Первая проба пера после прочтения форума. Новострой П111М - поэтому линии можно кидать как угодно. Получился вот такой вариант. Исполнения на одном из трех производителей. Опыт рисования первый - номиналы для АВ наверху. Номер линии внизу. Стоит ли под один УЗО заносить несколько комнат? Можно ли объединить линии 7+15+9 т.к на них ожидается небольшая нагрузка. А то и так уже приходится ставить на 48п щит (скорее всего ABB)

Что еще можно исправить за пару дней, что осталось до начала прокладки электрики? Буду благодарен любой критике.

Сечения не указывал Ввод 3*10 (этажный щит на EKF) Варочная панель 3*6 Все розетки ВВГнг-ls 3*2,5 Весь свет ВВГнг-ls 3*1,5

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.01.2015 в 21:46:09

УЗО 64А-10мА нашли? Я бы тоже купил.

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

12.01.2015 в 22:02:36

  1. если будете делать сами и первый раз, то удобнее использовать 1Р+N автоматы. такие есть у легранд.

  2. в большинстве случаев потребителей из разных помещений не тасуют. а то устанете вспоминать через год где у вас что. обычно делают так: узо комнаты 1: свет комнаты 1, розетки комнаты 1 и.т.д.

  3. если вы поставили выключатель, который на вашей схеме между дифами на холодильник и варочную для обесточивания всей квартиры, то свет помещения, где будет стоять щиток или выключатель контактора, я бы запихнул к холодильнику, можно же приехать домой и ночью :)

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

12.01.2015 в 22:09:23

Rumato написал : УЗО 64А-10мА нашли? Я бы тоже купил.

Начинку лишь набросал - артикулы еще не искал. Спасибо, что подсказали - значит придется двоить эту группу.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

12.01.2015 в 22:09:42

lemurs написал : Что еще можно исправить за пару дней...

lemurs написал : Стоит ли под один УЗО заносить несколько комнат?

Возможно. Это сократит размеры щита и бюджет.

lemurs написал : Можно ли объединить линии 7+15+9 т.к на них ожидается небольшая нагрузка.

7 и 15 объединила бы под групповой 13 или 16А. Полагаю, имеет смысл также поступить с 9 и 8: зал - одна розеточная линия.

lemurs написал : ...приходится ставить на 48п щит...

Это нормально. В 48, возможно, уложитесь. УЗО 10мА обычно ставят на отдельные линии: СМ, ПММ, роз. ванной комнаты и т. п. (если выберете такое решение). В противном случае - под групповое 30мА.
Под вытяжку, поджиг и подсветку на кухне выполнила бы отдельную линию 3х1,5, 6А (ИМХО). Освещение коридора - тоже "неотключаемая" линия (возможно, без УЗО) (ИМХО).

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.01.2015 в 22:15:50

УЗО могут быть на 63 ампера. Но не 64А - что это? УЗО с 10mA могут быть, но на 16 или 25 ампер, не больше. Зачем под УЗО на 10mA сажать (вдруг!) духовой шкаф, микроволновку, розетки на кухонном фартуке? Диф варочной откуда питание получает?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.01.2015 в 22:17:59

masana написал :

  1. если будете делать сами и первый раз, то удобнее использовать 1Р+N автоматы. такие есть у легранд.
  1. в большинстве случаев потребителей из разных помещений не тасуют. а то устанете вспоминать через год где у вас что. обычно делают так: узо комнаты 1: свет комнаты 1, розетки комнаты 1 и.т.д.

  2. если вы поставили выключатель, который на вашей схеме между дифами на холодильник и варочную для обесточивания всей квартиры, то свет помещения, где будет стоять щиток или выключатель контактора, я бы запихнул к холодильнику, можно же приехать домой и ночью :)

1) и не только! 2) Не является аксиомой. Схему щита никто не отменял. Запас прочности и в квартире не помешает (как раз тасовать).

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

12.01.2015 в 22:18:13

masana написал :

  1. если будете делать сами и первый раз, то удобнее использовать 1Р+N автоматы. такие есть у легранд.
  1. в большинстве случаев потребителей из разных помещений не тасуют. а то устанете вспоминать через год где у вас что. обычно делают так: узо комнаты 1: свет комнаты 1, розетки комнаты 1 и.т.д.

  2. если вы поставили выключатель, который на вашей схеме между дифами на холодильник и варочную для обесточивания всей квартиры, то свет помещения, где будет стоять щиток или выключатель контактора, я бы запихнул к холодильнику, можно же приехать домой и ночью :)

  3. Сам соберу лишь щиток. Расключение будут делать уже электрики на объекте . Хорошо не совсем первый - второй :) Насчет легранда отличная идея для обдумывания минус только в цене, но... надо подумать.

  4. А есть ли другие минусы? Ведь учитывая дверку шкафа на 48п я там могу картинку выше форматом А3 прикрепить и еще кучу документов. Я старался распределить по предельным нагрузкам и токам отключения УЗО

  5. Именно так - дежурная линия холодильника. Щит будет в квартире - поэтому при открытии двери всегда будет свет из общего коридора, но попробую предусмотреть и диодную подсветку внутренностей шкафчика. Вроде есть готовые варианты?

Свет планирую на импульсниках (боюсь представить сколько это еще места).

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

12.01.2015 в 22:36:39

lemurs;

  1. с такой топологией - только под вашим чутким руководством. я даже не стал смотреть куда у вас что идет - долго думать слишком. соответственно и электрикам будет нелегко подключать. вы то его выстрадали - вам все ясно, но не другим :)

  2. основной минус указан в п. 1 и, поверьте, 48 - это так мало :D туда же должны влезть еще провода, шины на каждое узо и.т.п. с таким количеством автоматов - смело умножайте на 2. а если и импульсные реле будете ставить в щит - то и на 3. к обычному импульсному реле например ABB 251-230 подходят 4 провода, к реле на 2 нагрузки например ABB 255-230 - уже 6. их же еще надо и развести, скомпоновать. а без опыта - ух! полщита расползется по комнатам в результате :)

  3. ставите вместо выключателя контактор, выключатель с подсветкой располагаете около входной двери - но проблем, свет в коридоре не нужен, но себе я оставил. ставите выключатель под потолком - плохие дети сидят без компьютера :D

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.01.2015 в 22:58:04

lemurs,

1) Щит собирайте только после того как прокинете все кабели и ремонт будет подходить к стадии чистовой отделки. А то в процессе укладки кабеля еще вдруг забытые линии появятся.

2) Мне не понравилась подсветка под номером 3. Как-то нелогично ее от линий розеток питать. Я бы ее запитал от основного света, и поставил бы на нее выключателя рядом с основным (несколько выключателей, или многоклавишные выключатели...)

3) на схеме два раза номер 22, но нет 21 :)

4) розетки коридора (7 и 15) я бы смело на одну линию повесил бы

5) на кондей достаточно автомата 10А (при этом кабель логично 3*2.5 заложить)

6) на ВП можно индивидуальный диф не ставить а засунуть ее под любое УЗО

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.01.2015 в 23:02:26

lemurs написал : Стоит ли под один УЗО заносить несколько комнат? Можно ли объединить линии 7+15+9 т.к на них ожидается небольшая нагрузка. А то и так уже приходится ставить на 48п щит (скорее всего ABB) Что еще можно исправить за пару дней, что осталось до начала прокладки электрики? Буду благодарен любой критике.

Забудьте пока про щит и займитесь разводкой кабельной сети, причём, по максимуму разделения потребителей. Схемой щита и его комплектацией займётесь уже по факту получившейся разводки, а делить и объединять линии будете непосредственно в щите при его подключении на основании получившейся схемы.