25.12.2014 в 18:51:39

Solovey написал : 95% что все будет хорошо и его выбивать не будет

Не 95, а 100, положим. Надо просто отчетливо представлять, что если даже в кои веки (!) совпадет работа тэнов обоих девайсов, длиться это будет считанные минуты. Все остальное время до 16 А будет очень далеко.

Автор, не слушайте тех, кто советует кидать еще один кабель, эти люди с этого живут и уже привыкли рассказывать всем, что лишний автомат/узо/кабель не помешает. Будь у них возможность, они бы к каждой розетке по 2 линии через 2 автомата и отдельное узо подводили. Потому что деньжищи-то какие! :cool:

0
Аватар пользователя
Nolikn

Местный

Регистрация: 08.11.2014

Киев

Сообщений: 7

25.12.2014 в 19:26:12

Kamikaze написал : (особенно, если напряжение в сети не превышает 220В)

Выше напряжение - меньше ток, нет?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.12.2014 в 19:28:00

Nolikn написал : Выше напряжение - меньше ток, нет?

В "импульсниках" - да, в "линейных" типа ЛН, ТЭН... - нет.

0
Аватар пользователя
Nolikn

Местный

Регистрация: 08.11.2014

Киев

Сообщений: 7

25.12.2014 в 20:35:05

haramamburu написал : В "импульсниках" - да, в "линейных" типа ЛН, ТЭН... - нет.

Спасибо, понял...
P=U2/R=I2*R

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.12.2014 в 21:00:47

Nolikn написал : Выше напряжение - меньше ток, нет?

Для двигателя - да, но мощность двигателя стиралки невелика по сравнению с мощностью ТЭНа.

0