23.11.2014 в 23:20:51
#4852961
Здравствуйте.
Подскажите советом )
Загородный дом. Ввод выполнен 3-х фазный 16кв.мм. кабель медь. Далее в щите раскинуто одна фаза на первый этаж, вторая на второй, третья на всякие другие задачи.
Разводка ко всем розеткам кабелем медь 2,5 квадрата ... освещение 1,5
Все разделено на группы по комнатам.
На каждой фазе до автоматов стоит УЗО.
Суть проблемы: при включении чайника или пылесоса происходит небольшая просадка в освещении именно на той фазе в которой включается эта нагрузка. Видимо конкретно эти чайник и пылесос без плавного старта ... (Есть чайник от которого нет просдаки = моргания) ...
Посоветуйте как правильно сделать так чтобы избавиться от моргания света?
Понимаю что есть вариант все освещение зацепить на одну фазу а все нагрузки включать в другую ... Это бы подошло если бы небыло электро котла который работает на всех трех фазах ... (Он конечно включает тены не так "жестко" и моргания практически нет) ... Но все равно хотелось бы исключить эту проблему ...
П.С. чайник носили к соседям и у них тоже просаживается освещение ...
Вариант выкинуть чайник уже рассматривали ... Задача не в этом, а как в принципе устранить возможность моргания света ...
Какие-то емкости в цепь? Или просто на свет поставить стабилизатор? или поставить один большой стабилизатор на входе? М.Б. есть правильные решения отработанные годами???
Спасибо.
24.11.2014 в 00:05:27
#4853062
nikolai_k Здравствуйте. А как с соседями будете бороться, которые сваркой балуются? :).
24.11.2014 в 00:07:07
#4853065
nikolai_k написал : Посоветуйте как правильно сделать так чтобы избавиться от моргания света?
Современные светодиодные лампы имеют встроенный стабилизатор, светят неизменной яркостью начиная от 100 вольт.
24.11.2014 в 00:54:46
#4853118
Топикстартеру.
У вас плоховатый нуль. Исходя из этого, трёхфазный котёл не так сильно просаживает питание - он просаживает только по фазам, а чайник и по фазе и по нулю. Варианты:
24.11.2014 в 16:30:13
#4853995
Мой клиент решил проблему мигания света, установив во дворе своего дома трансформаторную подстанцию 10/0,4 25 кВА столбового исполнения. Проблема исчезла.
24.11.2014 в 17:40:00
#4854139
Это скорее всего просто понижающий трансформатор или реально КТПС?
24.11.2014 в 17:59:37
#4854167
Что есть КТПС?
24.11.2014 в 18:04:02
#4854172
Комплектная трансформаторая подстанция :) По сути, недавно по работе пришлось столкнуться с перекосами фаз, заказал в Подольске пару трансформаторов нужной мощности, производитель обещает стабильную работу при 100% перекосе по фазам. Если интересно могу в личку скинуть или тут сайт написать, если не сочтут рекламой... Ценник для дома не кислый будет, сразу говорю.
24.11.2014 в 18:13:14
#4854195
ksiman написал : просто понижающий трансформатор или реально КТПС?
чем отличается "просто понижающий трансформатор" от КТПС?
24.11.2014 в 21:31:40
#4854639
Маугли7111 написал : Топикстартеру.
У вас плоховатый нуль. Исходя из этого, трёхфазный котёл не так сильно просаживает питание - он просаживает только по фазам, а чайник и по фазе и по нулю. Варианты:
А как убедится что нуль плоховат? Мб использовать какую-то схему совмещения с землей? Можно ли как-то исправить проблему плохого нуля на своей стороне?
Обычный стабилизатор напряжения мне поможет?
Спасибо.
24.11.2014 в 22:01:25
#4854729
nikolai_k написал : А как убедится что нуль плоховат? Мб использовать какую-то схему совмещения с землей?
Произвести замеры фазного напряжения под нагрузкой и без оной.
nikolai_k написал : Можно ли как-то исправить проблему плохого нуля на своей стороне?
Трансформатор 380/220 с треугольником на стороне дома и звездой без нуля или треугольником со стороны счётчика.
nikolai_k написал : Обычный стабилизатор напряжения мне поможет?
Если плохой нуль вызван слишком малым сечением нулевой жилы ВЛ при большой её протяжённости (при отсутствии прочих дефектов), то да, в остальных случаях только трансформатор 380/220, хотя бы однофазный.
26.11.2014 в 23:14:05
#4859274
Маугли7111 написал : Произвести замеры фазного напряжения под нагрузкой и без оной.
Это сделаю на выходных. Какой должна быть нагрузка при проверке под нагрузкой? Напряжение мерять по отношению к нулю или к заземлению?
Маугли7111 написал : Трансформатор 380/220 с треугольником на стороне дома и звездой без нуля или треугольником со стороны счётчика. Если плохой нуль вызван слишком малым сечением нулевой жилы ВЛ при большой её протяжённости (при отсутствии прочих дефектов), то да, в остальных случаях только трансформатор 380/220, хотя бы однофазный.
