rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.01.2015 в 21:26:02

пункт 7.1.79 можно понимать двояко:

  1. Он только поясняет на какой ток утечки должно быть УЗО, там где оно требуется на розетки.
  2. Требует установку УЗО 30мА на ВСЕ розеточные линии.

Вот ведь, великий могучий русский язык.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.01.2015 в 21:39:17

rip87 написал : Т.е. нет всё-таки документа, требующего обязательной установки УЗО на 30мА на все розетки?

Конечно же есть. только не известно действует ли он в вашей местности.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.01.2015 в 21:40:04

ПPOPAБ написал : Конечно же есть. только не известно действует ли он в вашей местности.

А можно ссылочку на него? Или в какую сторону копать хотя-бы? В сторону правил пожарной безопасности, как по Вашей ссылке для Москвы?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.01.2015 в 21:44:34

rip87 написал : А можно ссылочку на него?

МГСН 3.01-01 ЕМНИП в Питере и Е-бурге ратифицирован, и еще где то...

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.01.2015 в 06:14:36

rip87 написал : Нет пункта, обязывающего устанавливать УЗО 30мА в помещениях без повышенной опасности. Только рекомендательный характер для переносных приборов?

В Гост Р 50571.3-2009 ответ найдешь.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

19.01.2015 в 07:05:15

ink_mast написал : В Гост Р 50571.3-2009 ответ найдешь.

Спасибо.

ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Часть 4-41 Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током.

*411.3.3 Дополнительная защита В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:

  • штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20А, которые используют обычные лица.*

415.1 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока(УДТ) 415.1.1 Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30мА, в системах пременного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и(или) защиты при повреждении или неосторожности пользователей. 415.1.2 Применение таких УДТ не может быть единственным средством защиты и не исключает необходимости применения одной из защитных мер, указанных в 411-414.

Т.е. все без исключения розетки на 16А должны быть защищены УЗО 30мА?

Пункт 415.1.1 предписывает 30мА.

Ещё вопрос. Какую силу имеет этот документ? Или он только рекомендательного характера? Проектировщик обязан выполнять требования, заложенные в этом ГОСТе?

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

19.01.2015 в 07:35:11

Кондеи часто по УЗО отрубает. В уличных блоках утечки от сырости большие. При этом он нормально работает до отключения.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.01.2015 в 14:13:17

dimm5 написал : Кондеи часто по УЗО отрубает.

Читаем полностью:

411.3.3 Дополнительная защита

 В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:

 - штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.

 Примечание 1 - **Исключение может быть сделано для:**

 - штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или

 **- специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.** 

rip87 написал : Ещё вопрос. Какую силу имеет этот документ? Или он только рекомендательного характера? Проектировщик обязан выполнять требования, заложенные в этом ГОСТе?

Действующий.

ГОСТ Р 1.0-2004 написал : 4.2 Национальный стандарт применяют на добровольной основе. Обязательность соблюдения национальных стандартов наступает при прямом указании на это в действующем законодательстве, договорах, контрактах, правомерно принятых нормативных документах федеральных органов исполнительной власти или предприятий любых форм собственности.

См. выше.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

20.01.2015 в 09:12:52

ПPOPAБ написал : См. выше.

Т.е. опять только рекомендательный характер?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.01.2015 в 09:24:50

rip87 написал : Т.е. опять только рекомендательный характер?

ГОСТ Р 1.0-2012 Обязателен в случае определения обязательности исполнения требований стандартов в рамках договоров, законодательства...

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

20.01.2015 в 09:34:40

ink_mast написал : законодательства...

А в законодательстве что по этому поводу сказано?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу