08.01.2015 в 15:07:27
#4938847
08.01.2015 в 15:12:28
#4938853
Разделение ПЕН не там, где должно быть.
nikspec написал : Дополнительное заземление PEN проводника на вводе в дом нужно?
тут должно быть не просто его заземление, но и разделение на N и РЕ. с устройством основной системы уравнивания потенциалов.
nikspec написал :
- Нужно-ли УЗО на столбе?
нет. тем более, что там будет ПЕН.
08.01.2015 в 15:20:16
#4938868
andrewkhv написал : Разделение ПЕН не там, где должно быть. тут должно быть не просто его заземление, но и разделение на N и РЕ. с устройством основной системы уравнивания потенциалов. нет. тем более, что там будет ПЕН.
Увы, счётчик опломбирован на столбе и занести в дом мне его низя. Во-первых СНТ не позволит. Во-вторых скоро после счётчика будет ответвление на баню. А разделение PEN, насколько я знаю, должно быть строго перед счётчиком.
08.01.2015 в 15:23:43
#4938873
nikspec написал : А разделение PEN, насколько я знаю, должно быть строго перед счётчиком.
неправда. таких требований нет. главное, чтобы сечение было не менее 10 квадратов меди/16 квадратов алюминия и не было коммутации.
08.01.2015 в 15:27:21
#4938880
nikspec, а зачем вам однополюсные автоматы после рубильника в доме ?
И это пройдёт ...
08.01.2015 в 15:27:34
#4938882
08.01.2015 в 15:43:24
#4938905
serj12 написал : nikspec, а зачем вам однополюсные автоматы после рубильника в доме ?
ММММ... Я вот думаю поставить туда C25, чтобы при превышении нагрузки вырубало только одну фазу в доме, а не весь участок со всеми строениями. По КЗ конечно селективности не будет
По разделению PEN так?
08.01.2015 в 15:49:48
#4938916
nikspec написал : Я вот думаю поставить туда C25
у вас уже есть 3П С40 и 3П С32 на столбе, что само по себе странно. у вас сколько кВт мощности выделено?
nikspec написал : По разделению PEN так?
нет.
08.01.2015 в 16:20:47
#4938966
andrewkhv; Выделено 15кВт по договору
Перерисовал
08.01.2015 в 16:33:13
#4938984
nikspec написал : Выделено 15кВт по договору
тогда по идее у вас должно быть С25 на столбе.
nikspec написал : Перерисовал
ввод теперь сделан белее-менее правильно (за исключением бронированного кабеля под землей, смысла которого лично я не вижу - дешевле и не менее надежно СИП прокинуть. его всего-то 10 метров надо).
а вот схема щита после вводного рубильника - это надо отдельно рисовать и обсуждать. пока можно сказать. что автоматы 1П С25 совершенно ни к чему.
08.01.2015 в 16:40:56
#4938995
andrewkhv написал : тогда по идее у вас должно быть С25 на столбе.
Знаю, но электрик добрый, поставил C40 :)
andrewkhv написал : ввод теперь сделан правильно.
Разделение PEN на столбе убирать? У меня там сейчас фонарь уличный, розетки... Или там свою ГЗШ надо делать с заземлением?
andrewkhv написал : а вот схема щита после вводного рубильника - это надо отдельно рисовать и обсуждать. пока можно сказать. что автоматы 1П С25 совершенно ни к чему.
А как тогда обеспечить селективность по потребляемой мощности? Если их убрать - при превышении нагрузки будет срабатывать АВ 3P 32А на столбе и гасить весь участок.
08.01.2015 в 16:55:08
#4939017
nikspec написал : Если их убрать - при превышении нагрузки будет срабатывать АВ 3P 32А на столбе и гасить весь участок.
это как надо постараться, чтобы больше 21 кВт отъесть? а при КЗ селективности все равно не будет, как ни старайся
nikspec написал : Разделение PEN на столбе убирать?
да. но его повторное заземление оставить. в качестве заземлителя подойдет подземная часть ж/б опоры. нормальное заземление следует организовывать около дома.
nikspec написал : У меня там сейчас фонарь уличный, розетки..
на схеме их нет. вы их планируете оставить после подключения дома?
08.01.2015 в 17:03:01
#4939024
andrewkhv написал : это как надо постараться, чтобы больше 21 кВт отъесть?
В том-то и дело что фазы могут быть загружены не равномерно. Достаточно на одной из них перевалить за 7кВт и вырубиться всё. Верно? А в частном доме мощных электроприборов море.
andrewkhv написал : вы их планируете оставить после подключения дома?
Хочу. Уж больно удобно там включать электроинструмент, новогодние гирлянды...
08.01.2015 в 17:08:02
#4939030
nikspec написал : Хочу. Уж больно удобно там включать электроинструмент, новогодние гирлянды...
Тогда перед розеткой, в которую включается это добро, ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть УЗО на ток утечки не более 30мА.
08.01.2015 в 17:08:15
#4939031
nikspec написал : Достаточно на одной из них перевалить за 7кВт
на самом деле при температуре воздуха +30 и перегрузке 1.13 номинала автомат вообще может никогда не выключиться, а при перегрузке 1.45 номинала теоретически может не выключаться до 1 часа (практически может сработать и раньше, но однозначно не сразу). Зимой автомат на столбе будет вырубаться от перегрузки еще менее охотно. так что драматизировать не стоит.
nikspec написал : Хочу. Уж больно удобно там включать электроинструмент, новогодние гирлянды...
проблема в том, что питать розетку нужно через УЗО с автоматом иди дифавтомат. а на улице в щите им ОЧЕНЬ некомфортно и они могут быстро сдохнуть. Я бы лучше в домашнем щите предусмотрел дополнительную линию для наружной розетки и прокинул еще один провод от домашнего щита до этой розетки.
08.01.2015 в 17:13:41
#4939042
rip87 написал : Тогда перед розеткой, в которую включается это добро, ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть УЗО на ток утечки не более 30мА.
Это к тому что не будет разделения PEN, не будет TN-C-S, а будет TT, поэтому ставим УЗО? Уличные розетки в любом случае ставлю с УЗО, а что с PE на столбе?
08.01.2015 в 17:16:52
#4939049
nikspec написал : Это к тому что не будет разделения PEN, не будет земли, а будет TT, поэтому ставим УЗО?
Нет. PEN нужно дотянуть до дома обязательно. И выполнить разделение во ВРУ.
Написал же в щите на столбе УЗО ПЕРЕД РОЗЕТКОЙ(для всякой .....).
PE в розетке на столбе нафиг не нужно.
08.01.2015 в 17:24:29
#4939061
nikspec написал : Это к тому что не будет разделения PEN, не будет TN-C-S, а будет TT, поэтому ставим УЗО?
УЗО ставим потому, что розетка, да еще и на улице. РЕ берем от заземлителя столба
rip87 написал : PE в розетке на столбе нафиг не нужно.
чего-чего?
08.01.2015 в 17:27:20
#4939065
andrewkhv написал : чего-чего?
PE в розетке на столбе нафиг не нужно. Потому что туда не будут включаться приборы, требующие заземления. Не?
Все приборы, эксплуатируемые на улице должны быть в двойной изоляции, c 2-х контактной вилкой. Включение через УЗО.
08.01.2015 в 17:31:53
#4939076
rip87 написал : Потому что туда не будут включаться приборы, требующие заземления. Не?
вы готовы гарантировать это и нести ответственность? не лучше ли просто следовать ПУЭ и делать, как положено, без отсебятины и халатности?
08.01.2015 в 17:32:26
#4939079
Ну всё, мне пипец. Я туда и электролобзик и сварочник пихаю...
08.01.2015 в 17:35:08
#4939087
rip87 написал : PE в розетке на столбе нафиг не нужно.
Почему?
rip87 написал : Все приборы, эксплуатируемые на улице должны быть в двойной изоляции, c 2-х контактной вилкой. Включение через УЗО.
Ну да,и табличку повесить - это можно включать,а это нет.Никому нельзя верить,особенно клиентам :p
И это пройдёт ...
08.01.2015 в 17:38:53
#4939093
rip87 написал : Все приборы, эксплуатируемые на улице должны быть в двойной изоляции, c 2-х контактной вилкой.
что за глупости?
08.01.2015 в 17:43:47
#4939099
andrewkhv написал : не лучше ли просто следовать ПУЭ и делать, как положено, без отсебятины и халатности?
А где в ПУЭ прописана эксплуатация приборов I класса на улице?
andrewkhv написал : что за глупости?
Посмотрите на вилку всех электроинструментов, электропил, лобзиков, триммеров и т.д. Там два контакта. На улице PE может опасность представлять.
serj12 написал : Ну да,и табличку повесить - это можно включать,а это нет.Никому нельзя верить,особенно клиентам
ИМХО, исключение может только быть в том, что некоторые в эту розетку могут скважинный насос подключить. Был пример один... Так что пожалуй соглашусь, PE розетки в щите на столбе нужно подключить к PENу.
08.01.2015 в 17:55:28
#4939126
rip87 написал : А где в ПУЭ прописана эксплуатация приборов I класса на улице?
А где ПУЭ вообще пишет о классе защиты электроприборов для эксплуатации на улице?
rip87 написал : некоторые в эту розетку могут скважинный насос подключить.
Что значит "некоторые"? Вы своего мнения еще не поменяли?
rip87 написал : На улице PE может опасность представлять.
Это потому что вы мало читаете.
08.01.2015 в 18:15:00
#4939165
Прочитал там, что PE прибора, подключаемого на улице, не должен быть связан с PE дома.
Хорошо, скажите, куда цеплять PE розетки, которая в щите на столбе?
08.01.2015 в 18:34:41
#4939225
rip87 написал : Прочитал там, что PE прибора, подключаемого на улице, не должен быть связан с PE дома.
rip87 написал : куда цеплять PE розетки, которая в щите на столбе?
08.01.2015 в 19:03:25
#4939278
09.01.2015 в 03:09:39
#4940394
rip87; Ах да. забыл про него. придется где-нибудь еще одну железку воткнуть
09.01.2015 в 11:52:49
#4940705
andrewkhv; А вся это х...та из-за того, что учет стали выносить на столб. Ни в одном нормативном документе не найдешь как правильно делать...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий