05.12.2014 в 20:01:43
Добрый вечер, форумчане! Нужна помощь по щиту. Однушка в 16-ти этажном доме советского проекта. Щит от застройщика, мои автоматы на фото отмечены цифрой 1 в красном квадрате.
С40 - электропечь, С25 - вся квартира, С16 - розетка в комнате с заземлением (фото 5). Планирую заменить китайские автоматы на брендовые. Я так понимаю, что под автоматами нулевая шина (на фото1 синяя стрелка) Вопросы:
05.12.2014 в 20:08:40
Артемий написал : Где заземляющая шина?
Фото щита крупно сделайте. Это колодка полиэтиленовых клеммников под автоматами?
05.12.2014 в 20:18:37
Rumato написал : Это колодка полиэтиленовых клеммников под автоматами?
Слева внизу. Там по крайней мере виден желто-зеленый кабель
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
05.12.2014 в 21:14:34
Rumato написал : Фото щита крупно сделайте. Это колодка полиэтиленовых клеммников под автоматами?
Может так будет лучше видно. Новые фото завтра выложу Это нулевая шина соседей
05.12.2014 в 21:16:16
Pekkonen написал : Там по крайней мере виден желто-зеленый кабель
он подсоединен к нолю
05.12.2014 в 22:11:37
Артемий написал : Может так будет лучше видно
Шины 1, 2 и 3 соединены между собой? Или эти 3 шины все нули? Кстати, а почему вы решили, что в вашем доме есть земля? Производилась реконструкция электрохозяйства с момента постройки дома?
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
06.12.2014 в 18:39:12
Обещанные фото еще. Шины 1 2 3 одна общая шина, это кто-то себе так сделал.
06.12.2014 в 18:41:43
Pekkonen написал : Или эти 3 шины все нули?
эти шины все нули
Pekkonen написал : Кстати, а почему вы решили, что в вашем доме есть земля? Производилась реконструкция электрохозяйства с момента постройки дома?
В розетке в кухне три провода, в розетке электропечи тоже три провода, в одной из розеток комнаты тоже три провода. Про реконструкцию не знаю, дом начинали строить в начале 90х, потом замораживали строительство, достроили и сдали в начале 2000х
06.12.2014 в 19:08:16
Скорее всего в качестве заземляющей шины используется корпус щита.
06.12.2014 в 19:55:42
Rumato написал : Скорее всего в качестве заземляющей шины используется корпус щита.
А где тогда ноль? Правой стрелкой вы показали мой ноль
06.12.2014 в 20:14:37
Артемий написал : А где тогда ноль?
Не знаю. Лучше у электрика из ЖЭКА спросите. Но вид пластиковых клеммников вызывает у меня странные судороги.
06.12.2014 в 20:33:11
Артемий написал : А где тогда ноль?
На фото 1 в верху стрелками указано на какие то черные херовины? То ли скрутки в изоленте, толи опрессованные гильзы в изоленте, плохо видно к сожалению. Они могут выступать в роли шинок нулевых (но не факт )
06.12.2014 в 21:31:52
хунта написал : На фото 1 в верху стрелками указано на какие то черные херовины? То ли скрутки в изоленте, толи опрессованные гильзы в изоленте, плохо видно к сожалению.
это соединения проводов с концевыми клеммами, а вот что это не знаю, точно не фаза
06.12.2014 в 22:10:32
Артемий написал : это соединения проводов с концевыми клеммами, а вот что это не знаю, точно не фаза
По всем канонам старых щитков в этой области обычно стоят как раз нулевые шинки квартирные. Так что возможно что они и есть. Но это надо лазить смотреть с двухполюсником, либо по проводам от счетчика отходящим. По фоткам наверняка не определишь.