nikspec
nikspec
Новичок

Регистрация: 22.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 39

08.01.2015 в 15:07:27

  1. Столбы со щитками уже стоят. Ставил электрик СНТ пару лет назад. Нужно ли в них что-то радикально менять? Сейчас хочу начать собирать ГРЩ.
  2. УЗИПов нет и не планируются. Стоят дорого. Правильно подключить сложно. Необходимость спорная.
  3. Дополнительное заземление PEN проводника на вводе в дом нужно?
  4. Нужно-ли УЗО на столбе?
0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.01.2015 в 15:12:28

Разделение ПЕН не там, где должно быть.

nikspec написал : Дополнительное заземление PEN проводника на вводе в дом нужно?

тут должно быть не просто его заземление, но и разделение на N и РЕ. с устройством основной системы уравнивания потенциалов.

nikspec написал :

  1. Нужно-ли УЗО на столбе?

нет. тем более, что там будет ПЕН.

0
nikspec
nikspec
Новичок

Регистрация: 22.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 39

08.01.2015 в 15:20:16

andrewkhv написал : Разделение ПЕН не там, где должно быть. тут должно быть не просто его заземление, но и разделение на N и РЕ. с устройством основной системы уравнивания потенциалов. нет. тем более, что там будет ПЕН.

Увы, счётчик опломбирован на столбе и занести в дом мне его низя. Во-первых СНТ не позволит. Во-вторых скоро после счётчика будет ответвление на баню. А разделение PEN, насколько я знаю, должно быть строго перед счётчиком.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.01.2015 в 15:23:43

nikspec написал : А разделение PEN, насколько я знаю, должно быть строго перед счётчиком.

неправда. таких требований нет. главное, чтобы сечение было не менее 10 квадратов меди/16 квадратов алюминия и не было коммутации.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

08.01.2015 в 15:27:21

nikspec, а зачем вам однополюсные автоматы после рубильника в доме ?

0

И это пройдёт ...

Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

08.01.2015 в 15:27:34

nikspec написал : Дополнительное заземление PEN проводника на вводе в дом нужно?

-нужно.

0
nikspec
nikspec
Новичок

Регистрация: 22.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 39

08.01.2015 в 15:43:24

serj12 написал : nikspec, а зачем вам однополюсные автоматы после рубильника в доме ?

ММММ... Я вот думаю поставить туда C25, чтобы при превышении нагрузки вырубало только одну фазу в доме, а не весь участок со всеми строениями. По КЗ конечно селективности не будет

По разделению PEN так?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.01.2015 в 15:49:48

nikspec написал : Я вот думаю поставить туда C25

у вас уже есть 3П С40 и 3П С32 на столбе, что само по себе странно. у вас сколько кВт мощности выделено?

nikspec написал : По разделению PEN так?

нет.

  1. кабель 4х10 медь или 4х16 алюминий
  2. ГЗШ и шина РЕ у вас конструктивно одно и тоже: медная шина в щите.
0
nikspec
nikspec
Новичок

Регистрация: 22.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 39

08.01.2015 в 16:20:47

andrewkhv; Выделено 15кВт по договору

Перерисовал

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.01.2015 в 16:33:13

nikspec написал : Выделено 15кВт по договору

тогда по идее у вас должно быть С25 на столбе.

nikspec написал : Перерисовал

ввод теперь сделан белее-менее правильно (за исключением бронированного кабеля под землей, смысла которого лично я не вижу - дешевле и не менее надежно СИП прокинуть. его всего-то 10 метров надо).

а вот схема щита после вводного рубильника - это надо отдельно рисовать и обсуждать. пока можно сказать. что автоматы 1П С25 совершенно ни к чему.

0
nikspec
nikspec
Новичок

Регистрация: 22.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 39

08.01.2015 в 16:40:56

andrewkhv написал : тогда по идее у вас должно быть С25 на столбе.

Знаю, но электрик добрый, поставил C40 :)

andrewkhv написал : ввод теперь сделан правильно.

Разделение PEN на столбе убирать? У меня там сейчас фонарь уличный, розетки... Или там свою ГЗШ надо делать с заземлением?

andrewkhv написал : а вот схема щита после вводного рубильника - это надо отдельно рисовать и обсуждать. пока можно сказать. что автоматы 1П С25 совершенно ни к чему.

А как тогда обеспечить селективность по потребляемой мощности? Если их убрать - при превышении нагрузки будет срабатывать АВ 3P 32А на столбе и гасить весь участок.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу