Всем привет! Помогите подобрать нужный автомат, чтоб не нарушить селективность. Имеем : ТП-500А (плавкие), ВРУ-200А(плавкие), необходимо подобрать АВ чтоб выдержал мах. нагрузку 115кВт... Заранее БЛАГОДАРЮ!!!;)
15.01.2015 в 11:33:42
Всем привет! Помогите подобрать нужный автомат, чтоб не нарушить селективность. Имеем : ТП-500А (плавкие), ВРУ-200А(плавкие), необходимо подобрать АВ чтоб выдержал мах. нагрузку 115кВт... Заранее БЛАГОДАРЮ!!!;)
15.01.2015 в 11:36:42
А какая у него должна быть отключающая способность? Токи КЗ кто-нибудь замерял или хотя-бы считал?
15.01.2015 в 11:52:58
Оборудование ВРУ старое, всю тех документацию не видел так же как и ответственного за это хозяйство. Знаю лишь то, что от ТП протянуты две нитки по 185 кв.-медь, в ВРУ установлен врубной рубильник - 630А, плавкие вставки- 200А и шины- медь 40, на которое мне надо прицепить свой АВ. Замер токов я не производил- нет доступа. Мне нужно получить с "них" свою мощность.
15.01.2015 в 12:14:38
115 кВт - это и есть 200 А забудьте о селективности.
15.01.2015 в 12:30:54
Alexiy; Я бы с радостью, но если я у себя воткну ВА номиналом больше, то у них в ВРУшке предохранители сгорят к чертям, а электрика там вообще не дождешься чтоб он плавкие поменял. Вот я и хочу обезопасить себя (в первую очередь) Пусть у меня вышибает, а там я разберусь из за чего... Придумаю какой нибудь алгоритм включения своего оборудования. К примеру: два станка работают- третий отдыхает....
15.01.2015 в 12:37:21
Santey77 написал : чтоб не нарушить селективность
Какую задачу Вы хотите решить? Может быть надо применить реле приоритетной нагрузки?
Следование моим советам вредит кошельку
15.01.2015 в 13:31:39
Santey77 написал : Помогите подобрать нужный автомат, чтоб не нарушить селективность. Имеем : ТП-500А (плавкие), ВРУ-200А(плавкие), необходимо подобрать АВ чтоб выдержал мах. нагрузку 115кВт...
Посмотрите в сторону дивногорских А3714БС, А3714БЭС, правда, максимальный номинал у них 160А, но вам, думаю, вполне сойдёт.
Исправил 39 на 37!!!
15.01.2015 в 13:43:22
avmal написал : Посмотрите в сторону дивногорских А3914БС, А3914БЭС, правда, максимальный номинал у них 160А, но вам, думаю, вполне сойдёт.
Спасибо! Мой знакомый который хоть что то понимает в электрике, то же остановился на 160А.... Спасибо!!!
15.01.2015 в 14:08:17
Santey77 написал : Спасибо!
фигли спасибо? При КЗ в любом случае сгорит и плавкая вставка и автомат отключится. Даже если 100 А возьмёте - всё равно почти гарантированно при каждом хорошем КЗ будете бегать плавкие вставки менять. Я бы порекомендовал на вводе у себя поставить рубильник, а за ним - штуки 3 автомата по 63 А. Тогда получите некоторую селективность и мощность себе не зарежете. Правда возникнет уже проблема селективности между групповыми автоматами и автоматами на вводе. что-то более конкретное рекомендовать невозможно без знания тока КЗ и типа плавкой вставки.
15.01.2015 в 14:18:44
Alexiy написал : фигли спасибо? При КЗ в любом случае сгорит и плавкая вставка и автомат отключится
Полупроводниковые расцепители выставляются на нужные параметры без всяких "фигли".
15.01.2015 в 14:22:32
Alexiy написал : фигли спасибо? При КЗ в любом случае сгорит и плавкая вставка и автомат отключится. Даже если 100 А возьмёте - всё равно почти гарантированно при каждом хорошем КЗ будете бегать плавкие вставки менять. Я бы порекомендовал на вводе у себя поставить рубильник, а за ним - штуки 3 автомата по 63 А. Тогда получите некоторую селективность и мощность себе не зарежете. Правда возникнет уже проблема селективности между групповыми автоматами и автоматами на вводе. что-то более конкретное рекомендовать невозможно без знания тока КЗ и типа плавкой вставки.
Сейчас связываюсь с лабораторией, хочу провести все замеры в том числе сопротивление изоляции...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу