Доброго дня уважаемые форумчане.

Преамбула. Была нарисована схема разводки по квартире, но по какой то неведомой причине электрик строительной бригады вместо щитка на 32 автомата установил на 24. Так как все уже вмуровано и чистовой ремонт закончен то переделывать не хочется. Но теперь все не лезет в щиток, посадочным мест 24, автоматов и узо на 28 мест . Специалисты подскажите пожалуйста, что можно убрать или что с чем объединить?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.01.2015 в 11:26:21

Я бы рекомендовал не платить денежку электрику. Вернуться к вопросу замены щита на большой. Вам нужен реально большой и не на 32 автомата (таких нет), а на 39 (Pragma). В более тесном не вариант - там у Вас несколько кабелей неожиданно 4-кой. Со стороны розеток как кабель 4 квадрата подключен?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.01.2015 в 11:29:01

vjik написал : Специалисты подскажите пожалуйста, что можно убрать или что с чем объединить?

Если модулька еще не закуплена, то можно попробовать часть автоматов заменить на одномодульные диффы с выпиливанием сответствующего узо.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.01.2015 в 11:54:40

vjik написал : Специалисты подскажите пожалуйста, что можно убрать или что с чем объединить?

Легко :)

У вас это схема квартирного щитка, еще бы написали что в этажном творится...

1) УЗО 300мА на вводе можно просто выкинуть. 2) 6 УЗО можно спокойно сократить вдвое. Берете штуки 3 УЗО номиналом 63/0.03.

Косяки в схеме: 1) УЗО на 10мА перегружено

Несущественные косяки: на кондей, бойлеры и духовку достаточно было кинуть кабель 2.5 квадрата под защитой автоматов 16А

0
Аватар пользователя
vjik

Местный

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 32

13.01.2015 в 12:00:29

web-rr написал : Я бы рекомендовал не платить денежку электрику. Вернуться к вопросу замены щита на большой. Вам нужен реально большой и не на 32 автомата (таких нет), а на 39 (Pragma). В более тесном не вариант - там у Вас несколько кабелей неожиданно 4-кой. Со стороны розеток как кабель 4 квадрата подключен?

Я не совсем правильно выразился. Увы не платить не результат, я сам виноват. Там не совсем электрик, там строитель отвечающий за прокладку проводов. Я выдал схему и написал ручкой на сколько должен быть щит. А надо было на этом заострить внимание. С другой стороны розеток нет. Бойлеры идут через встроенные распределительные коробки, духовка тоже, кондиционер подключается напрямую.

PS. Конечно я ошибся не 32 а 36. (ABB UK 530 S встра*и*ва*е*мый 36 мо*ду*лей)

Модулька не закуплена. Поэтому допускаются любые изменения. Что лучше выпиливать?

Solovey написал : Легко :) У вас это схема квартирного щитка, еще бы написали что в этажном творится...

На этажном автомат на 40А.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.01.2015 в 12:04:26

vjik, А схему я переделал бы. Много там косяков.

0
Аватар пользователя
vjik

Местный

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 32

13.01.2015 в 12:07:22

avmal написал : vjik, А схему я переделал бы. Много там косяков.

А что там не так? Что значит много косяков.

Господа, а на плиту дифавтомат на 40 можно ставить? А то на 32 серии Домовой ШЭ не существует.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

13.01.2015 в 12:53:59

vjik написал : по какой то неведомой причине электрик строительной бригады вместо щитка на 32 автомата установил на 24

странный "электрик" какой то. Впрочем, он установил щит, какой был у него на тот момент....

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.01.2015 в 12:55:42

vjik написал : а на плиту дифавтомат на 40 можно ставить?

на кабель 6 квадрат надо ставить автомат не более 32А.

Зачем вам диф на плиту - прячьте ее под общее УЗО.

С учетом того что у вас вводной автомат 40А - все УЗО можете брать номиналом также 40А (если конечно уверены что вводной автомат на 40А

0
Аватар пользователя
vjik

Местный

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 32

13.01.2015 в 13:01:03

Solovey написал : на кабель 6 квадрат надо ставить автомат не более 32А.

(если конечно уверены что вводной автомат на 40А

Спасибо. Автомат сегодня перепроверю.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.01.2015 в 13:19:08

vjik написал : А что там не так? Что значит много косяков.

Действительно хотите, чтобы перечислял косяки или лучше делом заняться? 300мА переставьте в этажный щит. На его место поставьте выключатель нагрузки. Поставьте три УЗО 63А 30мА - под одно всё оборудование ( ВП, ДШ, бойлеры ... ), под второе все розетки кроме санузла, под третье всё освещение. Розетки санузла и СМ объедините и с автоматом 16А поставьте под четвёртое УЗО 16(25)А 10мА. На ДШ автомат 16А, разумеется. Лично я так бы сделал ... Итого: 23 модуля.

0
Аватар пользователя
Вадим-1

Местный

Регистрация: 27.03.2014

Москва

Сообщений: 463

13.01.2015 в 14:34:41

Мой личный совет: Выделите отдельную линию для подключения холодильника и подключайте ее отдельно (отдельно от общего выключателя). Был случай, когда тёща для страховки выключила все питание, когда мы уехали в отпуск на 3 недели а морозилка была забита мясом и замороженными фруктами. Короче запах, мухи, плесень и прочие прелести жаркой погоды. Сделайте защиту от бдительной тёщи.

0
Аватар пользователя
vjik

Местный

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 32

13.01.2015 в 16:15:45

Вадим-1 написал : Мой личный совет: Выделите отдельную линию для подключения холодильника Сделайте защиту от бдительной тёщи.

:D Теща живет за двести км и сама не доберется.

avmal написал : Действительно хотите, чтобы перечислял косяки или лучше делом заняться? 300мА переставьте в этажный щит. На его место поставьте выключатель нагрузки. Поставьте три УЗО 63А 30мА - под одно всё оборудование ( ВП, ДШ, бойлеры ... ), под второе все розетки кроме санузла, под третье всё освещение. Розетки санузла и СМ объедините и с автоматом 16А поставьте под четвёртое УЗО 16(25)А 10мА. На ДШ автомат 16А, разумеется. Лично я так бы сделал ... Итого: 23 модуля.

Нет, конечно, я не думал наезжать, я просто задал вопрос где косяки. Но Вы на них ответили далее. Вот второй вариант, так влезает все.

PS. Съездил посмотрел, на бойлеры идет оказывается 3 х 2,5.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.01.2015 в 16:20:47

vjik написал : PS. Съездил посмотрел, на бойлеры идет оказывается 3 х 2,5.

А на кондей точно 4 квадрата? Сплиту хватает автомата 10А. Кабеля соответственно полторашки (ну 2.5 квадрата с запасом) Куда 4 квадрата? Вы из квартиры холодильник сделать хотите? ;)

вводной автомат 50А от балды? какой номинал на этаже?

Номинал третьего УЗО надо увеличить с 16 до 40А

УЗО на 10мА также перегружено.

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

13.01.2015 в 16:44:37

vjik написал : PS. Съездил посмотрел, на бойлеры идет оказывается 3 х 2,5.

Духовка тоже на 2.5 Кондиционеры на 1.5 :)