08.12.2014 в 12:31:08
Alarm написал : Вынужден констатировать, что моих знаний недостаточно. Имхо, у Вас нет РЕ
А может быть РЕN? совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводник. Как вариант
Alarm написал : ответвления -"орехами"
Орехов в щите точно нет.
Alarm написал : Клемма на правом АВ у Вас, кажется, подгорела
подгорела
Alarm написал : Если у вас в розетках три провода значит и в щит должны приходить три провода - проследите, куда они идут: фазный к автомату, нулевой на шинку, а куда третий?
хунта написал : можете просмотреть как и где идут провода от автоматов в квартиру, или фото сделать так что б этот участок было видно, и концевую клемму. Имею предположение, что как раз клеммы которые на щитке это якобы заземление, а концевые клеммы это ноль.
я попробую еще раз от счетчика посмотреть куда приходит ноль, в какой канал квартиры уходят мои провода. проблема в том, что провода короткие и проходят за автоматами, одного цвета - сложно их детально рассмотреть
08.12.2014 в 13:36:37
Артемий написал : я попробую еще раз от счетчика посмотреть куда приходит ноль
Блин, я симпатическими чернилами пишу. Такое впечатление, что вы офтальмологически больным специально прикидываетесь, чтобы растянуть удовольствие пребывания на форуме. Написал я вам уже куда ноль приходит - от счётчика сверху на одну из 12-ти клемм N, а с неё на две последующие две клеммы перемычки. Снизу по квартирам.
11.12.2014 в 15:40:37
Сегодня детально изучил щит, avmal, Вы были правы, я ошибался.
avmal написал : Написал я вам уже куда ноль приходит - от счётчика сверху на одну из 12-ти клемм N, а с неё на две последующие две клеммы перемычки.
Что видно на фото 2 и 3. На фото 1 обещанный стояк.
avmal написал : чтобы растянуть удовольствие пребывания на форуме
Растягивать "удовольствие" задавать вопросы мне незачем, я больше люблю читать форум, чем задавать вопросы. Просто хочу разобраться в этом вопросе.
Профи, подскажите еще на фото 4 вскрытая розетка эл.печи цифрами 1;2;3 отмечены приходящие провода. Цифрами 4;5;6 уходящие провода на параллельную розетку (стрелкой показаны уходящие провода). Провода 4;5;6 - 100% параллельная розетка. Видимо провод 1 -это ноль, 3 - земля, но на фото 2 к нулевой шине (отм. красным квадратом) такой толстый провод не приходит. Меня мучает вопрос все ли здесь правильно застройщик сделал? Подскажите, как в домах с эл.печами проложены питающие провода, мои уходят вниз по стене. Они могут от розетки до щита по полу быть проложены? (После застройщика никто ничего не переделывал).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу