11.12.2014 в 13:23:07
Уважаемые электрики, укажите , где не правильно, по факту плохо получается для энергосберегающих ламп, они мигают, падает ресурс, на сколько я понимаю. Напрягает запах пластика при включенной лампе №2, и понимание, что все сделано не правильно.(делал не я)
11.12.2014 в 13:35:32
rome-o78, Где ноль у второй лампы?
11.12.2014 в 13:40:43
Если у Вас это обычный ДВУХклавишник и требуется раздельное зажигание каждой из ламп, то правый(синий) конец лампы №2 - это ноль(а Вы его под управленческую фазу...). Он должен быть соединён с концом, помеченным у Вас, как "0". Где ? Вот это ХЗ... В зависимости от того, как у Вас там протянуто. Может в Р\К, может за выключателем в подрозетнике ещё один конец с рабочим нолём. А может общая скрутка где-то в стене... :confused:
11.12.2014 в 14:07:31
Ноль у второй лампы появляется при выключенном включателе №1 и проходит получается через лампу№2
11.12.2014 в 14:08:56
rome-o78 написал : Ноль у второй лампы появляется при выключенном включателе №1 и проходит получается через лампу№2
Жжоте.:)
11.12.2014 в 14:15:13
При 2 варианте у Вас последовательно включены лампы Поставьте вместо 1 лампы обычную лампу накаливания, и увидите как они горят в полнакала.
11.12.2014 в 14:22:04
rome-o78, Чтобы схема заработала правильно. Нужно правый конец от лампы №2 подключить к нулю напрямую. Так понятно?
11.12.2014 в 14:23:00
TiMg33 написал : :D
а тогда как?от лампы №2 провода оба ноли, без напряжения, вместе лампы не включаются(при включении вкл.№1 и №2 горит только лампа №1)
11.12.2014 в 14:24:06
rip87 написал : rome-o78, Чтобы схема заработала правильно. Нужно правый конец от лампы №2 подключить к нулю напрямую. Так понятно?
естественно понятно, только он на противоположной стене замурован
11.12.2014 в 14:25:40
rip87 написал : ...Нужно правый конец от лампы №2 подключить к нулю напрямую.
:clapping
TiMg33 написал : правый(синий) конец лампы №2 - ...должен быть соединён с концом, помеченным у Вас, как "0". ... :confused:
Это 3,14здец какой-тА... :D :D
пс:
rome-o78 написал : а тогда как?
rome-o78 написал : только он на противоположной стене замурован
значит пишите ВСЕ вводные (фактические, а не догадки) + Вашу там "топологию" на "местности".
11.12.2014 в 14:26:06
главная проблема-при вкл.клавиши №2 и лампы №2 каждый раз кратковременно вкл. энергосберегающие лампы группы №1.
Согласен полностью, что сделано через Ж, и нужен ноль от лампы №2(повторюсь делал не я).
Вопрос в том, насколько это критично не правильно?
11.12.2014 в 14:28:45
rome-o78 написал : главная проблема-при вкл.клавиши №2 и лампы №2 каждый раз кратковременно вкл. энергосберегающие лампы группы №1
Я вам уже написал почему
11.12.2014 в 14:29:19
rome-o78 написал : от лампы №2 провода оба ноли
Ошибаетесь. При включении обоих выключателей на обоих концах лампы №2 присутствует фаза. Разность потенциалов на лампе 2 равна нулю. Лампа не горит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.