На мой взгляд сечение 16 квадратов должно быть нормально ... Не понимаю роль трансформатора 380/220, Не могли бы Вы мне разъяснить суть его функций?
Спасибо огромное
27.11.2014 в 01:35:24
#4859524
"Загородный дом" часто означает, что проблема не в доме (чайнике) а на столбах (например, ваш дом в конце улицы). Эффект усиливается при пониженном напряжении. Проверьте напряжение по фазам, часто одна бывает ощутимо лучше других, тогда можно на нее перевесить весь свет, моргание почти исчезнет.
27.11.2014 в 17:05:18
#4860493
nikolai_k написал : Не понимаю роль трансформатора 380/220, Не могли бы Вы мне разъяснить суть его функций?
а нет никаких ролей и функций... просто троллинг... к сожалению, часто встречающийся на этом форуме:( надо осторожно относиться к советам которые тут раздают, все, кому не лень;)
27.11.2014 в 20:26:14
#4860856
Ixtim написал : надо осторожно относиться к советам которые тут раздают, все, кому не лень
куда идти? На сайт электрожопы? ЗЫ если не заметили, то вы сейчас тоже... совет "раздали".. и не лень? ;)
27.11.2014 в 21:26:13
#4860975
И все же ...
27.11.2014 в 21:35:46
#4860996
nikolai_k написал : И все же ...
трансу 380/220 нуль не нужен... т.е. его состояние (магистрального нуля) уже будет неважно.
28.11.2014 в 03:21:02
#4861539
haramamburu написал : трансу 380/220 нуль не нужен... т.е. его состояние (магистрального нуля) уже будет неважно.
:D:D зачот по троллингу! электротехника, закон Ома??.. не, не слыхали...
28.11.2014 в 03:56:23
#4861551
T283TA написал : "Загородный дом" часто означает, что проблема не в доме (чайнике) а на столбах (например, ваш дом в конце улицы). Эффект усиливается при пониженном напряжении. Проверьте напряжение по фазам, часто одна бывает ощутимо лучше других, тогда можно на нее перевесить весь свет, моргание почти исчезнет.
согласен!...
28.11.2014 в 11:08:19
#4861826
Дайте пожалуйста критерии оценки фазы. Как понять какая из них ощутимо лучше???
28.11.2014 в 11:36:54
#4861867
Ixtim написал : зачот по троллингу! электротехника, закон Ома??.. не, не слыхали...
Несмотря на Ваши обширные знания электротехники, закона Ома и троллинга, трансформаторам для работы не всегда нужен ноль. Сомневаюсь, что Вам известны способы обмоток при которых приходит 380(с нулем или без, не важно), а выдает уже 220 и 0, для подключения однофазной нагрузки мощностью тех же приходящих концов на 380, иначе поводов для бурного веселья было бы меньше.
28.11.2014 в 11:39:37
#4861874
nikolai_k написал : Дайте пожалуйста критерии оценки фазы. Как понять какая из них ощутимо лучше???
Та, на которой напряжение ближе всего к нужному, но это не выход из положения менять фазы в зависимости от того, будет сосед сегодня пользоваться сварочником, или нет.
28.11.2014 в 11:58:31
#4861902
Ixtim написал : зачот по троллингу! электротехника, закон Ома??.. не, не слыхали...
Обоснуете? а то действительно... "все кому не лень"(с)
28.11.2014 в 12:00:40
#4861906
Ixtim написал : зачот по троллингу! электротехника, закон Ома??.. не, не слыхали...
Угу, обоснуйте. Если у трансформатора первичная обмотка подключена к двум фазам, то как может влиять состояние нуля на напряжение?
28.11.2014 в 12:52:36
#4861987
nikolai_k написал : Дайте пожалуйста критерии оценки фазы. Как понять какая из них ощутимо лучше???
Просто, по дедовски. Включите все нагрузки, которые часто будут использоваться совместно, но без фанатизма. Например, не стоит одновременно включать стиралку, чайник и утюг (такой набор будет сравнительно редок). И просто померяйте напряжение по фазам. И посмотрите "где больше останется" напруги.
28.11.2014 в 14:02:41
#4862137
haramamburu написал : трансу 380/220 нуль не нужен... т.е. его состояние (магистрального нуля) уже будет неважно.
А если серьезно, без закона Ома вместо ТОЭ, -- нуль-то не нужен, а вот требования к качеству заземления не выше ли будут, чем просто перезаземлить нейтраль? Ведь если не обеспечить транс хорошей землей, то при межобмоточном пробое мало не покажется.
01.12.2014 в 02:57:57
#4866849
stroke написал : Ведь если не обеспечить транс хорошей землей, то при межобмоточном пробое мало не покажется.
Ничего не произойдёт. Была схема IT, станет TN.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий