Привет,

Имеется кабель ВВГнГ 3x2.5 и 4кВт нагрузки в виде стиральной машины и бойлера (мощности взяты их инструкций по эксплуатации). Ситуация такая: с одной стороны 16А АВ будет недостаточно, ибо 4кВт это больше 16А. С другой стороны, при относительно кратковременной одновременной нагрузке (не более часа) тепловой расцепитель еще не должен сработать. Как быть, рискнуть и поставить на линию автомат 16А или поднять номинал до 20А? Правда в последнем случае я уже не уверен, что кабель подходящий, нужно либо еще один тянуть, либо перетянуть на 4кв.мм.

1
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.12.2014 в 15:21:18

если есть возможность - тяните еще один 3х2.5 под С16 и с УЗО.

0
Dmitry404
Dmitry404
Новичок

Регистрация: 20.12.2014

Одесса

Сообщений: 38

25.12.2014 в 15:27:56

andrewkhv написал : если есть возможность - тяните еще один 3х2.5 под С16 и с УЗО.

Ну УЗО есть, а точнее ДА вместо АВ, просто решил не заострять на этом внимание. Но тут всплывает другая проблема, помимо того, что ДА уже куплен и нет возможности его сдать, под два ДА (или одно УЗО и два автомата) места в щитке уже нет. Вот и думаю, может рискнуть и оставить как есть - кабель защищен соответственно его сечению, но есть вероятность срабатывания тепловой защиты. В принципе машинка работает не более 40-50 минут, при этом нагрев воды тут не большая часть времени. Т.е. если даже она будет включена одновременно с бойлером, все должно быть в порядке, расцепитель не сработает. Но увы на практике пока не проверял как оно будет.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

25.12.2014 в 15:29:23

Поставить шестнадцатиамперный и пользоваться.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.12.2014 в 15:43:45

Dmitry404 написал : С другой стороны, при относительно кратковременной одновременной нагрузке (не более часа) тепловой расцепитель еще не должен сработать.

Да, имеет смысл попробовать с 16А (особенно, если напряжение в сети не превышает 220В). Но если ДА типа *ЭКов то возможны нюансы.

Dmitry404 написал : или поднять номинал до 20А? Правда в последнем случае я уже не уверен, что кабель подходящий

Если кабель "честные" 2,5мм2, то АВ 20А ему как раз впору. Лишь бы все соединения были качественные.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.12.2014 в 15:44:05

Dmitry404,

  1. во время стирки бойлер можно отключать
  2. стиралка, как сами отметили, основное потребление берет в момент нагрева
  3. при 220В, 4кВт это 18.18А, 16А*1.13=18.08А, а если 16*1,45 = 23,2!!! Итог, стирайтесь и не парьтесь.
0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.12.2014 в 15:46:27

Dmitry404 написал : под два ДА (или одно УЗО и два автомата) места в щитке уже нет.

шнейдер делает одномодульные диффы

Kamikaze написал : Если кабель "честные" 2,5мм2, то АВ 20А ему как раз впору. Лишь бы все соединения были качественные.

лишний кабель про запас карман не тянет. а через год-другой может и пригодиться.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

25.12.2014 в 15:52:56

Dmitry404 написал : Имеется кабель ВВГнГ 3x2.5 и 4кВт нагрузки в виде стиральной машины и бойлера (мощности взяты их инструкций по эксплуатации). Ситуация такая: с одной стороны 16А АВ будет недостаточно, ибо 4кВт это больше 16А. С другой стороны, при относительно кратковременной одновременной нагрузке (не более часа) тепловой расцепитель еще не должен сработать. Как быть, рискнуть и поставить на линию автомат 16А или поднять номинал до 20А?

16 А вполне хватит

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.12.2014 в 16:01:42

Dmitry404 написал : Правда в последнем случае я уже не уверен, что кабель подходящий, нужно либо еще один тянуть, либо перетянуть на 4кв.мм.

Если есть возможность - докиньте вторую линию 3*2.5

Для начала обе эти линии посадите на один автомат 16А. 95% что все будет хорошо и его выбивать не будет.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

25.12.2014 в 16:17:38

А нельзя ли запустить одномоментно стирку и нагрев воды да посмотреть, что получится? А там уж и решать по результатам эксперимента.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.12.2014 в 16:24:39

Johnny написал : А нельзя ли запустить одномоментно стирку и нагрев воды да посмотреть, что получится?

можно еще фен включить.

0