*Boston*
*Boston*
Эксперт

Регистрация: 18.10.2009

Самара

Сообщений: 6704

02.01.2015 в 13:06:50

Итак, стоит задача протянуть от дома на дачи до конца участка кабель. Длина округленно 50м. Рассматриваю только люминь (дешево и не сопрут). Кабель буду прокладывать вдоль забора. Собственно выбираю среди АВВГ 2*10 + гофра пнд (черная) или же СИП 2*16 (или 2*10 оказывается и такой теперь есть). По деньгам оба варианта примерно одинаковые.

Из дома будет выходить медь ВВГ 2*6 (или честный 2*4), на улице в распределительной коробке через орехи с пастой или через гильзы медь-алюм (если достану) обожму на алюминиевый кабель. Собственно вопрос, может кто что-то подскажет в чем ошибаюсь или по монтажу что присоветуете.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.01.2015 в 13:53:50

Для улицы я бы СИП взял, но это личное предпочтение.

*Boston* написал : Из дома будет выходить медь ВВГ 2*6

Неа. 3*6, а то тапками закидаем.

0
*Boston*
*Boston*
Эксперт

Регистрация: 18.10.2009

Самара

Сообщений: 6704

02.01.2015 в 14:00:44

Rumato написал : Для улицы я бы СИП взял, но это личное предпочтение.

Да я тоже склоняюсь уже к СИПу. Проще за него немного переплатить, чем по огороду гофру растилать и в нее АВВГ мучиться пропихивать. Даже если взять сип 2*16 дешевый, где обманули по сечению - то сечения хватит.

Rumato написал : Неа. 3*6, а то тапками закидаем.

У меня как раз кусок ВВГ 3*6 :)

0
*Boston*
*Boston*
Эксперт

Регистрация: 18.10.2009

Самара

Сообщений: 6704

02.01.2015 в 14:05:56

Попутно возникает вопрос - какие распределительные коробки выбрать для улицы? В них будут спрятаны орехи. Обычных белых не знаю на сколько хватит при уличном применении.

0
Yaropolk
Yaropolk
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 49

02.01.2015 в 14:30:23

Однозначно СИП 2х16. А напрямую в щит завести без лишнмх соединений?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.01.2015 в 14:36:11

*Boston* написал : Попутно возникает вопрос - какие распределительные коробки выбрать для улицы?

Любые. Развалятся и ладно, орешки допускают нахождение на улице.

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

02.01.2015 в 16:13:57

Yaropolk написал : напрямую в щит завести без лишнмх соединений?

однозначно, без выноса мозга...:yu

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.01.2015 в 17:22:59

*Boston*, А с защитным проводом как дела обстоят?

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

02.01.2015 в 18:25:46

Я бы себе внутрь дома СИП ближе 20 см от наружной стены не подпускал, кто видел как он горит тот знает почему. Во-вторых для перехода СИП - ВВГ не нужны лишние коробки и орехи, вполне достаточно стандартных ответвительных прокалывающих зажимов самого мелкого фасона.

0
NoNe
NoNe
Эксперт

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

02.01.2015 в 18:54:55

*Boston*, берите СИП. АВВГ, как и другие кабеля сейчас не всегда имеют внешнюю оболочку, хне разлагающуюся от ультрафиолета. Нормальная светостабилизированная гофра+ кабель АВВГ будет выходить дороже чем СИП на ступень выше по сечению.

0
Yaropolk
Yaropolk
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 49

02.01.2015 в 18:55:31

NazAnd написал : Я бы себе внутрь дома СИП ближе 20 см от наружной стены не подпускал, кто видел как он горит тот знает почему.

Так гореть может и ВВГ не только СИП. Нет по мне так лучше непосредственно к щиту без лишних соединений.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.