров), а если расстояние больше то уже надо смотреть на допустимое подение напряжения...

Тогда заменю на три одножильных по 10мм2.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.11.2014 в 23:39:31

Georg III написал : Не мало. Вы не только на ток смотрите, но и на напряжение. У приведенной 3-фазной - 415В. Это 13кВт.

просто фразу

Georg III написал : с номинальным током 415В.

я воспринял как опечатку :)

0
Аватар пользователя
Georg III

Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

20.11.2014 в 23:47:03

Кстати, по поводу сечения. Дистиллятор будет работать по 20 мин в день. Смотрим вот эту таблицу (ПУЭ, как я понимаю) - http://www.electro-mpo.ru/article59.html#.VG5QQjw9JtQ Получается, что при прокладке трехжильным кабелем нужно брать столбец "один двужильный", т.к. по Земле ток не течет. Получаем искомые 10мм2 для трехжильного кабеля (это если брать левую часть таблицы). Если брать правую часть (она подходит для ВВГ и ПВС??), то получаем, что трехжильный ВВГ 3х10мм2 в кабель-канале рассчитан вообще на 70А! Что не так?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.11.2014 в 08:08:33

Georg III написал : Не мало. Вы не только на ток смотрите, но и на напряжение. У приведенной 3-фазной - 415В. Это 13кВт.

Смотреть надо на реальное напряжение на дистиляторе. Кабель подключения какой длины?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

21.11.2014 в 09:09:43

Georg III написал : Сообщение от AlexMax : "... Кстати, если дистиллятор установлен стационарно ..."

...... Не стационарно. На колесах он - катают туда-суда...

Если дистилятор на колесах то как как это стыкуется с

Georg III написал : .... получаем, что трехжильный ВВГ 3х10мм2 в .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.11.2014 в 09:42:09

Georg III написал : Не мало. Вы не только на ток смотрите, но и на напряжение. У приведенной 3-фазной - 415В. Это 13кВт.

Тьфу, вы меня вчера сбили , а я повелся...

У вас девайс на 12 кВт питается от одной фазы 220В - значит 12000/220=55А (это еще без учета косинуса)

Теперь найденная розетка: номиналом 32А и 415В. Блин, нельзя умножить номинал напряжения розетки, на номинальный ток розетки и получить номинальную мощность :D 32*415=13280 - это полная чушь! Это два разных параметра, и каждый из них надо соблюдать отдельно.

Это как попытаться в отверстие 2м*2м (4 квадратных метра) пытаться впихнуть что-то размером 1м*3м (3 квадратных метра) и удивляться почему не влезает, ведь запихиваемая площадь гораздо меньше площади отверстия :)

От тока в 55А эта розетка (номиналом 32А) может достаточно быстро сдохнуть (а может и не сдохнуть - но это никто не будет гарантировать).

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.11.2014 в 09:55:38

Georg III написал : Получается, что при прокладке трехжильным кабелем нужно брать столбец "один двужильный", т.к. по Земле ток не течет. Получаем искомые 10мм2 для трехжильного кабеля (это если брать левую часть таблицы). Если брать правую часть (она подходит для ВВГ и ПВС??), то получаем, что трехжильный ВВГ 3х10мм2 в кабель-канале рассчитан вообще на 70А! Что не так?

Эмм, длительный допустимый ток как для ПВС так и для ВВГ смотрим по таблице 1.3.4 ПУЭ. Наш случай смотрим действительно по столбцу один двухжильный - это 55А

Georg III, еще раз у вас спрашиваю, о какой длине проводов идет речь?

0
Аватар пользователя
Georg III

Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

21.11.2014 в 11:13:48

Solovey написал : длительный допустимый ток как для ПВС так и для ВВГ смотрим по таблице 1.3.4 ПУЭ.

Т.е. 16мм2 не нужны. Теперь вопрос: страховаться ли и прокладывать три ож 10мм2 или ограничиться одним трехжильным 3х10мм2?

Solovey написал : о какой длине проводов идет речь?

14 метров кабеля в коробе до розетки. И 1,5 метра гибкого - от розетки до потребителя.

0
Аватар пользователя
Georg III

Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

21.11.2014 в 11:15:03

Solovey написал : Блин, нельзя умножить номинал напряжения розетки, на номинальный ток розетки и получить номинальную мощность 32*415=13280 - это полная чушь! Это два разных параметра, и каждый из них надо соблюдать отдельно.

:) Понятно!

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

21.11.2014 в 11:44:00

Solovey написал : длительный допустимый ток как для ПВС так и для ВВГ смотрим по таблице 1.3.4 ПУЭ

Разве не по 1.3.8? Тогда получается 6мм2.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

21.11.2014 в 11:51:54

Georg III написал : 14 метров кабеля в коробе до розетки. И 1,5 метра гибкого - от розетки до потребителя

До розетки ВВГ 3*10, шнур ПВС 3*6.

0
Аватар пользователя
Georg III

Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

21.11.2014 в 11:58:13

Мне кажется, получше будет ПВ1 10мм2, нежели ВВГ: греться будут меньше, изгибать под 90 можно с меньшим радиусом. Цена та же или чуть дешевле.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.11.2014 в 12:04:48

ВТБ! написал : Разве не по 1.3.8?

да фиг знает, я теперь сам в сомнениях к какому кабелю (проводу) и при каких условиях какую таблицу следует применять.

ВТБ! написал : Тогда получается 6мм2.

не, вот 6 квадрат как ни крути не получается. я бы менее 10 квадрат ПВС на такую дурмашину точно бы не смотрел. Я дома проточник 8 кВт шестеркой временно подключал - кабель греется ощутимо, а при 12кВт...

0
Аватар пользователя
Georg III

Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

21.11.2014 в 12:10:16

Так что, отцы, ПВ1 или ВВГ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу