Новичок

Регистрация: 18.09.2014

Москва

Сообщений: 21

25.11.2014 в 14:20:20

Добрый день. В приложенном файле автоматы и УЗО, которые я планирую поставить. Ввод в квартиру 10мм2. Есть вопрос, нужно ли ставить УЗО отдельно на водонагреватель, духовой шкаф и варочную панель. Может быть вообще стоит убрать часть УЗО?

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

25.11.2014 в 14:27:18

hedge написал : Есть вопрос, нужно ли ставить УЗО отдельно на водонагреватель, духовой шкаф и варочную панель.

  • Отдельное не нужно. Более того, по ПУЭ, вообще можно не ставить, но ИМХО, желательно!:)
0
hedge
hedge
Новичок

Регистрация: 18.09.2014

Москва

Сообщений: 21

25.11.2014 в 14:41:47

Может тогда стоит поставить дифф. на 25А, например такой ABB DSH941 AC C25 30mA. И соответственно диф. на духовку на 16А. На водонагреватель дифф. 32А или 40А, у него ток потребления 36,4А. ?

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

25.11.2014 в 15:11:57

У Вас ошибка: на плиту положен кабель 6 кв. мм - это обязательно, таковы нормы! Ну и защитить такой кабель логично ВА или АВДТ с ном. 32А. Но надо смотреть мощность конкретной плиты, может и поменьше можно. В схему я Вашу не углублялся - работу работаю:). Вы пишите пока мах. мощность Ваших стационарных мощных приборов, ну сориентируйте: дом старый или новый где счетчик, что в этажном щите и т.д.

0
hedge
hedge
Новичок

Регистрация: 18.09.2014

Москва

Сообщений: 21

25.11.2014 в 15:24:58

На счет кабеля под плиту я в курсе. Такой строители заложили, я тогда этот момент упустил, в итоге стены уже сделаны. Поэтому и планирую туда автомат макс. 25А. Варочную индукционную панель нашел с подключением на 5500 Вт. Водонагреватель 8кВт, ток 36,4А. 2 кондея по 600Вт, свет в коридоре проходной на имп. выключателях (10 ламп по 60Вт макс.), свет на кухне ванной и туалете - светодиодные точечные светильники. Свет в одной комнате максимум - 560Вт. Дом новостройка, счетчик на площадке. В акте разграничения написано, что перед счетчиком ВН 32 2P 63А, счетчик меркурий 200.02, после счетчика УЗО ВАД2т63А 100мА(ИЭК) Iн=50А, Iзо=100мА, далее 10мм2 к квартирному щиту. Разрешена мощность 10кВА при 220В. Нулевая точка трансформатора, от которого осуществляется электроснабжение Объекта заземлена наглухо. Щиток планирую ставить в коридор квартиры вместо того, что стоит сейчас. Сейчас в щитке квартиры вводной ИЭК на 63А, что остальное не помню, но тоже все стояло ИЭК.

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

25.11.2014 в 18:13:04

hedge написал : ВН 32 2P 63А

Это выключатель нагрузки. Это по нему проходит разграничение?

  1. Если у Вас уже есть УЗО на 100мА в этажном щите, зачем Вам такое же в квартирном? 3.счетчик и всё, что после него, надо защитить ВА С50, если с этим проблемы административного характера -то поставить С50 сразу после счётчика в этажный щит.

  2. Подумайте: нужно ли Вам РН в московской новостройке.

hedge написал : Такой строители заложили, я тогда этот момент упустил, в итоге стены уже сделаны.

-т.е. линии уже проложены и Вы хотите проконсультироваться только по наполнению квартирного щита - я правильно понимаю?

0
hedge
hedge
Новичок

Регистрация: 18.09.2014

Москва

Сообщений: 21

25.11.2014 в 18:58:54

  1. Может быть по нему, но менять без УК что-либо могу только в квартирном щите.
  2. Нет доверия ему (ИЭК)
  3. Поставлю c50 в квартирный щит, с заменой чего либо в этажном щите могут быть проблемы.
  4. Моск. обл., хочу перестраховаться да и купил уже этот девайс
  5. Да вы меня верно поняли. PS. Спасибо за советы.
0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.11.2014 в 19:03:56

hedge написал : Варочную индукционную панель нашел с подключением на 5500 Вт.

Вот тут не тупите, и на мощность плиты не смотрите. Берите какая понравится по дизайну и по фукционалу. Ибо плита почти никогда на максимум не используется.

Ну и автомат не более 25А (может даже 20А если кабель не самый честный)

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

25.11.2014 в 19:21:37

По поводу УЗО, в этажном щите : Оно у Вас, скорее всего, не селективное - возможны проблемы. Если к этажному щиту нет доступа т.е. даже невозможно управлять модулькой, можно остаться без света на ровном месте. Ваши ремонтники оставили запас по кабелю в нынешнем щите?

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

25.11.2014 в 19:59:56

Теперь по схеме. Даже не знаю с чего начать...

  1. Почему все ВА с хар В? Тлетворное влияние форума? :)
  2. Зачем занизили номиналы на стационарных приборах? Если приборам, которые сейчас этого достаточно, то не факт что будет достаточно следующим.
  3. С УЗО у Вас что-то совершенно странное. Смотрите, группы под УЗО группируют в соответствии с какой - нибудь логикой. Например : по однотипности потребителей - весь свет под одно УЗО (кроме ванной, там всех потребителей выделяют в отдельную группу и заводят под УЗО с током утечки 10мА) По помещениям - все потребители в одном месте, за исключением света под одно УЗО, И т.д. УЗО 16/10 для каждого потребителя это странно, тогда уж АВДТ! Или у АВВ нет подходящего по характеристикам? :)
0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

25.11.2014 в 21:09:10

Alarm написал : Почему все ВА с хар В? Тлетворное влияние форума?

присоединюсь-ка к вопросу ) и, да, тс, каковы ожидания от автоматов с кривой Б?

0

человек-электрик