18.01.2015 в 19:52:48
#4963559
Поясните пожалуйста. В ПУЭ-7 есть такой пункт: 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
и
*7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.*
Это означает, что наличие УЗО на всех группах розеток не является обязательным?
18.01.2015 в 20:00:31
#4963583
rip87 написал : Это означает, что
стационарное оборудование подключается без применения розеток :)
человек-электрик
18.01.2015 в 20:02:58
#4963588
rip87 написал : Поясните пожалуйста.
Пожалуйста:
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
18.01.2015 в 20:03:37
#4963592
Я так понимаю для розеток рекомендуется, а стационарные подключены стационарно, а не в розетку.
18.01.2015 в 20:20:33
#4963627
NazAnd написал : Я так понимаю для розеток рекомендуется, а стационарные подключены стационарно, а не в розетку.
Совсем не обязательно. Электроплиты и водонагреватели вполне могут включатся в розетку.
18.01.2015 в 20:30:28
#4963643
ПPOPAБ написал : Совсем не обязательно. Электроплиты и водонагреватели вполне могут включатся в розетку.
Значит на усмотрение проектировщика?
18.01.2015 в 20:32:16
#4963651
А вот это:
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ написал : Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
уже обязательно для всех. ;)
Это:
4.15. В водно-распределительных устройствах (ВРУ) или главных распределительных щитах (ГРЩ) должны быть установлены аппараты защиты, в том числе устройства защитного отключения (УЗО) на ток утечки 300 мА и автоматические защитные устройства (АЗУ) от превышения или снижения напряжения свыше допустимых значений.
4.16. В групповых щитках (ГЩ) на линиях питающие штепсельные розетки и рабочее освещение должны быть установлены аппараты защиты, в том числе УЗО на ток утечки 30 мА и АЗУ от превышения или снижения напряжения свыше допустимых значений.
ГАРАНТ.РУ:
Лишь для некоторых, пока...
18.01.2015 в 20:34:03
#4963655
NazAnd написал : Значит на усмотрение проектировщика?
Скорее производителя оборудования.
18.01.2015 в 20:58:01
#4963709
Лишь для некоторых, пока...[/QUOTE]
Так глядишь и установку стабилизаторов, генераторов обяжут. Что не делается, лишь бы самим ничего не делать
18.01.2015 в 21:10:49
#4963741
Т.е. нет всё-таки документа, требующего обязательной установки УЗО на 30мА на все розетки? Т.е. розетки в жилой комнате в квартире могут быть подключены без 30мА УЗО? Есть только требование установки 300ма УЗО на всё?
18.01.2015 в 21:12:53
#4963749
jaja написал : стационарное оборудование подключается без применения розеток
Нет пункта, обязывающего устанавливать УЗО 30мА в помещениях без повышенной опасности. Только рекомендательный характер для переносных приборов?
18.01.2015 в 21:26:02
#4963779
пункт 7.1.79 можно понимать двояко:
Вот ведь, великий могучий русский язык.
18.01.2015 в 21:39:17
#4963810
rip87 написал : Т.е. нет всё-таки документа, требующего обязательной установки УЗО на 30мА на все розетки?
Конечно же есть. только не известно действует ли он в вашей местности.
18.01.2015 в 21:40:04
#4963811
ПPOPAБ написал : Конечно же есть. только не известно действует ли он в вашей местности.
А можно ссылочку на него? Или в какую сторону копать хотя-бы? В сторону правил пожарной безопасности, как по Вашей ссылке для Москвы?
18.01.2015 в 21:44:34
#4963820
rip87 написал : А можно ссылочку на него?
МГСН 3.01-01 ЕМНИП в Питере и Е-бурге ратифицирован, и еще где то...
19.01.2015 в 06:14:36
#4964643
rip87 написал : Нет пункта, обязывающего устанавливать УЗО 30мА в помещениях без повышенной опасности. Только рекомендательный характер для переносных приборов?
В Гост Р 50571.3-2009 ответ найдешь.
19.01.2015 в 07:05:15
#4964665
ink_mast написал : В Гост Р 50571.3-2009 ответ найдешь.
