23.11.2014 в 23:20:51
Здравствуйте.
Подскажите советом )
Загородный дом. Ввод выполнен 3-х фазный 16кв.мм. кабель медь. Далее в щите раскинуто одна фаза на первый этаж, вторая на второй, третья на всякие другие задачи.
Разводка ко всем розеткам кабелем медь 2,5 квадрата ... освещение 1,5
Все разделено на группы по комнатам.
На каждой фазе до автоматов стоит УЗО.
Суть проблемы: при включении чайника или пылесоса происходит небольшая просадка в освещении именно на той фазе в которой включается эта нагрузка. Видимо конкретно эти чайник и пылесос без плавного старта ... (Есть чайник от которого нет просдаки = моргания) ...
Посоветуйте как правильно сделать так чтобы избавиться от моргания света?
Понимаю что есть вариант все освещение зацепить на одну фазу а все нагрузки включать в другую ... Это бы подошло если бы небыло электро котла который работает на всех трех фазах ... (Он конечно включает тены не так "жестко" и моргания практически нет) ... Но все равно хотелось бы исключить эту проблему ...
П.С. чайник носили к соседям и у них тоже просаживается освещение ...
Вариант выкинуть чайник уже рассматривали ... Задача не в этом, а как в принципе устранить возможность моргания света ...
Какие-то емкости в цепь? Или просто на свет поставить стабилизатор? или поставить один большой стабилизатор на входе? М.Б. есть правильные решения отработанные годами???
Спасибо.
24.11.2014 в 00:05:27
nikolai_k Здравствуйте. А как с соседями будете бороться, которые сваркой балуются? :).
24.11.2014 в 00:07:07
nikolai_k написал : Посоветуйте как правильно сделать так чтобы избавиться от моргания света?
Современные светодиодные лампы имеют встроенный стабилизатор, светят неизменной яркостью начиная от 100 вольт.
24.11.2014 в 00:54:46
Топикстартеру.
У вас плоховатый нуль. Исходя из этого, трёхфазный котёл не так сильно просаживает питание - он просаживает только по фазам, а чайник и по фазе и по нулю. Варианты:
24.11.2014 в 16:30:13
Мой клиент решил проблему мигания света, установив во дворе своего дома трансформаторную подстанцию 10/0,4 25 кВА столбового исполнения. Проблема исчезла.
24.11.2014 в 17:40:00
Это скорее всего просто понижающий трансформатор или реально КТПС?
24.11.2014 в 17:59:37
Что есть КТПС?
24.11.2014 в 18:04:02
Комплектная трансформаторая подстанция :) По сути, недавно по работе пришлось столкнуться с перекосами фаз, заказал в Подольске пару трансформаторов нужной мощности, производитель обещает стабильную работу при 100% перекосе по фазам. Если интересно могу в личку скинуть или тут сайт написать, если не сочтут рекламой... Ценник для дома не кислый будет, сразу говорю.
24.11.2014 в 18:13:14
ksiman написал : просто понижающий трансформатор или реально КТПС?
чем отличается "просто понижающий трансформатор" от КТПС?
24.11.2014 в 21:31:40
Маугли7111 написал : Топикстартеру.
У вас плоховатый нуль. Исходя из этого, трёхфазный котёл не так сильно просаживает питание - он просаживает только по фазам, а чайник и по фазе и по нулю. Варианты:
А как убедится что нуль плоховат? Мб использовать какую-то схему совмещения с землей? Можно ли как-то исправить проблему плохого нуля на своей стороне?
Обычный стабилизатор напряжения мне поможет?
Спасибо.
24.11.2014 в 22:01:25
nikolai_k написал : А как убедится что нуль плоховат? Мб использовать какую-то схему совмещения с землей?
Произвести замеры фазного напряжения под нагрузкой и без оной.
nikolai_k написал : Можно ли как-то исправить проблему плохого нуля на своей стороне?
Трансформатор 380/220 с треугольником на стороне дома и звездой без нуля или треугольником со стороны счётчика.
nikolai_k написал : Обычный стабилизатор напряжения мне поможет?
Если плохой нуль вызван слишком малым сечением нулевой жилы ВЛ при большой её протяжённости (при отсутствии прочих дефектов), то да, в остальных случаях только трансформатор 380/220, хотя бы однофазный.
26.11.2014 в 23:14:05
Маугли7111 написал : Произвести замеры фазного напряжения под нагрузкой и без оной.
Это сделаю на выходных. Какой должна быть нагрузка при проверке под нагрузкой? Напряжение мерять по отношению к нулю или к заземлению?
Маугли7111 написал : Трансформатор 380/220 с треугольником на стороне дома и звездой без нуля или треугольником со стороны счётчика. Если плохой нуль вызван слишком малым сечением нулевой жилы ВЛ при большой её протяжённости (при отсутствии прочих дефектов), то да, в остальных случаях только трансформатор 380/220, хотя бы однофазный.
На мой взгляд сечение 16 квадратов должно быть нормально ... Не понимаю роль трансформатора 380/220, Не могли бы Вы мне разъяснить суть его функций?
Спасибо огромное
27.11.2014 в 01:35:24
"Загородный дом" часто означает, что проблема не в доме (чайнике) а на столбах (например, ваш дом в конце улицы). Эффект усиливается при пониженном напряжении. Проверьте напряжение по фазам, часто одна бывает ощутимо лучше других, тогда можно на нее перевесить весь свет, моргание почти исчезнет.
27.11.2014 в 17:05:18
nikolai_k написал : Не понимаю роль трансформатора 380/220, Не могли бы Вы мне разъяснить суть его функций?
а нет никаких ролей и функций... просто троллинг... к сожалению, часто встречающийся на этом форуме:( надо осторожно относиться к советам которые тут раздают, все, кому не лень;)
27.11.2014 в 20:26:14
Ixtim написал : надо осторожно относиться к советам которые тут раздают, все, кому не лень
куда идти? На сайт электрожопы? ЗЫ если не заметили, то вы сейчас тоже... совет "раздали".. и не лень? ;)