andrewkhv написал :
тогда по идее у вас должно быть С25 на столбе.
Знаю, но электрик добрый, поставил C40 :)
andrewkhv написал :
ввод теперь сделан правильно.
Разделение PEN на столбе убирать? У меня там сейчас фонарь уличный, розетки... Или там свою ГЗШ надо делать с заземлением?
andrewkhv написал :
а вот схема щита после вводного рубильника - это надо отдельно рисовать и обсуждать. пока можно сказать. что автоматы 1П С25 совершенно ни к чему.
А как тогда обеспечить селективность по потребляемой мощности? Если их убрать - при превышении нагрузки будет срабатывать АВ 3P 32А на столбе и гасить весь участок.