Здравствуйте.

Подскажите советом )

Загородный дом. Ввод выполнен 3-х фазный 16кв.мм. кабель медь. Далее в щите раскинуто одна фаза на первый этаж, вторая на второй, третья на всякие другие задачи.

Разводка ко всем розеткам кабелем медь 2,5 квадрата ... освещение 1,5

Все разделено на группы по комнатам.

На каждой фазе до автоматов стоит УЗО.

Суть проблемы: при включении чайника или пылесоса происходит небольшая просадка в освещении именно на той фазе в которой включается эта нагрузка. Видимо конкретно эти чайник и пылесос без плавного старта ... (Есть чайник от которого нет просдаки = моргания) ...

Посоветуйте как правильно сделать так чтобы избавиться от моргания света?

Понимаю что есть вариант все освещение зацепить на одну фазу а все нагрузки включать в другую ... Это бы подошло если бы небыло электро котла который работает на всех трех фазах ... (Он конечно включает тены не так "жестко" и моргания практически нет) ... Но все равно хотелось бы исключить эту проблему ...

П.С. чайник носили к соседям и у них тоже просаживается освещение ...
Вариант выкинуть чайник уже рассматривали ... Задача не в этом, а как в принципе устранить возможность моргания света ...

Какие-то емкости в цепь? Или просто на свет поставить стабилизатор? или поставить один большой стабилизатор на входе? М.Б. есть правильные решения отработанные годами???

Спасибо.

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

24.11.2014 в 00:05:27

nikolai_k Здравствуйте. А как с соседями будете бороться, которые сваркой балуются? :).

0
метанол
метанол
Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

24.11.2014 в 00:07:07

nikolai_k написал : Посоветуйте как правильно сделать так чтобы избавиться от моргания света?

Современные светодиодные лампы имеют встроенный стабилизатор, светят неизменной яркостью начиная от 100 вольт.

0
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

24.11.2014 в 00:54:46

Топикстартеру.

У вас плоховатый нуль. Исходя из этого, трёхфазный котёл не так сильно просаживает питание - он просаживает только по фазам, а чайник и по фазе и по нулю. Варианты:

  1. Освещение всего дома подключите на третью фазу, а розетки раскиньте как есть - по фазе на этаж. Но тогда вы будете говорить, что при включении чайника свет стал немного ярче светить.
  2. Поставьте на освещение трансформатор 380/220. Проблема исчезнет. Но от просадки напряжения котлом не избавитесь.
0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

24.11.2014 в 16:30:13

Мой клиент решил проблему мигания света, установив во дворе своего дома трансформаторную подстанцию 10/0,4 25 кВА столбового исполнения. Проблема исчезла.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.11.2014 в 17:40:00

Это скорее всего просто понижающий трансформатор или реально КТПС?

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

24.11.2014 в 17:59:37

Что есть КТПС?

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

24.11.2014 в 18:04:02

Комплектная трансформаторая подстанция :) По сути, недавно по работе пришлось столкнуться с перекосами фаз, заказал в Подольске пару трансформаторов нужной мощности, производитель обещает стабильную работу при 100% перекосе по фазам. Если интересно могу в личку скинуть или тут сайт написать, если не сочтут рекламой... Ценник для дома не кислый будет, сразу говорю.

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

24.11.2014 в 18:13:14

ksiman написал : просто понижающий трансформатор или реально КТПС?

чем отличается "просто понижающий трансформатор" от КТПС?

0
nikolai_k
nikolai_k
Новичок

Регистрация: 08.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

24.11.2014 в 21:31:40

Маугли7111 написал : Топикстартеру.

У вас плоховатый нуль. Исходя из этого, трёхфазный котёл не так сильно просаживает питание - он просаживает только по фазам, а чайник и по фазе и по нулю. Варианты:

  1. Освещение всего дома подключите на третью фазу, а розетки раскиньте как есть - по фазе на этаж. Но тогда вы будете говорить, что при включении чайника свет стал немного ярче светить.
  2. Поставьте на освещение трансформатор 380/220. Проблема исчезнет. Но от просадки напряжения котлом не избавитесь.

А как убедится что нуль плоховат? Мб использовать какую-то схему совмещения с землей? Можно ли как-то исправить проблему плохого нуля на своей стороне?

Обычный стабилизатор напряжения мне поможет?

Спасибо.

0
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

24.11.2014 в 22:01:25

nikolai_k написал : А как убедится что нуль плоховат? Мб использовать какую-то схему совмещения с землей?

Произвести замеры фазного напряжения под нагрузкой и без оной.

nikolai_k написал : Можно ли как-то исправить проблему плохого нуля на своей стороне?

Трансформатор 380/220 с треугольником на стороне дома и звездой без нуля или треугольником со стороны счётчика.

nikolai_k написал : Обычный стабилизатор напряжения мне поможет?

Если плохой нуль вызван слишком малым сечением нулевой жилы ВЛ при большой её протяжённости (при отсутствии прочих дефектов), то да, в остальных случаях только трансформатор 380/220, хотя бы однофазный.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.