Nokiavod
Nokiavod
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 150

08.12.2014 в 23:10:08

Добрый вечер!
Имеется пароувлажнитель Shuft CHE 3/1 внутри которого стоит вот такая "штука" (насколько я понял это магнитный пускатель):

На схеме из инструкции, обозначен как "Силовой контактор К1":

Маркировка на нем выглядит как "CXC2 D1810".

Данное устройство доставляет неудобства в виде "щелканья" во время работы. Так как установка стоит внутри квартиры - слышно громко, можно посмотреть на видео:

Контактор Shuft

Помогите подобрать этому ус-ву бесшумную замену.

0
Вложение
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

08.12.2014 в 23:35:43

Заменить хотя бы на АВВ ESB40-40

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Nokiavod
Nokiavod
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 150

09.12.2014 в 00:50:35

Ким написал : Заменить хотя бы на АВВ ESB40-40

Это тоже самое, только тихое? А 40А не многовато?

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

09.12.2014 в 01:33:55

Nokiavod, пользователь Ким рекомендует заменить полноценный контактор модульным, который стоит в 20 раз дороже вашего. попробуйте разобрать-собрать то, что имеется и подложите под контактор резиновые прокладочки чтоли какие.

0

человек-электрик

TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

09.12.2014 в 02:23:03

Nokiavod написал : Это тоже самое, только тихое?

Тоже самое. "Тихое" - относительно... тише обычного пускателя, но НЕ "бесшумное". Хотите бесшумное, ищите по "твёрдотельный контактор".

0
Nokiavod
Nokiavod
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 150

09.12.2014 в 02:59:22

jaja написал : Nokiavod, пользователь Ким рекомендует заменить полноценный контактор модульным, который стоит в 20 раз дороже вашего.

Если он и в 20 раз тише - вполне устроит :-), настолько напрягает "клацание".

jaja написал : попробуйте разобрать-собрать то, что имеется и подложите под контактор резиновые прокладочки чтоли какие.

Не думаю, что разбор/сбор что-то даст, он громкий был изначально, при покупке устройства. Ситуация осложняется тем, что стоит он в небольшом железном ящике, который, в свою очередь, стоит в небольшой нише с коммуникационными трубами, касаясь двух стен. Акустика жуткая. Была идея попробовать закрепить сам пускатель на виброопорах, но непредсказуемость результата и надежда решить проблему более кардинально и однозначно, побудила обратиться к коллективному разуму.

0
Nokiavod
Nokiavod
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Москва

Сообщений: 150

09.12.2014 в 03:06:29

TiMg33 написал : Тоже самое. "Тихое" - относительно... тише обычного пускателя, но НЕ "бесшумное". Хотите бесшумное, ищите по "твёрдотельный контактор".

Ищу. Помимо проблемы с подбором аналога, подскажете каких-то производителей? И смущает температура. Как я понял, они до 40 градусов коммутируют заявленный ток, дальше идет просадка. Измерил температуру закрытого ящика - 38 градусов. Значит в месте, где стоит пускатель еще больше...

0
aleks7777ef
aleks7777ef
Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

09.12.2014 в 08:25:14

смотрите бесшумную серию http://www.hagersystems.ru/production/modular/contactor/

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

09.12.2014 в 09:03:59

aleks7777ef написал : смотрите бесшумную серию .....

"Те же яйца (что и АВВ) только в профиль ..." Как написали выше - дорого ....

jaja написал : .... рекомендует заменить полноценный контактор модульным, который стоит в 20 раз дороже вашего. попробуйте разобрать-собрать то, что имеется и подложите под контактор резиновые прокладочки что ли какие ... .

То что модульный контактор дороже и прилично - вполне реально. Но можно брать не именно АВВ (чтобы за бренд не платить) а что-то по-проще. То что он(-и) тише - однозначно, только во сколько раз - такой информации нет. А самое главное это то что замена одного устройства на другое, а не затыкание чопиков/резиночек/тампаксов и т.д. Это в водопроводе возможно резиночку намотать, бандажик наложить и оно до следующего потопа стоять будет. А здесь резиночка в магнитном пускателе может быть причиной любой и разной бяки. Надежнее было бы поместить этот контактор в вакуум ( ;) ). Там точно не было бы слышно.

TiMg33 написал : .... Хотите бесшумное, ищите по "твёрдотельный контактор". ....

В ящике под 40 град получается, скорее всего, из-за рабочего цилиндра. Я не знаю как такие контакторы отнесутся к нагрузке в виде электродов (или в увлажнителе тэны стоят ???), но то что "навешано" сейчас на контакторе возможно, скорее всего, разбить на несколько нагрузок. Самая мощная нагрузка это электроды. Если твердотельные контакторы смогут работать с нагрузкой, то почему бы их не вынести ЗА периметр ящика, подальше от источника тепла. А "все остальное" оставить собрать на более мелкой базе. Хотя бы на тех же РП, силовых реле и т.д. в зависимости от величины нагрузки ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

09.12.2014 в 09:07:08

Добрый день. Я вам советую заменить данный магнитный пускатель на электронный теристорный.Он бесшумный и проблем в монтаже не возникнет.Но есть один существенный минус - теристорные пускатели дорогие. Надеюсь помог)

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

09.12.2014 в 09:24:23

mr.energoИристор, а так как работа на переменном токе, то нужен симисторный

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.