Артемий
Артемий
Местный

Регистрация: 25.02.2009

Донецк

Сообщений: 238

08.12.2014 в 12:31:08

Alarm написал : Вынужден констатировать, что моих знаний недостаточно. Имхо, у Вас нет РЕ

А может быть РЕN? совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводник. Как вариант

Alarm написал : ответвления -"орехами"

Орехов в щите точно нет.

Alarm написал : Клемма на правом АВ у Вас, кажется, подгорела

подгорела

Alarm написал : Если у вас в розетках три провода значит и в щит должны приходить три провода - проследите, куда они идут: фазный к автомату, нулевой на шинку, а куда третий?

хунта написал : можете просмотреть как и где идут провода от автоматов в квартиру, или фото сделать так что б этот участок было видно, и концевую клемму. Имею предположение, что как раз клеммы которые на щитке это якобы заземление, а концевые клеммы это ноль.

я попробую еще раз от счетчика посмотреть куда приходит ноль, в какой канал квартиры уходят мои провода. проблема в том, что провода короткие и проходят за автоматами, одного цвета - сложно их детально рассмотреть

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.12.2014 в 13:36:37

Артемий написал : я попробую еще раз от счетчика посмотреть куда приходит ноль

Блин, я симпатическими чернилами пишу. Такое впечатление, что вы офтальмологически больным специально прикидываетесь, чтобы растянуть удовольствие пребывания на форуме. Написал я вам уже куда ноль приходит - от счётчика сверху на одну из 12-ти клемм N, а с неё на две последующие две клеммы перемычки. Снизу по квартирам.

0
Артемий
Артемий
Местный

Регистрация: 25.02.2009

Донецк

Сообщений: 238

11.12.2014 в 15:40:37

Сегодня детально изучил щит, avmal, Вы были правы, я ошибался.

avmal написал : Написал я вам уже куда ноль приходит - от счётчика сверху на одну из 12-ти клемм N, а с неё на две последующие две клеммы перемычки.

Что видно на фото 2 и 3. На фото 1 обещанный стояк.

avmal написал : чтобы растянуть удовольствие пребывания на форуме

Растягивать "удовольствие" задавать вопросы мне незачем, я больше люблю читать форум, чем задавать вопросы. Просто хочу разобраться в этом вопросе.

Профи, подскажите еще на фото 4 вскрытая розетка эл.печи цифрами 1;2;3 отмечены приходящие провода. Цифрами 4;5;6 уходящие провода на параллельную розетку (стрелкой показаны уходящие провода). Провода 4;5;6 - 100% параллельная розетка. Видимо провод 1 -это ноль, 3 - земля, но на фото 2 к нулевой шине (отм. красным квадратом) такой толстый провод не приходит. Меня мучает вопрос все ли здесь правильно застройщик сделал? Подскажите, как в домах с эл.печами проложены питающие провода, мои уходят вниз по стене. Они могут от розетки до щита по полу быть проложены? (После застройщика никто ничего не переделывал).

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу