andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.01.2015 в 17:51:17

Александр32 написал : А что это в корне меняет дело?

да. особенно в случае прокладки по деревянному основанию.

Rumato написал : Открыто можно в металлорукаве. Труба не нужна.

а вот и нет:

ПУЭ-7 написал : Таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей

  1. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

11.01.2015 в 18:35:55

*Boston* написал : Труба стоит рублей по 130 за метр

Она у вас позолоченная что-ли? 1 м трехчетки весит 1,66 кг, 30 м вытянет 50 кг. И потом сколько стоит ваш металлорукав, сомневаюсь что сильно дешевле.

0
*Boston*
*Boston*
Эксперт

Регистрация: 18.10.2009

Самара

Сообщений: 6704

11.01.2015 в 19:15:13

NazAnd написал : Она у вас позолоченная что-ли?

Да не. Обычная жалезная. Конечно дешевше найти можно, я некую среднюю цену говорю.

NazAnd написал : И потом сколько стоит ваш металлорукав, сомневаюсь что сильно дешевле.

Металлорукав не мой, он IEK-овский. Цена за 25й 560р за 15м. Это в Мерлене цена.

0
Александр32
Александр32
Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

11.01.2015 в 19:20:21

NazAnd написал : Она у вас позолоченная что-ли? 1 м трехчетки весит 1,66 кг, 30 м вытянет 50 кг. И потом сколько стоит ваш металлорукав, сомневаюсь что сильно дешевле.

Труба ВГП д20 стоит 65 руб/м, металлорукав д20 23 р/м, но не об этом речь.

0
*Boston*
*Boston*
Эксперт

Регистрация: 18.10.2009

Самара

Сообщений: 6704

11.01.2015 в 19:24:49

Александр32, 25 смотрите. Не влезет в 20ю 2*16

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

11.01.2015 в 19:48:18

*Boston* написал : Александр32, 25 смотрите. Не влезет в 20ю 2*16

Примерять надо, у меня СИП 4х16 в 20 металлорукав залазил.

0
Александр32
Александр32
Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

11.01.2015 в 19:59:12

так металлорукав можно применять или нет?:cool:

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

12.01.2015 в 20:14:40

Александр32 написал : так металлорукав можно применять или нет?:cool:

По правилам нет. А так обычно: "Мой дом - как хочу так и делаю". Ростехнадзор проверять не будет, Пожарные только по факту возгорания приедут. Авось простоит без происшествий всю жизнь...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу