28.11.2014 в 11:58:31
Ixtim написал : зачот по троллингу! электротехника, закон Ома??.. не, не слыхали...
Обоснуете? а то действительно... "все кому не лень"(с)
28.11.2014 в 12:00:40
Ixtim написал : зачот по троллингу! электротехника, закон Ома??.. не, не слыхали...
Угу, обоснуйте. Если у трансформатора первичная обмотка подключена к двум фазам, то как может влиять состояние нуля на напряжение?
28.11.2014 в 12:52:36
nikolai_k написал : Дайте пожалуйста критерии оценки фазы. Как понять какая из них ощутимо лучше???
Просто, по дедовски. Включите все нагрузки, которые часто будут использоваться совместно, но без фанатизма. Например, не стоит одновременно включать стиралку, чайник и утюг (такой набор будет сравнительно редок). И просто померяйте напряжение по фазам. И посмотрите "где больше останется" напруги.
28.11.2014 в 14:02:41
haramamburu написал : трансу 380/220 нуль не нужен... т.е. его состояние (магистрального нуля) уже будет неважно.
А если серьезно, без закона Ома вместо ТОЭ, -- нуль-то не нужен, а вот требования к качеству заземления не выше ли будут, чем просто перезаземлить нейтраль? Ведь если не обеспечить транс хорошей землей, то при межобмоточном пробое мало не покажется.
01.12.2014 в 02:57:57
stroke написал : Ведь если не обеспечить транс хорошей землей, то при межобмоточном пробое мало не покажется.
Ничего не произойдёт. Была схема IT, станет TN.