Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

06.12.2014 в 19:01:10

Господа электромонтажники!!! Подскажите. Поискал по форуму, темы все какие-то старые, дайте ссылку, если обсуждалось. А лучше объясните, покритикуйте.:)

Дано - каркасный 2-х этажный дом. Необходимо проложить проводку. Из чего стены изнутри: Местами - влагостойкий гипсокартон, где-то ДСП, где-то ДВП. Как понял, все это будет закрываться ещё одним слоем гипсокартона по обрешетке, толщиной 5 см. Короче внутри дома полный набор различных древесных плит и гипсокартона... Потолки - фанера, будет закрыта натяжными потолками. На данном этапе нужно проложить проводку. У меня есть несколько вариантов:

  1. ВВГгн-LS открыто по деревянным поверхностям.Но какие скобы тогда для этого использовать,что посоветуете? Или нельзя открыто?
  2. В металлорукаве(с ПВХ покрытием), но его сложно достать у нас. Да и недешевый он. И придется делать работу с напарником.
  3. В серой гофре. Но не вижу смысла в ней. Разве что есть скобки для ее крепления к стене. Здесь будет удобно шуруповертом прикручивать их. Но опять же одному в гофру не затянуть кабель.
  4. Кабель-канал, присмотрелся к Legrand DLP. Что скажете?

Что посоветуете?

0
Аватар пользователя
voltel

Местный

Регистрация: 02.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 170

06.12.2014 в 20:56:48

rip87 написал : Господа электромонтажники!!! Подскажите. Поискал по форуму, темы все какие-то старые, дайте ссылку, если обсуждалось. А лучше объясните, покритикуйте.:)

Дано - каркасный 2-х этажный дом. Необходимо проложить проводку. Из чего стены изнутри: Местами - влагостойкий гипсокартон, где-то ДСП, где-то ДВП. Как понял, все это будет закрываться ещё одним слоем гипсокартона по обрешетке, толщиной 5 см. Короче внутри дома полный набор различных древесных плит и гипсокартона... Потолки - фанера, будет закрыта натяжными потолками. На данном этапе нужно проложить проводку. У меня есть несколько вариантов:

  1. ВВГгн-LS открыто по деревянным поверхностям.Но какие скобы тогда для этого использовать,что посоветуете? Или нельзя открыто?
  2. В металлорукаве(с ПВХ покрытием), но его сложно достать у нас. Да и недешевый он. И придется делать работу с напарником.
  3. В серой гофре. Но не вижу смысла в ней. Разве что есть скобки для ее крепления к стене. Здесь будет удобно шуруповертом прикручивать их. Но опять же одному в гофру не затянуть кабель.
  4. Кабель-канал, присмотрелся к Legrand DLP. Что скажете?

Что посоветуете?

Вы присмотрели именно DLP? То есть в него хотите монтировать розетки и выключатели? Или DLPlus? Плюс конечно нравится своей мембраной, с ним удобно и приятно работать. Если DLP то цены надеюсь смотрели?

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

06.12.2014 в 21:11:51

voltel написал : Или DLPlus? Плюс конечно нравится своей мембраной, с ним удобно и приятно работать.

Да DLPlus. Вот такой, 20x40

Использовал такой, очень понравился.

Да и ещё - дом не отапливается. Да и эковата ещё не задута. Поэтому, видимо, гофра и металлорукав отпадает... Ибо на морозе кабель в гофру не протолкнуть...

0
Вложение
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

06.12.2014 в 21:21:45

voltel написал : То есть в него хотите монтировать розетки и выключатели?

Нет. Все это закроется. По обрешетке, толщиной 5 см, будет гипсокартон. А кабель-канал по древесным плитам...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

06.12.2014 в 21:26:30

rip87 написал : Поэтому, видимо, гофра и металлорукав отпадает... Ибо на морозе кабель в гофру не протолкнуть.

что Вы раньше времени паникуете, всё прекрасно затягивается хоть на снегу и в одно лицо

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

06.12.2014 в 21:29:48

юра Т написал : всё прекрасно затягивается хоть на снегу и в одно лицо

Не пробовал на морозе.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

06.12.2014 в 21:39:50

rip87 написал : Не пробовал на морозе.

до -15 допускается без прогрева, но Вы вряд ли при минусе сами будете внутрянку делать

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

06.12.2014 в 21:42:24

юра Т написал : но Вы вряд ли при минусе сами будете внутрянку делать

Придется, видимо, как-то обогреваться. Тепловентилятор мощный на ум приходит. Но внутри как-то тесновато что-ли. Да и не хочется с гофрой связываться.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

06.12.2014 в 21:47:09

rip87 написал : Да и не хочется с гофрой связываться.

если скрытая да по фанере то обычный металлорукав для защиты от мышек (рукав заземлить, УЗО обязательно) никаких скрытых распаек, особенно на дереве

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

06.12.2014 в 21:49:52

юра Т написал : то обычный металлорукав

А как в него просовывать кабель? Посмотрел в ЭТМ. Вроде он без протяжки идет. И как его крепить? В держателях для гофры нормально будет сидеть?

юра Т написал : (рукав заземлить

А как это практически выполнить?

юра Т написал : УЗО обязательно

Это да. По щиту отдельную тему создам ещё. Сейчас пока вопрос прокладки проводки больше интересует...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

06.12.2014 в 21:57:26

rip87 написал : А как в него просовывать кабель? Посмотрел в ЭТМ. Вроде он без протяжки идет.

берем метровую шпильку, привязываем к ней кабель... и как резинку в трусы

rip87 написал : И как его крепить?

для него есть скобки железные

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

06.12.2014 в 21:59:58

rip87 написал : А как в него просовывать кабель?

Это-то просто,а вот чем место входа и выхода закатать?есть специальные окончания для этого - как ни пытался от поставщика это выбить,бесполезно,металлорукав - пожалуйста,а это - ни в какую :(

rip87 написал : В держателях для гофры нормально будет сидеть?

я с защёлкой ставил,можно и скобы.

rip87 написал : Не пробовал на морозе.

норм.дело в привычке.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

06.12.2014 в 22:05:22

юра Т написал : берем метровую шпильку, привязываем к ней кабель... и как резинку в трусы

Т.е. металлорукав может растягиваться и возвращаться в обратное положение?

юра Т написал : для него есть скобки железные

Понятно.

serj12 написал : Это-то просто

как?

serj12 написал : я с защёлкой ставил

Это обычные, для обычной серой гофры которые?

serj12 написал : норм.дело в привычке.

А кабель на морозе не дубеет?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

06.12.2014 в 22:33:32

rip87 написал : как?

Если длинный "хвост",то

юра Т написал : берем метровую шпильку, привязываем к ней кабель... и как резинку в трусы

а если короткий он и так влетает - замотал срез изолентой и он просто пролетает 5-6-8 м.

rip87 написал : Это обычные, для обычной серой гофры которые?

они.

rip87 написал : А кабель на морозе не дубеет?

ещё как,главное не ободрать его,внешняя оболочка хрупкая становится,если перегнуть - может и лопнуть.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

06.12.2014 в 22:40:35

serj12 написал : ещё как,главное не ободрать его,внешняя оболочка хрупкая становится,если перегнуть - может и лопнуть.

Во-во. Поэтому серая и ПНД гофры точно отпадают..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу