Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.01.2015 в 19:52:48

Поясните пожалуйста. В ПУЭ-7 есть такой пункт: 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

и

*7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.*

Это означает, что наличие УЗО на всех группах розеток не является обязательным?

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

18.01.2015 в 20:00:31

rip87 написал : Это означает, что

стационарное оборудование подключается без применения розеток :)

0

человек-электрик

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.01.2015 в 20:02:58

rip87 написал : Поясните пожалуйста.

Пожалуйста:

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

18.01.2015 в 20:03:37

Я так понимаю для розеток рекомендуется, а стационарные подключены стационарно, а не в розетку.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.01.2015 в 20:20:33

NazAnd написал : Я так понимаю для розеток рекомендуется, а стационарные подключены стационарно, а не в розетку.

Совсем не обязательно. Электроплиты и водонагреватели вполне могут включатся в розетку.

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

18.01.2015 в 20:30:28

ПPOPAБ написал : Совсем не обязательно. Электроплиты и водонагреватели вполне могут включатся в розетку.

Значит на усмотрение проектировщика?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.01.2015 в 20:32:16

А вот это:

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ написал : Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений

  1. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.

уже обязательно для всех. ;)

Это:

4.15. В водно-распределительных устройствах (ВРУ) или главных распределительных щитах (ГРЩ) должны быть установлены аппараты защиты, в том числе устройства защитного отключения (УЗО) на ток утечки 300 мА и автоматические защитные устройства (АЗУ) от превышения или снижения напряжения свыше допустимых значений.

4.16. В групповых щитках (ГЩ) на линиях питающие штепсельные розетки и рабочее освещение должны быть установлены аппараты защиты, в том числе УЗО на ток утечки 30 мА и АЗУ от превышения или снижения напряжения свыше допустимых значений.

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/290503/#ixzz3PCAdbmMv

Лишь для некоторых, пока...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.01.2015 в 20:34:03

NazAnd написал : Значит на усмотрение проектировщика?

Скорее производителя оборудования.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

18.01.2015 в 20:58:01

Лишь для некоторых, пока...[/QUOTE]

Так глядишь и установку стабилизаторов, генераторов обяжут. Что не делается, лишь бы самим ничего не делать

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.01.2015 в 21:10:49

Т.е. нет всё-таки документа, требующего обязательной установки УЗО на 30мА на все розетки? Т.е. розетки в жилой комнате в квартире могут быть подключены без 30мА УЗО? Есть только требование установки 300ма УЗО на всё?

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.01.2015 в 21:12:53

jaja написал : стационарное оборудование подключается без применения розеток

Нет пункта, обязывающего устанавливать УЗО 30мА в помещениях без повышенной опасности. Только рекомендательный характер для переносных приборов?

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.01.2015 в 21:26:02

пункт 7.1.79 можно понимать двояко:

  1. Он только поясняет на какой ток утечки должно быть УЗО, там где оно требуется на розетки.
  2. Требует установку УЗО 30мА на ВСЕ розеточные линии.

Вот ведь, великий могучий русский язык.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.01.2015 в 21:39:17

rip87 написал : Т.е. нет всё-таки документа, требующего обязательной установки УЗО на 30мА на все розетки?

Конечно же есть. только не известно действует ли он в вашей местности.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.01.2015 в 21:40:04

ПPOPAБ написал : Конечно же есть. только не известно действует ли он в вашей местности.

А можно ссылочку на него? Или в какую сторону копать хотя-бы? В сторону правил пожарной безопасности, как по Вашей ссылке для Москвы?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.01.2015 в 21:44:34

rip87 написал : А можно ссылочку на него?

МГСН 3.01-01 ЕМНИП в Питере и Е-бурге ратифицирован, и еще где то...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу