Здравствуйте.
Подскажите советом )
Загородный дом. Ввод выполнен 3-х фазный 16кв.мм. кабель медь. Далее в щите раскинуто одна фаза на первый этаж, вторая на второй, третья на всякие другие задачи.
Разводка ко всем розеткам кабелем медь 2,5 квадрата ... освещение 1,5
Все разделено на группы по комнатам.
На каждой фазе до автоматов стоит УЗО.
Суть проблемы: при включении чайника или пылесоса происходит небольшая просадка в освещении именно на той фазе в которой включается эта нагрузка. Видимо конкретно эти чайник и пылесос без плавного старта ... (Есть чайник от которого нет просдаки = моргания) ...
Посоветуйте как правильно сделать так чтобы избавиться от моргания света?
Понимаю что есть вариант все освещение зацепить на одну фазу а все нагрузки включать в другую ... Это бы подошло если бы небыло электро котла который работает на всех трех фазах ... (Он конечно включает тены не так "жестко" и моргания практически нет) ... Но все равно хотелось бы исключить эту проблему ...
П.С. чайник носили к соседям и у них тоже просаживается освещение ...
Вариант выкинуть чайник уже рассматривали ... Задача не в этом, а как в принципе устранить возможность моргания света ...
Какие-то емкости в цепь? Или просто на свет поставить стабилизатор? или поставить один большой стабилизатор на входе? М.Б. есть правильные решения отработанные годами???
Спасибо.