Спасибо.
ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Часть 4-41 Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током.
*411.3.3 Дополнительная защита В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
415.1 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока(УДТ) 415.1.1 Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30мА, в системах пременного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и(или) защиты при повреждении или неосторожности пользователей. 415.1.2 Применение таких УДТ не может быть единственным средством защиты и не исключает необходимости применения одной из защитных мер, указанных в 411-414.
Т.е. все без исключения розетки на 16А должны быть защищены УЗО 30мА?
Пункт 415.1.1 предписывает 30мА.
Ещё вопрос. Какую силу имеет этот документ? Или он только рекомендательного характера? Проектировщик обязан выполнять требования, заложенные в этом ГОСТе?
19.01.2015 в 07:35:11
#4964682
Кондеи часто по УЗО отрубает. В уличных блоках утечки от сырости большие. При этом он нормально работает до отключения.
19.01.2015 в 14:13:17
#4965406
dimm5 написал : Кондеи часто по УЗО отрубает.
Читаем полностью:
411.3.3 Дополнительная защита
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
- штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.
Примечание 1 - **Исключение может быть сделано для:**
- штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или
**- специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.**
rip87 написал : Ещё вопрос. Какую силу имеет этот документ? Или он только рекомендательного характера? Проектировщик обязан выполнять требования, заложенные в этом ГОСТе?
Действующий.
ГОСТ Р 1.0-2004 написал : 4.2 Национальный стандарт применяют на добровольной основе. Обязательность соблюдения национальных стандартов наступает при прямом указании на это в действующем законодательстве, договорах, контрактах, правомерно принятых нормативных документах федеральных органов исполнительной власти или предприятий любых форм собственности.
См. выше.
20.01.2015 в 09:12:52
#4967208
ПPOPAБ написал : См. выше.
Т.е. опять только рекомендательный характер?
20.01.2015 в 09:24:50
#4967222
rip87 написал : Т.е. опять только рекомендательный характер?
ГОСТ Р 1.0-2012 Обязателен в случае определения обязательности исполнения требований стандартов в рамках договоров, законодательства...
20.01.2015 в 09:34:40
#4967231
ink_mast написал : законодательства...
А в законодательстве что по этому поводу сказано?
20.01.2015 в 09:43:08
#4967239
rip87 написал : А в законодательстве что по этому поводу сказано?
Федеральный закон о техническом регулировании Статья 46. Переходные положения
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям (абзац в редакции, введенной в действие с 22 мая 2007 года
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей (абзац дополнен с 25 октября 2011 года
обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения (абзац дополнительно включен с 27 ноября 2009 года
20.01.2015 в 09:50:32
#4967244
Т.е. обязательный? Проектировщик должен принимать его во внимание, если выполнение этого ГОСТа не оговорено в договоре?
20.01.2015 в 11:24:26
#4967403
rip87 написал : Т.е. обязательный? Проектировщик должен принимать его во внимание, если выполнение этого ГОСТа не оговорено в договоре?
Проектировщик выполнит все, что сможет обоснованно потребовать заказчик.
20.01.2015 в 11:39:14
#4967437
ink_mast написал : Проектировщик выполнит все, что сможет обоснованно потребовать заказчик.
Вот такой случай. Клиент требует УЗО только на розетки в сырых помещениях и на улице. Проектировщик так и делает. Это нормально?
20.01.2015 в 11:49:20
#4967460
rip87 написал : Вот такой случай. Клиент требует УЗО только на розетки в сырых помещениях и на улице. Проектировщик так и делает. Это нормально?
А что такого? ктото требует УЗО чуть ли не под каждую розетку, а кому то и одного много. Кстати, стоимость сильно в % отличается с УЗО и без?
20.01.2015 в 11:54:44
#4967473
rip87 написал : Клиент требует УЗО только на розетки в сырых помещениях и на улице. Проектировщик так и делает. Это нормально?
Требования нормативных документов по обеспечению защиты от поражения электротоком были приведены, зачем кого то заставлять? Пусть себе делают хоть не изолированными проводами.