Cheb5030 написал :
.... Фазировка сети и генератора должна совпадать, иначе будет вылазить ошибка ... .
Немного в не в тему, но как это Вы представляете такое ???
Здесь в контроллере может бы прописано только два варианта работы - или включение машины на обесточеные шины (вручную или автоматически) или работа в параллель с сеть (самосинхронизация или точная ручная синхронизация). Последнее - не просто так делается. Это уже отдельная категория и без разрешения делать нельзя.
Следовательно, остается только первая часть - включение генератора на обесточеные шины, т.е. с перерывом питания. А востановление исходного, опять таки, или вручную с перерывом питания, автоматически с перерывом питания (это если будет приоритет на основной ввод) или (опять теже 2 варианта с разрешением) автоматическая самосинхронизация, или точная ручная синхронизация.
А самое интересно то что совпадение фазировки и направления вращения будет только в том варианте где нужно согласовывать ...
steel написал :
Я бы добавил еще разнесение по времени м/у выключением одного и вклюсением другого контактора секунд на 10
Это есть в схемах
steel написал :
Скан с лучшим качеством есть? Обозначения и надписи неразличимы.
Присоединяюсь