Аватар пользователя
nikolai_k

Местный

Регистрация: 08.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

23.11.2014 в 23:20:51

Здравствуйте.

Подскажите советом )

Загородный дом. Ввод выполнен 3-х фазный 16кв.мм. кабель медь. Далее в щите раскинуто одна фаза на первый этаж, вторая на второй, третья на всякие другие задачи.

Разводка ко всем розеткам кабелем медь 2,5 квадрата ... освещение 1,5

Все разделено на группы по комнатам.

На каждой фазе до автоматов стоит УЗО.

Суть проблемы: при включении чайника или пылесоса происходит небольшая просадка в освещении именно на той фазе в которой включается эта нагрузка. Видимо конкретно эти чайник и пылесос без плавного старта ... (Есть чайник от которого нет просдаки = моргания) ...

Посоветуйте как правильно сделать так чтобы избавиться от моргания света?

Понимаю что есть вариант все освещение зацепить на одну фазу а все нагрузки включать в другую ... Это бы подошло если бы небыло электро котла который работает на всех трех фазах ... (Он конечно включает тены не так "жестко" и моргания практически нет) ... Но все равно хотелось бы исключить эту проблему ...

П.С. чайник носили к соседям и у них тоже просаживается освещение ...
Вариант выкинуть чайник уже рассматривали ... Задача не в этом, а как в принципе устранить возможность моргания света ...

Какие-то емкости в цепь? Или просто на свет поставить стабилизатор? или поставить один большой стабилизатор на входе? М.Б. есть правильные решения отработанные годами???

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

24.11.2014 в 00:05:27

nikolai_k Здравствуйте. А как с соседями будете бороться, которые сваркой балуются? :).

0
Аватар пользователя
метанол

Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

24.11.2014 в 00:07:07

nikolai_k написал : Посоветуйте как правильно сделать так чтобы избавиться от моргания света?

Современные светодиодные лампы имеют встроенный стабилизатор, светят неизменной яркостью начиная от 100 вольт.

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

24.11.2014 в 00:54:46

Топикстартеру.

У вас плоховатый нуль. Исходя из этого, трёхфазный котёл не так сильно просаживает питание - он просаживает только по фазам, а чайник и по фазе и по нулю. Варианты:

  1. Освещение всего дома подключите на третью фазу, а розетки раскиньте как есть - по фазе на этаж. Но тогда вы будете говорить, что при включении чайника свет стал немного ярче светить.
  2. Поставьте на освещение трансформатор 380/220. Проблема исчезнет. Но от просадки напряжения котлом не избавитесь.
0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

24.11.2014 в 16:30:13

Мой клиент решил проблему мигания света, установив во дворе своего дома трансформаторную подстанцию 10/0,4 25 кВА столбового исполнения. Проблема исчезла.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.11.2014 в 17:40:00

Это скорее всего просто понижающий трансформатор или реально КТПС?

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

24.11.2014 в 17:59:37

Что есть КТПС?

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

24.11.2014 в 18:04:02

Комплектная трансформаторая подстанция :) По сути, недавно по работе пришлось столкнуться с перекосами фаз, заказал в Подольске пару трансформаторов нужной мощности, производитель обещает стабильную работу при 100% перекосе по фазам. Если интересно могу в личку скинуть или тут сайт написать, если не сочтут рекламой... Ценник для дома не кислый будет, сразу говорю.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

24.11.2014 в 18:13:14

ksiman написал : просто понижающий трансформатор или реально КТПС?

чем отличается "просто понижающий трансформатор" от КТПС?

0
Аватар пользователя
nikolai_k

Местный

Регистрация: 08.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

24.11.2014 в 21:31:40

Маугли7111 написал : Топикстартеру.

У вас плоховатый нуль. Исходя из этого, трёхфазный котёл не так сильно просаживает питание - он просаживает только по фазам, а чайник и по фазе и по нулю. Варианты:

  1. Освещение всего дома подключите на третью фазу, а розетки раскиньте как есть - по фазе на этаж. Но тогда вы будете говорить, что при включении чайника свет стал немного ярче светить.
  2. Поставьте на освещение трансформатор 380/220. Проблема исчезнет. Но от просадки напряжения котлом не избавитесь.

А как убедится что нуль плоховат? Мб использовать какую-то схему совмещения с землей? Можно ли как-то исправить проблему плохого нуля на своей стороне?

Обычный стабилизатор напряжения мне поможет?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

24.11.2014 в 22:01:25

nikolai_k написал : А как убедится что нуль плоховат? Мб использовать какую-то схему совмещения с землей?

Произвести замеры фазного напряжения под нагрузкой и без оной.

nikolai_k написал : Можно ли как-то исправить проблему плохого нуля на своей стороне?

Трансформатор 380/220 с треугольником на стороне дома и звездой без нуля или треугольником со стороны счётчика.

nikolai_k написал : Обычный стабилизатор напряжения мне поможет?

Если плохой нуль вызван слишком малым сечением нулевой жилы ВЛ при большой её протяжённости (при отсутствии прочих дефектов), то да, в остальных случаях только трансформатор 380/220, хотя бы однофазный.

0
Аватар пользователя
nikolai_k

Местный

Регистрация: 08.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

26.11.2014 в 23:14:05

Маугли7111 написал : Произвести замеры фазного напряжения под нагрузкой и без оной.

Это сделаю на выходных. Какой должна быть нагрузка при проверке под нагрузкой? Напряжение мерять по отношению к нулю или к заземлению?

Маугли7111 написал : Трансформатор 380/220 с треугольником на стороне дома и звездой без нуля или треугольником со стороны счётчика. Если плохой нуль вызван слишком малым сечением нулевой жилы ВЛ при большой её протяжённости (при отсутствии прочих дефектов), то да, в остальных случаях только трансформатор 380/220, хотя бы однофазный.

На мой взгляд сечение 16 квадратов должно быть нормально ... Не понимаю роль трансформатора 380/220, Не могли бы Вы мне разъяснить суть его функций?

Спасибо огромное

0
Аватар пользователя
T283TA

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 898

27.11.2014 в 01:35:24

"Загородный дом" часто означает, что проблема не в доме (чайнике) а на столбах (например, ваш дом в конце улицы). Эффект усиливается при пониженном напряжении. Проверьте напряжение по фазам, часто одна бывает ощутимо лучше других, тогда можно на нее перевесить весь свет, моргание почти исчезнет.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

27.11.2014 в 17:05:18

nikolai_k написал : Не понимаю роль трансформатора 380/220, Не могли бы Вы мне разъяснить суть его функций?

а нет никаких ролей и функций... просто троллинг... к сожалению, часто встречающийся на этом форуме:( надо осторожно относиться к советам которые тут раздают, все, кому не лень;)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

27.11.2014 в 20:26:14

Ixtim написал : надо осторожно относиться к советам которые тут раздают, все, кому не лень

куда идти? На сайт электрожопы? ЗЫ если не заметили, то вы сейчас тоже... совет "раздали".. и не лень? ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу